Aika hidas on kierto jos näillä lämpötiloilla delta on 7 asteen luokkaa. Onko tuossa automaattisesti säätyvä kiertopumppu? Onhan tosiaan termostaatit säädetty auki niin, että kaikissa piireissä kiertää vesi?
Jos manuaalia tulkitsen oikein, niin käytössä on tuo tehdasasetettu käyrä missä +20 pyynti on 22 ja -35 pyynti on 35. Voi olla, että mennään vähän turhan kireillä asetuksilla ja kannattaisi tuota pakkaspäätä pari astetta nostaa ja kokeilla miten käy.
Manuaalista:
- jos sisälämpötila on liian matala kylmällä säällä, lisää oikean ääripisteen arvoa.
- jos sisällä on liian viileää ulkolämpötilan lähestyessä 0 celsiusastetta, lisää käyrän arvoa kohdassa 0 °C.
- Lisää tai vähennä käyrän arvoa yhtä paljon vasemmassa ja oikeassa ääripisteessä, kun haluat hienosäätää lämmitystä (käyrä siirtyy samansuuntaisesti).
Eli käytännössä taitaa mennä niin, että jos on tasaisen kylmää niin molempia päitä ylös, jos kylmenee ulkolämmön kylmetessä, pakkaspäätä ylös. Jos kuumenee ulkolämmön kylmetessä, pakkaspäätä alas.
Näissä on-off -koneissa tuo lämpö ei seuraakaan suoraan käyrää, vaan merkistä riippuen käyttää erilaista logiikkaa lämmitystarpeen laskentaan. Eli pumpun ollessa pysähdyksissä lämpö on alle, ja pumpun käydessä sitten nousee reilusti yli pyynnin.