Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: F1255-12 säätöä  (Luettu 51216 kertaa)

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #80 : 04.11.19 - klo:13:00 »
kyllä minä menekin tuon ulkolämpömittarin kimppuun
tänään tai huomenna tiedän enemmän vanhasta mittarista

silloin menee lämpökäppyrä taas uusiksi mutta niinkuin aikaisemmin sanottiin EREHDYSTEN KAUTTA

nyt laitan kierron pois rantasaunasta huomenna näkyy miten vaikuttaa käppyröihin
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #81 : 05.11.19 - klo:09:20 »
ulkona -28
niben mittari -22

en uskalla mennä tänään mittarin kimppuun- muoviset klipsit-olisi entinen koppa

mutta
voisiko joku sanoa , kysyä paria arvoa , joko paneelista tai uplinkistä- mistä näkisin missä menen niben kanssa nyt
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #82 : 05.11.19 - klo:09:33 »
Aika paljon heittää tuo mittari.

Semmoinen tuosta ulkoanturista vielä, että eihän se asentaja ole laittanut sinne johdoksi jotain 5x1,5mm² kuparikaapelia, joka johtaisi lämpöä anturiin? Onko johdon läpivienti tiivistetty sisäpuolelta?

Tulo- ja menolämpötilat on aina kiinnostavia. Löydätkö kompressorin prosentteja sieltä valikosta?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #83 : 05.11.19 - klo:09:40 »
ulkona -28
niben mittari -22

Millaiset lukemat tulevat keruun kierrosta (kaivoilta), keruulle meno ja keruulta paluu nyt kun on kunnon pakkasia?

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #84 : 05.11.19 - klo:10:12 »
mittarin epäilen olevan väärässä paikkaa
nyt kotelo on kaapelireiän päällä- siirrän kotelon reiän päältä pois

lämmöt 35 / 30
löytyykö liitteestä jotain valaisevaa

keruu
-2
-4,4
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #85 : 05.11.19 - klo:11:08 »
Mun mielestä nuo on säätöjen puolesta ihan ok.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #86 : 05.11.19 - klo:11:37 »
Keruulta (kaivoista) sisään tuleva -2C ja keruulle (kaivoille) menevä -4,4C. Kannattaa seurata noita kahta arvoa.
Kun arvo menee lähelle -8C, hidastaa invertteri kompressorin kierroksia.
Kaivoille menevän lämpötila -9C katkaisee kompressorin käynnin.
Aika alhaisia arvoja, mutta keruun dT, 2,4 astetta on hyvä.  Seuraa tätä erotusarvoa; se ei saisi nousta liikaa. Pitäisi pysyä 3 :n -tuntumassa.

Kaivot kylmenevät vielä jonkin verran. Kaivoissa on luultavasti jo nyt jäätä kaivon yläosassa.

Seuraa myöskin muovisen paisunta-astian nestepintaa.
Ei saisi nousta astia täyteen.

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #87 : 05.11.19 - klo:11:41 »
Eikös tuon imukaasun lämpötilan pitäisi olla matalampi kuin keruun lämpötilan? Vai menikö mulla ajatukset solmuun vai näyttääkö nuo mittarit mitä sattuu?

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #88 : 05.11.19 - klo:12:04 »
meno paluu ollut aina kylmä kesälläkin
perinteistä kaivoa minulla ei ole
putket tulevat n. 1 metriin ja siitä alkaa eristäminen huoltorakennukseen
toinen putki n 15m sisälle ja toinen n 5m sisälle
mutta paisuntasäiliöstä olen huolissani nyt nesteen pinta kaarevalla osalla  noin 70 mm korkkiin

ishiba
imukaasu 0,5
lämmönkeruu sisään -2,0

imukaasun pitäis olla matalampi  esim -2,5

kun saan ulkolämpömittarin oikeaan paikkaan niin mihin laittaisin käppyrän
nyt asetus  jyrkkyys 3 muutos 2



F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #89 : 05.11.19 - klo:12:26 »
Kaivoilla tarkoitin maalämpökaivoja, niitä 2 * 175 m reikää.

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #90 : 05.11.19 - klo:12:42 »
sory minulla menee nämä termit joskus väärin
mutta asiaan
tarkoittako paisuntasäiliön täyttyminen nyt sitä että kaivoon on syntymässä jäätä
olet aikaisemmissa ketjuissa puhunut sähkövastusten käyttämistä

löydän varmaan jostain valikosta bitin minkä laitan toisin päin
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #91 : 05.11.19 - klo:13:37 »
Teillä on hiukan alimittaiset lämpökaivot ja siksi ne menevät vähän kylmänpuoleisiksi.
Lapissa tarvitaan huomattavasti syvemmät lämpökaivot, kuin Etelä-Suomessa

Jos lämmönkerunesteen paisuntasäiliö alkaa täyttymään pakkasilla, on se merkki siitä, että jää on voinut puristaa keruun putkia vekille.
Nibe F1255 osaa tietääkseni itse rajoittaa käyntitaajuuttaan ja sillä tavalla myöskin kompressorin kaivosta ottamaa lämpöenergiaa silloin, kun kaivoon menevän lämpötila laskee liian alas. Laitteeen softa yrittää suojella kaivoa jäätymiseltä.

On hyvä sallia sähkövastuksen käyttö.
Vastuskäyttö kytkeytyy silloin itsestään päälle, kun kompressorilla tuotettu lämpöenergia ei riitä pitämään asteminuuttilukemaa aisoissa.

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #92 : 05.11.19 - klo:14:31 »
imukaasu 0,5
lämmönkeruu sisään -2,0

imukaasun pitäis olla matalampi  esim -2,5

kun saan ulkolämpömittarin oikeaan paikkaan niin mihin laittaisin käppyrän
nyt asetus  jyrkkyys 3 muutos 2
Voi olla, että joku mittari näyttää väärin. Ei kai se haittaa jos se muuten toimii.

Tuo käppyrä selviää varmaan kokeilemalla, mutta jyrkkyys 3 muutos 1 voisi olla toimiva.

Vaikka se ulkomittari näyttää aika paljon väärin, niin sen vaikutus saattaa olla yllättävän pieni.

E: tuota kaivoa tietty syytä tarkkailla.


Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #93 : 05.11.19 - klo:15:19 »
salli sähkövastuksen käyttö.
mistä löydän tämän kohdan valikoista ??

mitä teen paisuntasäiliön kanssa esim ensi yönä ??

muutin ulkolämpömittarin paikkaa noin  tunti sitten
mutta vieläkin siinä on 5 asteen ero ts sama ero kuin ennen

tilaan nibeltä uuden mittarin
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #94 : 05.11.19 - klo:15:52 »
"salli sähkövastuksen käyttö. Mistä löydän tämän kohdan valikoista ??"
Olisiko täällä: 5.1.12 - sisäinen sähkölisäys ? En tunne Nibeä, tuon katsoin Niben asentajan käsikirjasta, sivulta 43.

"mitä teen paisuntasäiliön kanssa esim ensi yönä ??"
Riittää, kun seuraat sitä vaikkapa kerran päivässä.

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #95 : 05.11.19 - klo:19:06 »
lähti ulkolämpömittari toimimaan muutaman tunnin viive mutta nyt toimii
siirsin mittarin rasian kapelireiän päältä ppis reiän viereen

käppyrän laitoin 3 /1
paisuntasäiliö on hoidossa

sähkövastusta en kyennyt laittamaan toimintaan minulta puuttuu asetus jostain

minulla on kaksi kaivoa
onko nibessä asetusta missä pystyy katsomaan kumpaakin kaivoa erillään
näkisi onko ne balanssissa ??
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #96 : 05.11.19 - klo:19:28 »
Maalämpökoneissa on mahdollisuus vain yhden tulevan ja yhden maahan menevän mittaukseen.
Kun on kaksi suunnilleen yhtä syvää kaivoa, ovat ne tavallisesti ihan hyvin balanssissa ilman virtausten säätöäkin.
Myöskin se, että menon ja paluun dT reilusti alle 3, kertoo siitä, että virtaukset ovat kohtalaisen hyvin balanssissa.

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #97 : 05.11.19 - klo:19:57 »
kiitos hyvästä selkokielisestä vastauksesta
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #98 : 05.11.19 - klo:21:34 »
"salli sähkövastuksen käyttö. Mistä löydän tämän kohdan valikoista ??"
Olisiko täällä: 5.1.12 - sisäinen sähkölisäys ? En tunne Nibeä, tuon katsoin Niben asentajan käsikirjasta, sivulta 43.

Lähtisin tätä säätämään valikosta 4.9.3

E. käynnistysero lisälämpö
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #99 : 06.11.19 - klo:06:48 »
tältä näyttää 4.9.3 valikko
nykyinen arvo -78 gm
käynnistä kompressori -60 gm
käynnistysero lisälämpö 400 gm
lisälämm.portaiden ero 100 gm
mitä säädän
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 772
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #100 : 06.11.19 - klo:09:15 »
tältä näyttää 4.9.3 valikko
nykyinen arvo -78 gm
käynnistä kompressori -60 gm
käynnistysero lisälämpö 400 gm
lisälämm.portaiden ero 100 gm
mitä säädän

Tuo nykyinen arvo on koneen laskema.
Käynnistä kompura on se raja jonka alle "nykyisen arvon" tippuessa käynnistyy kompura. Tuo -60 vaikuttaa äkkiseltään suurelta, mutta Lapissa voi olla eri meininki, itselläni tällä hetkellä asetuksena -180.
Käynnistysero lisälämpö on ymmärtääkseni se käynnistä kompressori ja nykyinen arvo erotus (sinulla nyt 18) jolla vastukset kytketään päälle.
Nuo portaat tarkoittaa lisävastusten kytkeytymisvälejä. Aluksi yhdellä vastuksella ja jos ero kasvaa 100 gm niin sitten toinen lisää jne.

Näiden asetusten lisäksi, pitää siellä 4.9.2 asetuksissa olla sellaiset luvut, että lisäys toteutuu. Samoin 4.9.5:ssa ei saa olla lisäyksen estoja ohjelmoituna. Myös 4.2 kannattaa pitää asetus auto.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 860
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #101 : 06.11.19 - klo:09:19 »
Oletusarvoina -60 pattereille ja lattialämmölle -120. Tuo -60 taitaa olla aina oletuksena vaikka muualta asetuksista olisi lattialämmitys valittuna lämmitysmuodoksi.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #102 : 06.11.19 - klo:09:48 »
4.9.3
nykyinen arvo -78 gm
käynnistä kompressori -120 gm
käynnistysero lisälämpö 400 gm
lisälämm.portaiden ero 100 gm

4.2
auto

4.95
aktivoitu

4.92
lämmityksen pysäytys 17
lisäyksen pysäytys 15
suodatusaika 24 h

miltä nyt näyttää
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #103 : 06.11.19 - klo:10:45 »
Näkyykös @jukka52 se Rantasaunan kierron poisto pumpun graaffeissa?

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #104 : 06.11.19 - klo:11:19 »
4.92
lämmityksen pysäytys 17
lisäyksen pysäytys 15
suodatusaika 24 h

Täällä on suodatusaika (muistaakseni) 6h, jotta keväällä lakkaa herkemmin lämmittämästä mutta ennen kaikkea aloittaa lämmityksen herkemmin syksyllä kun on kosteampia kelejä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 396
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #105 : 06.11.19 - klo:11:26 »
Täällä on suodatusaika (muistaakseni) 6h, jotta keväällä lakkaa herkemmin lämmittämästä mutta ennen kaikkea aloittaa lämmityksen herkemmin syksyllä kun on kosteampia kelejä.
Tuo on hyvä kommentti. Kunpa minullekin olisi aikanaan sanottu tuo.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #106 : 06.11.19 - klo:11:49 »
suodatus  6
rantasaunan otin pois kierrosta 4-5.11
liite mukana
melko outo kohta niiden päivien kanssa
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #107 : 06.11.19 - klo:12:16 »
Laita @jukka52 käppyrät niin että sama aikajakso kuin ennen Rantasaunan sulkua ja jälkeen, eli tuo aikaisempi tilanne ja alle nyt tilanne samallla aikapituudella...siitä voi jotain eroa nähdä.

Siis käyttövesi kierronko pois. Ja sitten olet kytkenyt takaisin sen? Siinä nyt näkee miten LV kierrättäminen on vaatinut yhtenään kompuraa töihin. Nyt Nibe tarvitsi vain lämmittää lattiaa. Käynti on tasaista.
Ei kai....olikohan serverit nurin...eikös tämä ollut kumminkin lattialämmitys?
Muillakin suoria viivoja, serveri onkelma


Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #108 : 06.11.19 - klo:12:29 »
nollataan nuo rantasaunan vanhat käppyrät, tein varmaan jotain muutakin niben kanssa mikä vaikutti ohjauksiin

laitan nyt 6.11 klo 12.30 rantasaunan kierron pois, niin huomenna ollaan vähän viisaampia
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #109 : 06.11.19 - klo:15:05 »
4.9.3
nykyinen arvo -78 gm
käynnistä kompressori -120 gm
käynnistysero lisälämpö 400 gm
lisälämm.portaiden ero 100 gm

Ja jos haluat vastuksia menevän aikaisemmin päälle pienennä tuota 400 gm. Noilla yo. arvoilla vastukset menee päälle kun asteminuutit laskee alle -520.

En kyllä osaa sanoa paljonko tuota uskaltaa pienentää mutta kokeile ja katso meneekö asteminuutit kuinka alas öisin ja käykö vastukset päällä.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #110 : 06.11.19 - klo:15:53 »
kiitos vinkistä
tulen kokeilemaan eri arvoja
viikko eteenpäin on mukavaa pakkaskeliä 15-20 hyvä testausilma
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa -ww-

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #111 : 06.11.19 - klo:16:11 »
Tilannekatsaus 1kk myöhemmin, katkokäynti lakkas 27.10

tila
keskiulkolämpötila BT1   -5.8°C
käyttöveden täyttö BT6   39.0°C
käyttövesi yläosa BT7   40.9°C
ulkolämpötila BT1   -4.9°C
virta EB100-BE1   0.0A
virta EB100-BE2   0.0A
virta EB100-BE3   0.0A
asteminuuttia   -770GM

kompressorimoduuli
estetty   ei
kompressorikäynnistykset EB100-EP14   1206
kiertovesipumpun nopeus EP14   100%
lämmönkeruupumpun nopeus EP14-GP2   34%
imukaasu EB100-EP14-BT17   4.6°C
kuumakaasu EB100-EP14-BT14   48.5°C
lauhduttimen meno EB100-EP14-BT12   24.3°C
lämmönkeruu sisään EB100-EP14-BT10   1.9°C
lämmönkeruu ulos EB100-EP14-BT11   -1.0°C
menolämpötila BT2   24.3°C
nestejohto EB100-EP14-BT15   22.3°C
paluulämpötila EB100-EP14-BT3   22.5°C
kompressorin käyntiaika EB100-EP14   3727h
kompressorin käyntiaika, lämminvesi EB100-EP14   291h
komp. taajuus nyt   28Hz
sallittu komp. taajuus min   20.0Hz

lämmitysjärjestelmä 1
lattiankuivaustoiminto   pois
ulkoinen säätö S1   ei
huonelämpötila BT50   20.2°C
lask. menolämpötila S1   24.8°C
menolämpötila BT2   24.3°C
paluulämpötila EB100-EP14-BT3   22.5°C
ulkoinen menoanturi BT25   --

lisäys
estetty   kyllä
varokekoko   20A
aikakerroin   1126.3h
maks.sääd.sähköteho   6.0kW
teho sähkölisälämpö   0.0kW
energiamittari
allas, vain kompr. EP14   0.0kWh
allas2, vain kompr. EP14   0.0kWh
lv, ml. sis. lisäys EP14   1113.5kWh
lv, vain kompr. EP14   936.9kWh
lämmitys, ml. sis. lisäys EP14   17740.5kWh
lämmitys, vain kompr. EP14   9359.5kWh
virtaus BF1   24.7l/m

info
maa   Suomi
sarjanumero   06540418107002
tuote   F1255-12 R EM
versio   8539R3
« Viimeksi muokattu: 18.12.19 - klo:20:33 kirjoittanut -ww- »
Pirkanmaa - 215m2 lattialämmitystä - 690m3

Poissa -ww-

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #112 : 06.11.19 - klo:16:46 »
Millasia suodatusaikoja muut käyttää? Täällä oli 24h vakiona, pudotin pari viikkoa sitten 12h, en nyt äkkiseltään ole huomannut mitään vaikutusta.
Pirkanmaa - 215m2 lattialämmitystä - 690m3

kjg

  • Vieras
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #113 : 06.11.19 - klo:18:22 »
Millasia suodatusaikoja muut käyttää? Täällä oli 24h vakiona, pudotin pari viikkoa sitten 12h, en nyt äkkiseltään ole huomannut mitään vaikutusta.
Ei taida olla tuolla asetuksella vaikutusta muuhun kuin lämmityksen pysäytykseen. Kun suodatusajan keskilämpötila nousee yli pysäytyslämpötilan, lämmitys lakkaa.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 772
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #114 : 06.11.19 - klo:21:33 »
Ei taida olla tuolla asetuksella vaikutusta muuhun kuin lämmityksen pysäytykseen. Kun suodatusajan keskilämpötila nousee yli pysäytyslämpötilan, lämmitys lakkaa.

Ja toisinpäin, eli koska lämmitys("kausi") alkaa.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #115 : 06.11.19 - klo:21:37 »
aikakerroin   1126.3h

Ainoa mikä pisti silmään on tuo vastusten suuri käyttö vuoden aikana. Olikos tämän syy jo selvinnyt ja korjattu?
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa -ww-

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #116 : 06.11.19 - klo:23:28 »
Ja toisinpäin, eli koska lämmitys("kausi") alkaa.

Kuvittelin sen vaikuttavan myös lämmitysveden lämpötilaan.

Ainoa mikä pisti silmään on tuo vastusten suuri käyttö vuoden aikana. Olikos tämän syy jo selvinnyt ja korjattu?

Ekat 4 kk ajettiin pelkillä sähkövastuksilla kun ei maapiiri ollut vielä kytketty.
Pirkanmaa - 215m2 lattialämmitystä - 690m3

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #117 : 07.11.19 - klo:10:22 »
Kuvittelin sen vaikuttavan myös lämmitysveden lämpötilaan.

Ekat 4 kk ajettiin pelkillä sähkövastuksilla kun ei maapiiri ollut vielä kytketty.

Ei se siihen vaikuta.

Ok, tämä selvä. :)
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #118 : 09.11.19 - klo:10:26 »
minulla on nyt logintutkija koneessa
ja parin päivän login siinä

mitä ruksaan logintutkijassa että saisin tärkeimmät käppyrät esille,

foorumissa on varmaankin kaavat jossain mutta en löytänyt voiko joku heittää linkin

F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #119 : 09.11.19 - klo:10:44 »
minulla on nyt logintutkija koneessa
ja parin päivän login siinä

mitä ruksaan logintutkijassa että saisin tärkeimmät käppyrät esille,

foorumissa on varmaankin kaavat jossain mutta en löytänyt voiko joku heittää linkin

Oletusarvolla tulee tärkeimmät.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.