Kirjoittaja Aihe: F1255-12 säätöä  (Luettu 50777 kertaa)

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #160 : 14.11.19 - klo:10:06 »
Onhan se hyvä varmistaa että miten se pumppu onnistuu suojaamaan kaivot...se lienee jo ihan aiheellista.
Se kaivojen auttaminen sähköllä tekee järjestelmästä tavallaan 'osatehoisen' ja siitä sitten omat seuraamuksensa (=sama kuin VILP).

Eikös kaivon riittävyys tule kutakuinkin suoraan vuosittaisesta kWh:sta, johon osatehoisuus ei juurikaan vaikuta. Siis niitä viimeisen 10-30% tehoja on niin vähän, että ne eivät juuri vuosikulutuksessa näy. Kaivon säästäminen vaatii varsin reilua osatehoa eli vastusten käyttöä jo pienehköillä pakkasilla.

Eikös VILPin suurempi vuosikulutus johdu pääosin kylmällä huonommasta COP:sta eikä niinkään tehon hyytymisestä kylmällä, josta seuraa osatehoisuutta. Tietysti Pohjois-Suomessa VILP saattaa olla pahasti osatehoinen.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa oleophobic

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #161 : 14.11.19 - klo:10:48 »
Invertterikoneissa on myös "kaivonsuoja".
Eli jos keruuneste kylmenee liikaa, niin Nibe ottaa lisävastuksia käyttöön vaikka asteminuuttiarvo ei sitä vielä vaatisi.

Valikko 5.1.7 - keruuhälytysasetukset

Tehdasasetus: -8 °C
Säätöalue: -12 – 15 °C

Lainaus
Sivu 46 - https://www.nibe.fi/nibedocuments/24314/331299-4.pdf

... Kompressorin pyörimisnopeutta lasketaan, kun lämmönkeruunesteen
lämpötila lähestyy lämmönkeruunesteen lämpötilan asetettua
minimiarvoa . Kompressorin ohjaus pyrkii pitämään lämmönkeruunesteen
menolämpötilan 2 astetta korkeampana kuin lämmönkeruunesteen
menolämpötilan asetettu minimiarvo.

Jossakin luin että se koneen ensimaineen suojaus askel alkaa jo 2.5
astetta korkeampana.

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #162 : 14.11.19 - klo:11:08 »
nyt tulee täyttä asiaa
ehdin varmaakin klo 16 jälkeen nipen kimppuun

en ole vielä tarkemmin ottanut selkoa säädöista, mutta nythän minulla ei ole sisälämpömittaria

minulla on takka jossa palaa puuta pari kertaa päivässä- tuottaa lämpöa paljon
nythän nibe ei tiedä takan lämmöstä mitään
mutta jos sisälämpömittari antais lämpötilan nibelle, ja nibe säätää tarpeen mukaan
onko näin yksinkertainen

onko rasberyssä tullut mitään uutta niben kannalta - komponenteja yms
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #163 : 14.11.19 - klo:11:14 »
Lattialämmityksen kanssa ei suositella sisälämpömittarilla ohjattavaa säätöä, koska muutokset ottaa niin pitkän ajan ennenkuin vaikuttaa mihinkään. Alkaa lämpötilat sahaamaan sitten mitä ilmeisimmin. Mutta ainahan sitä voi kokeilla, voisin kuvitella että jos takka palaa säännöllisesti niin voisihan tuo toimiakkin. Mutta saman asianhan ajaisi se että tiputtaa lämpökäyrää, toki siten jos matkalle lähtee ja takkaa ei lämmitetä niin käyrää pitäisi rukata korkeammaksi ettei kämppä liikaa kylmene.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #164 : 14.11.19 - klo:11:31 »
nyt tulee täyttä asiaa
ehdin varmaakin klo 16 jälkeen nipen kimppuun

en ole vielä tarkemmin ottanut selkoa säädöista, mutta nythän minulla ei ole sisälämpömittaria

minulla on takka jossa palaa puuta pari kertaa päivässä- tuottaa lämpöa paljon
nythän nibe ei tiedä takan lämmöstä mitään
mutta jos sisälämpömittari antais lämpötilan nibelle, ja nibe säätää tarpeen mukaan
onko näin yksinkertainen

onko rasberyssä tullut mitään uutta niben kannalta - komponenteja yms
No jos pari kertaa päivässä takkaa niin eikös tuo jo näy kuumuutena takan ympäristössä...luulisi?

Manuaali(t) kouraan tai ruutuun ja sieltä käymään asioita läpi, hakusana 'huoneanturi' Niben manuskaan ja sieltä löytynee jotain tietoa mitä se 'sisälämpömittari' vois tehdä. Saattaa olla että etähuoneet viilenee.
Toisaalta taas jos on termostaatit lattialämmityksissä niin sitäkin kautta pitäis takka-alue säätyä automatik, mutta siitä taas voi olla muita haittoja kun Nibe haluaa lämmityspiirissä olevan virtausta 'tarpeeksi'. Se on semmosta tasapainoilua.
En tiedä onko laitoksen rakenne jossain paremmin mutta mitään puskuria/varaajaa ei taida olla, mitens ne termostaatit jakotukissa/huoneissa.

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #165 : 14.11.19 - klo:13:45 »
Valikko 5.1.7 - keruuhälytysasetukset

Tehdasasetus: -8 °C
Säätöalue: -12 – 15 °C

Jossakin luin että se koneen ensimaineen suojaus askel alkaa jo 2.5
astetta korkeampana.

Tätä samaa mietin noiden asteminuttiasetusten lisäksi...
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #166 : 14.11.19 - klo:17:16 »
No jos pari kertaa päivässä takkaa niin eikös tuo jo näy kuumuutena takan ympäristössä...luulisi?

meillä takka toimii ruuan laittamiseen ts sitä ei polteta täysillä
haudutusuunin lämpötila koko päivän  100-150
takassa pyritään pitämään tasainen lämpö läpivuorokauden

ja miltä näyttää nyt viikon asteminuutit pakkanen ollut  -28 -tämän päivän 0
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #167 : 14.11.19 - klo:19:25 »
Tätä samaa mietin noiden asteminuttiasetusten lisäksi...

Tämähän se oikea tapa on varjella kaivoa. Toinen tapa vastuksille (asteminuutit) on siihen että jos koneesta loppuu teho kesken.
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #168 : 14.11.19 - klo:19:58 »
Millä nopeudella kompressori on käynyt?
Mikä on kaivolta tulevan lämpötila?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #169 : 15.11.19 - klo:07:21 »
tässä käppyrät

tulen laittamaan toisen paisuntasäiliön rinnalle- nyt pinta vaihtelee turhan paljon - mitä mieltä
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #170 : 15.11.19 - klo:08:09 »
Näyttäisi näiden otosten mukaan koneessa olevan vielä hiukan varaa.
Vastukset tullevat apuun yli -30C pakkasilla.

Kaivojen kuormituksen näkee vasta pitkien pakkasjaksojen aikana.
Sitä kannattaa seurata.

Kaivot kylmenevät vuosien mittaan.
Täällä on kylmennyt n. 1,5C
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #171 : 15.11.19 - klo:09:25 »
onko kaivoille omaa virtausmittaria  l/min  esim  ?
pumpun nopeushan on prosenteina se varmaan riittää

nyt tulee huonot testikelit pari viikkoa eteenpäin- muutama aste pakkasta

lähetän vielä yhden kuvan tulo meno käppyrän-onko se ihan normaali


F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #172 : 15.11.19 - klo:12:33 »
onko kaivoille omaa virtausmittaria  l/min  esim  ?
pumpun nopeushan on prosenteina se varmaan riittää

nyt tulee huonot testikelit pari viikkoa eteenpäin- muutama aste pakkasta

lähetän vielä yhden kuvan tulo meno käppyrän-onko se ihan normaali

Jos virtausmittari on, niin se löytyy menusta tai lokista BF** - tunnuksella. ... Joissain malleissa se on, tsekkaa myös manuaali.

Jos tarkoitat kompressorin nopeutta prosentteina, niin riittää.

Käppyrä näyttää normaalilta, joskin käyttövettä tehdään todella paljon, mutta tuostapa on jo aiempaa keskustelua.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #173 : 15.11.19 - klo:13:50 »
Jos virtausmittari on, niin se löytyy menusta tai lokista BF** - tunnuksella. ... Joissain malleissa se on, tsekkaa myös manuaali.

Jos tarkoitat kompressorin nopeutta prosentteina, niin riittää.

Käppyrä näyttää normaalilta, joskin käyttövettä tehdään todella paljon, mutta tuostapa on jo aiempaa keskustelua.

Kaivolle ei taida olla missään Nibessä virtausmittaria, vain lämmitykselle.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #174 : 15.11.19 - klo:13:57 »
Jos virtausmittari on, niin se löytyy menusta tai lokista BF** - tunnuksella. ... Joissain malleissa se on, tsekkaa myös manuaali.

Jos tarkoitat kompressorin nopeutta prosentteina, niin riittää.

Käppyrä näyttää normaalilta, joskin käyttövettä tehdään todella paljon, mutta tuostapa on jo aiempaa keskustelua.

Kompressorin nopeus on Hz, lämmityksen ja keruun pumput %.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #175 : 02.12.19 - klo:13:22 »
vielä asiaa asteminuuteista
liite 29.11 - 30.11
pakkanen kirii noin - 20, mutta asteluvut ei tunnu reagoivan

siinä oli 29.11 sähkökatkos välillä klo 17.12-17.55  -nollasko jonkin arvon ??

toinen liite  MUT
minulla on tehdasasetus, lattialämmitys , MUT 26- , mikä on etelän arvo, onko tämä sotkenut niben säätöjä ??

miten vaikuttaa eston ohjelmointi, se on minulla nyt POIS, mutta helpissä oli lause:
pitkäaikainen esto voi huonontaa mukavuutta ja käyttötaloutta
mikä on oikea asetus 4.9.5
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #176 : 02.12.19 - klo:14:30 »
vielä asiaa asteminuuteista
liite 29.11 - 30.11
pakkanen kirii noin - 20, mutta asteluvut ei tunnu reagoivan

siinä oli 29.11 sähkökatkos välillä klo 17.12-17.55  -nollasko jonkin arvon ??
Johtuukohan tuo jatkuva asteminuuttien miinuksella olo kylmästä kaivosta? Siis ei kai se mitään haittaakkaan, kun se on vaan Niben oma käsitys lämmitystarpeesta. Tuossa parin tunnin sähkökatkon jälkeen ne kuitenkin palautuu muutamassa tunnissa tuonne samalle tasolle.

toinen liite  MUT
minulla on tehdasasetus, lattialämmitys , MUT 26- , mikä on etelän arvo, onko tämä sotkenut niben säätöjä ??

En usko että se on sotkenut. Voihan sinne kokeilla pohjoisen asetuksia. Arvuuttelisin, että kiertovesipumppu menee isommalle.

miten vaikuttaa eston ohjelmointi, se on minulla nyt POIS, mutta helpissä oli lause:
pitkäaikainen esto voi huonontaa mukavuutta ja käyttötaloutta
mikä on oikea asetus 4.9.5

Nämä estot on varmaan jotain erikoisjuttuja tai en tiedä

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #177 : 02.12.19 - klo:15:04 »
InvertteriNibe yrittää pitää itsensä lähellä asteminuuttien käynnistysarvoa, eli ihan oikein toimii. Sähkökatko tai ylipäätään koneen uudelleenkäynnistys nollaa asteminuutit, jolloin ne noin kovilla pakkasilla putoaa aika reilusti alle käynnistysrajan, ennenkuin kirii lämmitystarpeen kiinni ja jatkaa siitä mihin jäi ennen buuttia.

MUT määrittelee vaan sen, mikä on se ulkolämpö jolloin automatiikka säätää lämmönjaon deltan isoimmalle sallitulle arvolle, olikohan lattialämmitykselle dt joku 7..10 astetta. Tuota pienemmillä pakkasilla lämmönjaon delta on jokin muu pienempi arvo varmaankin lineaarisesti.

Esto vaikuttaa siihen, että jos se on päällä ja kaivo vaikka pamahtaa jäähän kovimmilla pakkasilla, et saa lämmintä ennen kuin kaivo on tarpeeksi elpynyt. Jos esto ei ole päällä, kone lämmittää vastuksilla.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #178 : 02.12.19 - klo:16:08 »
kiitos hyvistä vastauksista
laitan MUT:in pohjoisen arvoon ja katson miten se vaikuttaa dt:n
dt on ollut 7-8 välillä

otin asetukset tikulle

[NIBS;20191202]
47611 0 0
40879 5 5
40880 50 65535
40881 0 0
40882 0 0
40883 0 0

onko tuo juokseva numerosarja muistipaikka, vai voiko siitä lukea valikon osoitteen
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #179 : 02.12.19 - klo:22:02 »
onko tuo juokseva numerosarja muistipaikka, vai voiko siitä lukea valikon osoitteen

Ei voi ainakaan lukea valikon osoitetta...
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #180 : 14.12.19 - klo:11:07 »
tuollainen info tuli
mitä arvoja otan esille  että näen mistä häiriö johtuu
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa Gobi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 358
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #181 : 14.12.19 - klo:11:55 »
tuollainen info tuli
mitä arvoja otan esille  että näen mistä häiriö johtuu

Tilapäinen sisäinen vika invertterissä ilmennyt. Mahdollinen vika: Pää-ja ryhmävarokkeet ja niiden liittimet. ■ Käynnistä lämpöpumppuuudelleen.

Sähkönsyötön häiriö, tehnyt itsellä tuon kerran-pari. Yleensä kun linjoilla/puissa lunta ja verkossa heiluntaa.
225m2 lämmintä + 75m2 varalla, patterilämmitys, Jämä Star RST Inverter 16 (Nibe F1255) + Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 300m 50x3mm Turbocollector

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #182 : 14.12.19 - klo:12:12 »
tuollaisen piikin löysin historiasta
aika täsmää infoviestiin
täällä lapissa säätila muuttuu todella nopeasti
tykkylumi tekee varmaakin piikkejä linjoihin ?
mutta tietokoneet eivät ole menneet alas ??
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa Gobi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 358
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #183 : 14.12.19 - klo:17:02 »
tuollaisen piikin löysin historiasta
aika täsmää infoviestiin
täällä lapissa säätila muuttuu todella nopeasti
tykkylumi tekee varmaakin piikkejä linjoihin ?
mutta tietokoneet eivät ole menneet alas ??

Nibestä saa vaiheiden ampeeriarvot näkyviin josnon premium-tilaus, niistä voi jotain tietoa saada.
225m2 lämmintä + 75m2 varalla, patterilämmitys, Jämä Star RST Inverter 16 (Nibe F1255) + Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 300m 50x3mm Turbocollector

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #184 : 14.12.19 - klo:23:19 »
tuollaisen piikin löysin historiasta
aika täsmää infoviestiin

mutta tietokoneet eivät ole menneet alas ??

Tuo "piikki" johtuu ihan siitä kun pumppu pysähtynyt hetkeksi.

Ei tietokone = läppäri? ole niin herkkä sähköverkon heilumiselle.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #185 : 15.12.19 - klo:06:49 »
piikkeihin ei niben kanssa pysty varautumaan mitenkään- vai ?
seuraavat kolme päivää tulee lapissa paljon raskasta lunta - sähkölinjat on kovilla, luulen että katkoja tulee
premiumia minulla ei ole
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #186 : 15.12.19 - klo:21:47 »
piikkeihin ei niben kanssa pysty varautumaan mitenkään- vai ?

Ei pysty ainakaan tuollaisiin mitä yllä laitoit. Jos pumppu pysähtyy jostain syystä niin lämpötilamittaukset piikkailee ympäristön lämpötilan yms. tekijöiden takia.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa -ww-

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #187 : 18.12.19 - klo:20:27 »
Taas välikatsaus. Lämmityksen kvp pyörii 100%, tallissakin tarkenee. Taidan kokeilla 80%.
Kompressorikäynnistyksiä tullut lokakuun alun jälkeen 44.
Edellisen 30 päivän aikana 8 kertaa, kelit pysynyt melko samana lokakuusta asti.

Edellinen välikatsaus marraskuun alusta: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8951.msg119128#msg119128

Jostain syystä sähköä menee nyt enemmän kuin viime helmikuussa.
Voi toki hukkua muuallekkin, mm. saunan lasiseinä tuli vasta toukokuussa.

tila
keskiulkolämpötila BT1   0.5°C
käyttöveden täyttö BT6   40.8°C
käyttövesi yläosa BT7   45.0°C
ulkolämpötila BT1   0.0°C
virta EB100-BE1   0.0A
virta EB100-BE2   0.0A
virta EB100-BE3   0.0A
asteminuuttia   -805GM

kompressorimoduuli
estetty   ei
kompressorikäynnistykset EB100-EP14   1220
kiertovesipumpun nopeus EP14   31%
lämmönkeruupumpun nopeus EP14-GP2   58%
imukaasu EB100-EP14-BT17   5.6°C
kuumakaasu EB100-EP14-BT14   80.7°C
lauhduttimen meno EB100-EP14-BT12   51.4°C
lämmönkeruu sisään EB100-EP14-BT10   1.8°C
lämmönkeruu ulos EB100-EP14-BT11   -0.9°C
menolämpötila BT2   51.3°C
nestejohto EB100-EP14-BT15   43.6°C
paluulämpötila EB100-EP14-BT3   44.8°C
kompressorin käyntiaika EB100-EP14   4672h
kompressorin käyntiaika, lämminvesi EB100-EP14   332h
komp. taajuus nyt   45Hz
sallittu komp. taajuus min   20.0Hz

lämmitysjärjestelmä 1
lattiankuivaustoiminto   pois
ulkoinen säätö S1   ei
huonelämpötila BT50   20.5°C
lask. menolämpötila S1   24.4°C
menolämpötila BT2   51.3°C
paluulämpötila EB100-EP14-BT3   44.8°C
ulkoinen menoanturi BT25   --
lisäys
estetty   kyllä
varokekoko   20A
aikakerroin   1126.3h
maks.sääd.sähköteho   6.0kW
teho sähkölisälämpö   0.0kW

energiamittari
allas, vain kompr. EP14   0.0kWh
allas2, vain kompr. EP14   0.0kWh
lv, ml. sis. lisäys EP14   1279.2kWh
lv, vain kompr. EP14   1102.4kWh
lämmitys, ml. sis. lisäys EP14   20494.9kWh
lämmitys, vain kompr. EP14   12113.8kWh
virtaus BF1   9.3l/m
pehmeät lähdöt/tulot
AUX1   ei käytössä
AUX2   ei käytössä
AUX3   ei käytössä
AUX4   ei käytössä
AUX5   ei käytössä
X7   hälytyslähtö

info
maa   Suomi
sarjanumero   06540418107002
tuote   F1255-12 R EM
versio   8539R3
Pirkanmaa - 215m2 lattialämmitystä - 690m3

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #188 : 29.12.19 - klo:19:52 »
invertteri alkanut tekemään hälyjä
invertteri vaihdettu muutama kuukausi sitten

onko minulla jokin arvo asetus nyt sellainen mikä rasittaa invertteriä liikaa
ulkolämpötilat seuraa nopealla tahdilla - 28   +puolelle muutamissa tunneissa ??
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa Aku9

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #189 : 29.12.19 - klo:20:51 »
Onko ollut sähkö räpsyjä("katkoja") ?
Kymenlaakso, talo 323m2, aitta 30m2, verstas 55m2. liian pieni maapiiri tällä hetkellä vielä.
Nibe F1155-16 em, modbus 40 liitäntä kiinteistöautomaatioon.
10kWp aurinkosähkö järjestelmä.

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #190 : 29.12.19 - klo:21:09 »
tuulta ja tykkylumea on ollut pari päivää
puita kaatuilut ja oksat kovilla
mutta ovatko katkot niin lyhyitä että ne eivät näy muissa laitteissa ?
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa Pende

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 114
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #191 : 30.12.19 - klo:22:16 »
Taas välikatsaus. Lämmityksen kvp pyörii 100%, tallissakin tarkenee. Taidan kokeilla 80%.
Kompressorikäynnistyksiä tullut lokakuun alun jälkeen 44.
Edellisen 30 päivän aikana 8 kertaa, kelit pysynyt melko samana lokakuusta asti.

Edellinen välikatsaus marraskuun alusta: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8951.msg119128#msg119128

Jostain syystä sähköä menee nyt enemmän kuin viime helmikuussa.
Voi toki hukkua muuallekkin, mm. saunan lasiseinä tuli vasta toukokuussa.

tila
keskiulkolämpötila BT1   0.5°C
käyttöveden täyttö BT6   40.8°C
käyttövesi yläosa BT7   45.0°C
ulkolämpötila BT1   0.0°C
virta EB100-BE1   0.0A
virta EB100-BE2   0.0A
virta EB100-BE3   0.0A
asteminuuttia   -805GM

kompressorimoduuli
estetty   ei
kompressorikäynnistykset EB100-EP14   1220
kiertovesipumpun nopeus EP14   31%
lämmönkeruupumpun nopeus EP14-GP2   58%
imukaasu EB100-EP14-BT17   5.6°C
kuumakaasu EB100-EP14-BT14   80.7°C
lauhduttimen meno EB100-EP14-BT12   51.4°C
lämmönkeruu sisään EB100-EP14-BT10   1.8°C
lämmönkeruu ulos EB100-EP14-BT11   -0.9°C
menolämpötila BT2   51.3°C
nestejohto EB100-EP14-BT15   43.6°C
paluulämpötila EB100-EP14-BT3   44.8°C
kompressorin käyntiaika EB100-EP14   4672h
kompressorin käyntiaika, lämminvesi EB100-EP14   332h
komp. taajuus nyt   45Hz
sallittu komp. taajuus min   20.0Hz

lämmitysjärjestelmä 1
lattiankuivaustoiminto   pois
ulkoinen säätö S1   ei
huonelämpötila BT50   20.5°C
lask. menolämpötila S1   24.4°C
menolämpötila BT2   51.3°C
paluulämpötila EB100-EP14-BT3   44.8°C
ulkoinen menoanturi BT25   --
lisäys
estetty   kyllä
varokekoko   20A
aikakerroin   1126.3h
maks.sääd.sähköteho   6.0kW
teho sähkölisälämpö   0.0kW

energiamittari
allas, vain kompr. EP14   0.0kWh
allas2, vain kompr. EP14   0.0kWh
lv, ml. sis. lisäys EP14   1279.2kWh
lv, vain kompr. EP14   1102.4kWh
lämmitys, ml. sis. lisäys EP14   20494.9kWh
lämmitys, vain kompr. EP14   12113.8kWh
virtaus BF1   9.3l/m
pehmeät lähdöt/tulot
AUX1   ei käytössä
AUX2   ei käytössä
AUX3   ei käytössä
AUX4   ei käytössä
AUX5   ei käytössä
X7   hälytyslähtö

info
maa   Suomi
sarjanumero   06540418107002
tuote   F1255-12 R EM
versio   8539R3

Moro
Vähäänaikaan käynytkään foorumilla, kattelin jotta -WW- oli laittanut päivitystä.
Aattelin heittää omanikin tähän, vaikka onki Jämä, sillä huomasin jotta meillähän on kyllä eri laitteet ??, mutta ku ulkolämpökäppyrää kattoo taitaa olla sama anturi ;)

Noo tästä voipi vertailla vanhan patterilämmitteisen ja ( ilmeisesti uuden)lattialämmitteisen talon arvoja.
Talon tiedot löytyy alaosasta kannattaa huomata, 300l jäspi ja talossa jatkuvasti päällä lämminvesikierto. (Vaikka eihän se näin talvella hukkaan mee, pintaveto putkiloista).

Laitetaas tähän viä vertailuksi 1.10.19 jälkeen käynnistyksiä 204 kpl, 4.11.19 jälkeen 1 kpl.
30.10.19 otettu pykälää vanhempi ohjelma versio käyttöön (näkyy listan lopussa) ja 3.11.19 asetettu käyrä 8 miinus -2, avattu patteritermostaatit täysin auki ja lisätty erillisen patterikierron pumpun kierroksia.
Sen jälkeen joitain pikku säätöjä.
Pakkasia oottelen, jotta sais asetella käppyrät kuntoon.

Laitteet otettu käyttöön 11.7.2019.

tila 30.12.19
keskiulkolämpötila BT1   2.2°C
käyttöveden täyttö BT6   46.2°C
käyttövesi yläosa BT7   47.0°C
ulkolämpötila BT1   3.4°C
virta EB100-BE1   0.1A
virta EB100-BE2   0.1A
virta EB100-BE3   0.1A
asteminuuttia   -197GM

kompressorimoduuli
estetty   ei
kompressorikäynnistykset EB100-EP14   828
kiertovesipumpun nopeus EP14   12%
lämmönkeruupumpun nopeus EP14-GP2   26%
imukaasu EB100-EP14-BT17   6.6°C
kuumakaasu EB100-EP14-BT14   70.1°C
lauhduttimen meno EB100-EP14-BT12   40.6°C
lämmönkeruu sisään EB100-EP14-BT10   2.0°C
lämmönkeruu ulos EB100-EP14-BT11   -1.3°C
menolämpötila BT2   40.7°C
nestejohto EB100-EP14-BT15   33.2°C
paluulämpötila EB100-EP14-BT3   33.5°C
kompressorin käyntiaika EB100-EP14   2699h
kompressorin käyntiaika, lämminvesi EB100-EP14   397h
komp. taajuus nyt   30Hz
sallittu komp. taajuus min   26.0Hz

lämmitysjärjestelmä 1
lattiankuivaustoiminto   pois
ulkoinen säätö S1   ei
huonelämpötila BT50   --
lask. menolämpötila S1   36.0°C
menolämpötila BT2   40.7°C
paluulämpötila EB100-EP14-BT3   33.5°C
ulkoinen menoanturi BT25   33.7°C

lämmitysjärjestelmä 2
ulkoinen säätö S2   ei
huonelämpötila EP21-BT50   --
lask. menolämpötila S2   38.0°C
menolämpötila EP21-BT2   33.1°C
paluulämpötila EP21-BT3   31.9°C

lisäys
estetty   ei
varokekoko   16A
aikakerroin   0.0h
maks.sääd.sähköteho   6.0kW
teho sähkölisälämpö   0.0kW

energiamittari
allas, vain kompr. EP14   0.0kWh
allas2, vain kompr. EP14   0.0kWh
lv, ml. sis. lisäys EP14   1549.2kWh
lv, vain kompr. EP14   1548.6kWh
lämmitys, ml. sis. lisäys EP14   7729.2kWh
lämmitys, vain kompr. EP14   7727.8kWh
virtaus BF1   7.2l/m

pehmeät lähdöt/tulot
AUX1   käyttövesi yläosa (BT7)
AUX2   ei käytössä
AUX3   ei käytössä
AUX4   ei käytössä
AUX5   ei käytössä
X7   hälytyslähtö
info
maa   Suomi
sarjanumero   06542019049002
tuote   STAR 12 Inverter
versio   8539R4

Sähkön kulutus ulkoisellamittarilla mitattuna alk. 11.7.2019
2976.96 kWh

Jämä Star inverter 3-12 kW+Jäspi VLM 300 Star+Jäspi 50 l puskuri. Kivitalo 1960+1994, lämmitettävä 187 (lattialämpö 8,5) m2/454 m3. 09-18 maakaasu keskim. 30872 kWh/v. vanhalla öljykattilalla. Kaivo 193m Pirkanmaa.

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #192 : 31.12.19 - klo:13:18 »
Puuttuuko tuosta Jämän tuottomittauksesta kilowattitunteja vai onko vanhan lämmityssysteemin COP ollut 0,75, kun tuolla vauhdilla mun laskujen mukaan tulee kiirus saada 30000 kWh täyteen heinäkuuhun mennessä? Saatoin toki laskea väärinkin  :D

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #193 : 31.12.19 - klo:23:34 »
...
varokekoko   16A ....

Onko talon pääsulake 16A?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #194 : 03.01.20 - klo:09:19 »
Onko talon pääsulake 16A?

Eikös tuo tässä tapauksessa tarkoita sitä sulaketta (tai niitä jos 3 vaihetta) minkä takana MLP on.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #195 : 03.01.20 - klo:10:08 »
Eikös tuo tässä tapauksessa tarkoita sitä sulaketta (tai niitä jos 3 vaihetta) minkä takana MLP on.

Ei.
Tämän ja virtamittausten on tarkoitus suojata pääsulakkeita.
Nibe osaa ohjata vastuskuorman pois niiltä vaiheilta, jotka ovat kuormittuneita muusta kulutuksesta.


"Virtamuuntajan kytkentä
Virran mittausta varten on asennettava virtatunnistin kuhunkin kiinteistön sähkökeskukseen tulevaan vaihejohtoon. Tämä on suositeltavaa tehdä sähkökeskuksessa.
.....
Jos virtamuuntajia on kytketty, lämpöpumppu valvoo vaihevirtoja ja kytkee sähköportaan automaattisesti vähiten kuormitettuun vaiheeseen
."
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #196 : 03.01.20 - klo:22:10 »
Ei.
Tämän ja virtamittausten on tarkoitus suojata pääsulakkeita.
Nibe osaa ohjata vastuskuorman pois niiltä vaiheilta, jotka ovat kuormittuneita muusta kulutuksesta.

Väitän kyllä kanssa että tuohon pitää laittaa pumpun sulakekoko, ei pääsulakkeen.

Tässä asetetaan F1255:n sisäisen sähkövastuksen maksimiteho sekä laitteiston varokekoko.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #197 : 03.01.20 - klo:22:52 »
Käännösvirhe suomenkielisessä manuaalissa.

Load monitor
When many power consumers are connected in the
property at the same time as the electric addition is
operating, there is a risk of the property's main fuse
tripping. The heat pump has integrated load monitors
that control the electrical steps for the electrical addi-
tion by redistributing the power between the different
phases or disengaging in event of overload in a phase.
....
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #198 : 04.01.20 - klo:10:36 »
Kyllähän Niben sulakkeet on jo valmiiksi sellaiset, että haluttu vastusteho ja Niben muu kulutus mahtuu niihin. Kyseisten sulakkeiden takana kun ei mitään muuta tietenkään ole, ainakaan normaalisti. Miksi siis suojata niitä?

Pääsulakkeiden takana on liedet ja kiukaat. Nyt jos siellä on vakiona jo 20A kulutusta yhdessä vaiheessa, tietää Nibe olla kytkemättä 2kW vastusta päälle kyseiseen vaiheeseen. Toisaalta jos muu kuorma kasvaa ja lähestytään esim 25A rajaa, tietää Nibe vapauttaa tehoja kyseisestä vaiheesta. Jos ohjelmoija on siis onnistunut työssään.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 211
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #199 : 04.01.20 - klo:10:43 »
Joo...

Täällä oli aikanaan myös tehdasasetus 16A ja kun oli kovia pakkasia ja lisäyksen tarvetta, niin Nibe ilmoitti huomanneensa liian ison kulutuksen vaiheessa. Selvittelin asiaa ja varmistin Niben asiakaspalvelusta, että manuaalissa on virhe.
Sen koommin ei ilmoitusta ole tullut.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.