Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: F1255-12 säätöä  (Luettu 50788 kertaa)

Poissa -ww-

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 37
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #40 : 29.10.19 - klo:15:52 »
Kesällä asennettu pumppu ja ei ole tähän mennessä tarvinnut puuttua säätöihin.

Onhan sihdit muistettu putsailla säännöllisesti, ja onko lattialämpö?

Täälä on nyt kv-pumppu 40% tauolla ja 100% lämmityksellä. Tarvii jossain vaiheessa kokeilla pudotella lämmitysnopeutta ja katsoa miten muuttuu. Tuo erillinen iso autotalli tosin vaatii täälä nuo isot nopeudet.
Pirkanmaa - 215m2 lattialämmitystä - 690m3

Poissa Skipi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 60
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #41 : 30.10.19 - klo:17:41 »
Tuo pumpun nopeus riippuu lämmönjaosta, ei siihen taida mitään yleistä prosenttia olla. Jos siihen bugiin ei mitään korjausta ole, niin säädä vaikka siten, että 0 °C:n ulkolämpötilassa meno-tulo -erotus on kaksi astetta.

E: lattialämmitykselle tuo

En löytänyt tuollaista säätöä huoltovalikosta. Tällä välin kvpumppu on alkanut nostamaan kierroksia ja käynyt jossain 40-55 % välillä. Menoveden ja paluuveden lämpötilaero tippunut 6 asteeseen. Sisälämpötila on noussut ja on jo päälle 22 jo eli voidaan alkaa kohta tiputtamaan käyrä 5 +2 tasosta alaspäin. Kotiväkikin rauhoittunut kun ei tarvi palella. Näyttää että toimintahäiriö mennyt ohi.

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #42 : 30.10.19 - klo:19:17 »
hei
yöllä oli 18 pakkasta ja ei ollut ensimmäinen kerta kun vaikutti lattialämmitykseen
meilä on olohuoneessa 2 piiriä mitä ohjataan  yhdellä termarilla

toisen piirin lämpötila on useita asteita matalampi kuin toinen 5-7 astetta

häiriö varmaankin jää jakotukin puolelle mitä mieltä olette jos laittaa molemmille piireille omat termarit ?

otin juuri toimilaitteen pois kylmemmästä piiristä ts nyt siinä on vapaa kierto
onko niben ohjauksella jotain vaikutusta ?

ps
nämä valkoiset korkit toimilaitteiden sijasta, ne ovat vain korkkeja , niillä ei säädetä mitään- olenko oikeassa
ts ne laitetaan kiinni tiukasti
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #43 : 30.10.19 - klo:22:36 »
Lämpesikö kylmempi piiri kun otit toimilaitteen irti? Jos lämpesi niin toimilaite rikki.

Niillä korkeilla voi säätää virtausta karkeasti. Jos käännät korkin kiinni niin silloin suljet piirin.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #44 : 31.10.19 - klo:09:23 »
eilen illalla otin toimilaitteen pois ja laitoin valkoisen korkin kokonaan kiinni- SIINÄ VIRHE
avasin juuri  klo 9.20 korkin puoli kierrosta- seurataan tilannetta, ilmoittelen kohta tapahtuuko lämpötilassa jotain
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #45 : 31.10.19 - klo:09:38 »
vielä valkoisesta korkista
jos korkki on kokonaan pois - PIIRI AUKI VAI KIINNI ??
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #46 : 31.10.19 - klo:10:01 »
Piiri on auki kun korkki pois, jätä se siihen auki niin että juuri pysyy paikallaan....

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #47 : 31.10.19 - klo:11:49 »
kiitos
nyt on korkki oikein
voiko toimilaitteen vaihtaa toiseen piiriin ja testeta kuntoa vai onko jokaisessa toimilaitteessa oma osoite vai antaako keskusyksikkö osoitteen ja toimilaite seuraa käskyjä
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #48 : 31.10.19 - klo:12:10 »
kiitos
nyt on korkki oikein
voiko toimilaitteen vaihtaa toiseen piiriin ja testeta kuntoa vai onko jokaisessa toimilaitteessa oma osoite vai antaako keskusyksikkö osoitteen ja toimilaite seuraa käskyjä

Riippuu täysin toimilaitteista. Meillä perinteiset suoraan langalla termostaatilta toimilaitteelle. Mitä haluat testata, itse toimilaitteen toimivuutta, termostaatin toimivuutta vai venttiilintoimivuutta?
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #49 : 31.10.19 - klo:15:42 »
toimilaite on uponor 24 v vario +
haluan testata toimilaitteen toimiiko se
toimilaitetta ohjaan langattomalla termarilla- se toimii
aamulla tiedän toimiiko venttiili
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 887
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #50 : 31.10.19 - klo:17:43 »
toimilaite on uponor 24 v vario +
haluan testata toimilaitteen toimiiko se
toimilaitetta ohjaan langattomalla termarilla- se toimii
aamulla tiedän toimiiko venttiili

Kyllähän toimilaitteesta näkee onko se auki vai kiinni. Joku ikkuna tms niissä aina on, ja toimivuuden voi testata säätämällä termostaattia min-max.

Olikos nuo uponorin vario-termostaatit niitä virtausta säätäviä vai "tyhmää" auki-kiinni -mallia?
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #51 : 31.10.19 - klo:19:27 »
toimilaitteessa on ikkuna mistä näkee toiminnon
termaria säätämällä max -toimii
termaria min-toimii
toimilaite on virtausta säätävä
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #52 : 01.11.19 - klo:08:43 »
kertaus:
meillä tuvassa kaksi piiriä, toinen piirii ei lämpiä kovilla pakkasilla samaan kuin toinen
kumpaakin piiriä ohjataan yhdellä termarilla

otin pari päivää sitten toimilaitteen pois  "viallisesta"piiristä ts laitoin vapaakierrolle
tänään 1.11 aamulla molemmat piirit olivat noin samoissa lämpölukemissa,
mutta yöllä ei ollut paljoa pakkasta - 12

tämä toisen piirin häiriö tuleen vain kovilla pakkasilla  -20

en laita toimilaitetta piirin vielä
alkuviikosta pitäis tulla yli 20 pakkasia- silloin näkee vapaakierron

onko nibessä joku asetus mitä pitäis säätää

lämpötilat tulo meno
36 - 32
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #53 : 01.11.19 - klo:21:33 »
Ei se Nibestä johdu joten ei kannata sitä säädellä tuon takia. Jakotukin virtauksissa tai toimilaitteessa vikaa.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #54 : 02.11.19 - klo:11:20 »
miten pystyn jakotukin virtaukseen vaikuttamann ?

jos otan jakotukista kaikki toimilaitteet pois ja laitan vapaakierron, mikä säätää sitten lämmön?
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #55 : 02.11.19 - klo:11:31 »
Maalämpökone itsessään toimii termostoituna ja säätää asumislämmön oikeaksi, kunhan löydät talollesi sopivan säätökäyräasetuksen Fighteristasi.
Takan lämmitystä se ei kuitenkaan ymmärrä, jollet laita maalämpökoneelle huonetermostaattia.

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 887
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #56 : 02.11.19 - klo:12:11 »
miten pystyn jakotukin virtaukseen vaikuttamann ?

jos otan jakotukista kaikki toimilaitteet pois ja laitan vapaakierron, mikä säätää sitten lämmön?

Juuri niinkuin tomppeli sanoo, eli maalämpökone säätää lämmön ja piirivirtauksilla pelataan sen tasaisen jakautumisen kanssa. Kyllä nuo yrityksen ja erehdyksen kautta saa aika nopeasti kohdilleen. Hyvä lähtösäätö virtauksiin on lattialämmityssuunnitelman laskennalliset arvot.

Itse olen tavannut pitää termostaatit noin 22-23, että leikkaa sitten pois reilun ylilämmön, vaikkapa takan aiheuttaman. Tuokin löytyy parhaiten kokeilemalla.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #57 : 02.11.19 - klo:12:16 »
Juuri niinkuin tomppeli sanoo, eli maalämpökone säätää lämmön ja piirivirtauksilla pelataan sen tasaisen jakautumisen kanssa. Kyllä nuo yrityksen ja erehdyksen kautta saa aika nopeasti kohdilleen. Hyvä lähtösäätö virtauksiin on lattialämmityssuunnitelman laskennalliset arvot.

Oletettavasti siellä voisi olla jo virtaukset säädetty asentajien puolesta suunnitelman mukaisiksi. Niitä ei välttämättä kannata ensimmäisenä mennä säätämään.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #58 : 02.11.19 - klo:14:43 »
liittenä  lämpökäyräasetus
onko oikea kuva
löysin asetuksiin tällaiset arvot puhutaanko oikeista arvoista  7/3- pohjoisen asetukset
takka palaa jatkuvasti

huonetermostaatti: jakotukin toimilaitteille vai nibelle
lattialämmitykselle termari nibelle on varmaan liian nopea ??

tällä hetkellä on tuntuma että ottaisin kaikki toimilaitteet jakotulkista pois ja laittaisin vapaakierron ja antaisin niben säätää lämpötilan asetusten mukaan MUTTA EREHDYSTEN KAUTTA
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #59 : 02.11.19 - klo:16:32 »
Tuntuu aika tuhdilta tuo 5 ja 1. Eli vähän yli -10 pakkasilla jo pusketaan maksimilämmöt lattiaan?

Itse juuri tiputin 4 ja -1 omat asetukset, kun pukkaa hieman turhan lämmintä olemaan juuri nyt.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #60 : 02.11.19 - klo:18:53 »
liitteessä muutos
miltä nyt näyttää
ens viikolla lupas koko viikon yli - 20
sitten käyrä näyttää tapansa
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #61 : 02.11.19 - klo:21:01 »
liitteessä muutos
miltä nyt näyttää
ens viikolla lupas koko viikon yli - 20
sitten käyrä näyttää tapansa

Toimilaitteet on irti?

Käyrä ainakin on paljon loivempi, ettei olisi liikaakin? Mutta ensi viikolla on varmaankin hyvä keli testata tuota miinuspäätä kohdalleen.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #62 : 02.11.19 - klo:23:06 »
tällä hetkellä on tuntuma että ottaisin kaikki toimilaitteet jakotulkista pois ja laittaisin vapaakierron ja antaisin niben säätää lämpötilan asetusten mukaan MUTTA EREHDYSTEN KAUTTA

Tämähän on juuri se oikea tapa. :)

Sitten jos joku piiri/huone on muita kylmempi niin siellä ei silloin kierrä vesi yhtä hyvin kuin muissa.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #63 : 03.11.19 - klo:07:35 »
siinä viime öinen käppyrä
nopeasti nibe reagoi noin klo 19 eilen illalla tein säädön ja näkyi heti käppyrässä

yöllä pakkasta  20 molemmin puolin
asteen verran sisälämpötila pudonnut ei paha

niben ulkolämpötila -anturista
-niben ja muiden mittareiden väliilä muutaman asteen ero
niben mittari on kiinni seinassä - antaako seinä - hirsiseinä " lämpöä " anturille ??
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #64 : 03.11.19 - klo:08:47 »
asteen verran sisälämpötila pudonnut ei paha

Tuo lämmityskäyrän säätö riippuu siitä lattiasta ja päällysteestä ja muutenkin siitä talosta. Odottelee muutaman päivän ja säätelee +/-:n kohdilleen, niin että sisälämpötila on sopiva. Kovin äkillisissä lämpötilan muutoksissa lattialämmitys saattaa olla vähän hidas reagoimaan.

Jos aina pakkasella on pienempi sisälämpötila kuin lauhalla kelillä, niin sitten pitää valita 4-käyrä ja säätä +/- taas kohdilleen.

Jos löydät LVI-suunnitelmat ja jakotukeissa on virtausmittarit, niin voisi joskus tarkistaa että ne lattialämmityspiirien virtaukset on suunnilleen suunnitelmia vastaavat.

niben ulkolämpötila -anturista
-niben ja muiden mittareiden väliilä muutaman asteen ero
niben mittari on kiinni seinassä - antaako seinä - hirsiseinä " lämpöä " anturille ??

Tuotahan voi tutkia. Joskus pohjoisemmassa (Lappiin harvemmin uskaltaudun) ilma menee pakkasella niin liikkumattomaksi, että jotain tuon tapaista saattaa tapahtua.

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #65 : 03.11.19 - klo:09:38 »
lattia on parkettia ja kiveä
mitä tarkoitat : +/ -  kohdilleen

nibe lämpötilamittari on tällä hetkellä  -18 ja kaksi muuta mittaria -22
mielestäni melko paljon on eroa
otan niben mittarin irti hirrestä näkee vaikuttaako

lämpötilat sisään ulos  34 / 31
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #66 : 03.11.19 - klo:09:48 »
Jos sitä Niben mittaria saa helposti siirrettyä, niin toki kannattaa kokeilla.

Lähinnä sitä tuossa lattia-asiassa hain, että joku rossipohja ja lankkulattia -yhdistelmä saattaa tarvita aika korkeita lämmitysveden lämpötiloja.

Tuolla +/- :lla tarkoitin tuota käyrän muutosta, en vaan muistanut oikeaa termiä enkä sitä älynnyt tuosta kuvasta lukea.

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #67 : 03.11.19 - klo:10:50 »
nyt meni perille * / - kiitos

ei ole rossi eikä lankku se on betonia

kävin juuri mittaamassa  seinän missä niben mittari on
seinä -22
nibe -17
iso ero vai

täytyy katsoa tuleeko lämpöa kaapelin reiästä


Lämpöpumpun ulkolämpömittari ja helmiliittimistä
ylläolevasta ketjusta löytyi hyvää asiaa -kiitos
tuli vain mieleen että säästäköhän nibe väärässä paikkaan !!
« Viimeksi muokattu: 03.11.19 - klo:16:05 kirjoittanut jukka52 »
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #68 : 03.11.19 - klo:22:26 »
siinä viime öinen käppyrä
nopeasti nibe reagoi noin klo 19 eilen illalla tein säädön ja näkyi heti käppyrässä

Käytetäänkö teillä paljon kuumaa vettä? Kun tuota laittamaasi käyrää katselin niin vuorokaudessa pumppu tekee 14 kertaa kuumaa vettä...
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #69 : 04.11.19 - klo:06:06 »
Lämpöpumpun ulkolämpömittari ja helmiliittimistä
ylläolevasta ketjusta löytyi hyvää asiaa -kiitos
tuli vain mieleen että säästäköhän nibe väärässä paikkaan !!

Saitko sen toimimaan ja mitä sieltä löytyi?

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #70 : 04.11.19 - klo:08:35 »
niben mittari näytää - 22
muut mittarit -27
nibeltä tilaan uuden mittarin
 en lähde korjailemaan vanhaa mittaria, että näiden niben virheellisten arvojen kanssa elän

nämä minun viestit lähtivät tämän tuvan toisesta piiristä mikä ei toiminut

mutta tilanne nyt:
kumpikin piiri toimii tuvassa
kaikki toimilaitteet ovat paikoillaan
onko lämpökäyrän muutos vaikuttanut näin paljon ?
lämpötilat sisään ulos 34,5 / 29,5
lattian lämpö keskimäärin 22
sisällä 21
lämmintä vettä ei kulu mielestäni paljon

minulla on nibessä kaikki arvot tehdas asetuksia
nyt jos teillä on täsmäkysymyksiä minun nibestä niin kiitos, esim kuuma vesi
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #71 : 04.11.19 - klo:09:11 »
Käytetäänkö teillä paljon kuumaa vettä? Kun tuota laittamaasi käyrää katselin niin vuorokaudessa pumppu tekee 14 kertaa kuumaa vettä...

Taitaa ulkoinen varaaja aiheuttaa sen, että yhdellä tekemisellä ei tule täyteen vaan prioriteetti jakaa lämpimän veden tekemisen kahtia. Näin tulee pari piikkiä jokaisesta veden teosta.

Tosin miksi sitä vettä tehdään silti noin monta kertaa päivässä, meillä kolme-neljä kertaa vuorokaudessa. Onko lämpimän veden kierto joka viilentäisi varaajan noin nopeasti?
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #72 : 04.11.19 - klo:09:23 »
nibe ja vesivaraaja ovat omassa rakennuksessa
sieltä jaetaan lämmin vesi päärakennukseen noin 30 m
ja rantasaunaan noin 40 m
tämä kierrätys varmaakin viilentää veden
onko tähän veden kiertoon mitään asetusta millä sen saisi penemmäksi
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #73 : 04.11.19 - klo:09:52 »
Eikös tossa kannattais harkita jo sähköpriimaria niiden LVK tilalle, onko kierto molemmissa 'takapesissä'?
Tarvitaanko se 'Rantasaunassa' jatkuvasti?

Koitas ottaa se pois yhdeksi vrk ja ajattele/vertaile/mittaa paljonko siihen menee energiaa/vrk!


Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #74 : 04.11.19 - klo:10:12 »
mitä tarkoita sähköprimaari

rantasaunassa ei tarvi koko aikaa kiertää lämmintä vettä mutta päärakennus ja tekninen tila tarvii kierron

miten otan kierron pois
katkaisenko veden vai onko nibessä sellainen bitti mikä katkaisee kierron rantasaunaan
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #75 : 04.11.19 - klo:10:35 »
Pieni LV sähkövaraaja esim 30-60-100L tjms (riippuen tarpeesta), häviöt niillä luokkaa 1kWh/vrk...

En tiedä kuinka sun kierto on laitettu, siellähän on joku LV kiertopumppu joka on sähköissä kiinni jossain...onko se Nibeen kytketty vai tulppa seinässä vai kuinka?
Jos Nibessä niin siellä lieneen joku parametri millä sen saa pois...

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #76 : 04.11.19 - klo:10:47 »
Pieni LV sähkövaraaja ei riitä sen verran kova käyttö on mutta se ei ole jatkuvaa että vois katkaista kierron
otan nyt selville mistä voin katkaista lämpimän kierron rantasaunaan
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 228
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #77 : 04.11.19 - klo:10:54 »
Pieni LV sähkövaraaja ei riitä sen verran kova käyttö on mutta se ei ole jatkuvaa että vois katkaista kierron
otan nyt selville mistä voin katkaista lämpimän kierron rantasaunaan
Eikun sen sähkövaraajan tarkoitus on vain korvata se LV-kierto niin että sieltä sekottajasta tulee heti kuumaa ilman sitä kiertoa, sitten kun sitä määrää aletaan vaikka kahdesta suihkusta lorottamaan niin se LV tulee sieltä MLP:stä. Eli se priimari sekottaa siinä putkistossa jäähtyneeseen sopivan määrän kuumaa jotta se LV ehtii MLP:ltä taloon ja rantasaunaan.

Pistä poikki 1vrk koko LV-kierrosta niin näät kuinka paljon se vie energiaa...eli pääset käsiksi sen kuluttamaanenergiaan...sulla oli 14 LV starttia ja joku sano että 4 toisaalla=> 10kpl ylimääräistä jos nyt yhtään on samat kulutusmäärät LV:lle. 10 LV starttia energiaklutuksessa saa arvioitua tuosta käyrästäkin eli aika * pumpun teho * 10 on kiertoon menevä energia noin niinku kirveellä veistettynä.

Toisaalta tossa testissä joutuu sitten lorottamaan hanasta ylimääräistä vrt priimariin joten se vääristää kyllä tulosta. 2 samanlaista päivää (lämpötila) ja talo tyhjillään ja energiamittarista näkyy sitten ero LVK:lla ja ilman  :P

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 139
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #78 : 04.11.19 - klo:11:06 »
sähkövaraaja onkin hyvä idea
kiitos
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: F1255-12 säätöä
« Vastaus #79 : 04.11.19 - klo:12:47 »
mutta tilanne nyt:
kumpikin piiri toimii tuvassa
kaikki toimilaitteet ovat paikoillaan
onko lämpökäyrän muutos vaikuttanut näin paljon ?

Juu, se lämpökäyrä on hyvä olla kohdillaan. Ne toimilaitteet sitten hoitaa erikoistilanteet, jos vaikka takkaa lämmittää vähän reilummin tai jotain muuta.