Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Makkeri” LAIHIA (Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Talon alakerta 2005: Lattialämmitys, 22 °C, 103 m2, 263 m3: 3,84 kW 13 327 kWh
- Talon yläkerta 2005: Lattialämmitys, 22 °C, 75 m2, 188 m3: 2,49 kW 7 275 kWh
- Autotalli 2005: Lattialämmitys, 12 °C, 43 m2, 153 m3: 2,75 kW 6 925 kWh
- Lämmönsiirtokanaali Uponor_Twin2x32/175, +35 °C, 17 m: 0,15 kW 1 345 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 9,2 kW 28 873 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö, 221 m2, 603 m3 5,0 COP 8,07 kW 28 873 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,19 m3 / 55 °C 2,5 COP 1,15 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 4,2 SCOP 9,2 kWh 34 873 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 852 kWh 0,75 kW 32 021 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 32 021 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,20 kW 32 021 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 32 021 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 9,2 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
▪ Maasta kerätään ( 4,2 COP) 7,4 kW 24 444 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 577 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 577 kWh
Tarvitaan 236 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,55 l/s (= 33 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 mKaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,55 l/s = 33 l/min = 1980 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 86 kPa (0,86 bar)• Kaivon painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 48 kPa (0,48 bar)
• Kaivon painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K 30 kPa (0,3 bar)
• Kaivon painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K 29 kPa (0,29 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 632 metriä = 2 x 400 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,2 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.