Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Uusi Nibe S1255 entisen F1255 tilalle  (Luettu 19893 kertaa)

Poissa osku1619

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 75
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi Nibe S1255 entisen F1255 tilalle
« Vastaus #40 : 24.06.20 - klo:12:40 »
Hieno homma...
Noita käännösvirheitä ei kyllä enää nykyään sais olla, se on ammatitaitoa saada ne heti kohilleen 98%:lla, siinä on aina semmosta hutasun makua.

Oletko jo saanut ModbusTCP osoitteiston haltuusi?
MyUplink kuva-snäpit kiinnostais nähdä mitä sieltä tuohon on tarjolla...
Tietty kiinnostaa kuinka se ajaa tuon LV-syklin läpi, junnaako samalla setupilla koko ajon vain onko eri vaiheita...tyyliin alku-väli-loppuveto?

Moi,

On mulla nuo modbussin rekisterit vaan en oo vielä kerinnyt testailemaan. Ehkä tällä viikolla rupean testailemaan.



Tässä ainakin tajuudet viikon ajalta, juhannuksena aktiivista suihkuttelua. Lisäksi etusivu johon ei montaa asiaa saa, en saanut lisättyä ainakaan lämmitysverkoston menoveden lämpötilaa sekä asetusta. Ja vähän valikkorakenteesta kuvia, valikkorakenne on samanlainen näytöllä ja pilvessä.

Onko F-sarjalaisissa sama että kun nibe tekee käyttövettä niin silloin se näyttää lämmitysverkoston lämpötilaksi sen lämmön millä se latailee käyttövettä?
Mulla on puskurivaraaja ja sille pumppu. Ja laitan omat mittaukset jakotukille meno- ja paluuvedelle automaatiooni.




Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 229
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Uusi Nibe S1255 entisen F1255 tilalle
« Vastaus #41 : 24.06.20 - klo:14:47 »
Hieno homma nähdä noita myuplink liittymän kuvia...nälkä kasvaa syödessä eli olis ihan hieno nähdä mitä kaikkee siellä on ja kuinka fiksussa modossa.  :)

Onko ne rekisterit netissä laadattavissa vai saitko erikseen jostain?

Tuossa listassa lukee 'Ulkoinen säätö', mitä lieneen tarkoittaa?
Onkos tuossa koneessa virtausanturi vesipuolella?

Poissa osku1619

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 75
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi Nibe S1255 entisen F1255 tilalle
« Vastaus #42 : 27.06.20 - klo:18:42 »
Moikka, liitteenä tämänhetkinen rekisterilistaus mitä sain. Mutta enemmänkin rekistereitä löytyy, kysyin että miks nuin lyhyt lista niin vastaus oli että nuo on yleisimmät mitä käytetään. Mutta kuulemma kaikki asiat periaatteessa löytyy modbussilla.

Pitää ens viikolla yrittää kysyä koko lista tai sitten teen listauksen mitä haluan lisää. Tuossahan ei vielä oo yhtään kirjoitusrekisteriä.

Tuo virtausanturi BF1 vaikuttas olevan lämmitysverkostossa, mulla on tosiaan puskurivaraaja niin nyt on virtausta kesälläkin reilun oloisesti ja jäähtymä on pieni kun kosteissa tiloissa kiertää lattialämpö.

Ulkoinen säätö olis varmaan väylästä tai aux-tulosta säätö??

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 887
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi Nibe S1255 entisen F1255 tilalle
« Vastaus #43 : 29.06.20 - klo:09:13 »
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5944.msg93991#msg93991

Tuossa postauksessa vuosia vanha lista. Lieneekö ne S-sarjan pumpuissa ennallaan F-sarjalaisiin verrattuna? Modbus-managerilla ne sai aikanaan pihalle, voin koettaa tässä lähipäivinä tehdä ajantasaisen.


EDIT: Ei taida täsmätä nuo rekisterit. Lieneekö S-sarjan pumput sitten lisätyn tuonne manageriin?
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)

Poissa osku1619

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 75
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uusi Nibe S1255 entisen F1255 tilalle
« Vastaus #44 : 16.07.20 - klo:12:16 »
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5944.msg93991#msg93991

Tuossa postauksessa vuosia vanha lista. Lieneekö ne S-sarjan pumpuissa ennallaan F-sarjalaisiin verrattuna? Modbus-managerilla ne sai aikanaan pihalle, voin koettaa tässä lähipäivinä tehdä ajantasaisen.


EDIT: Ei taida täsmätä nuo rekisterit. Lieneekö S-sarjan pumput sitten lisätyn tuonne manageriin?

Mikä manageri?

Liitteenä common rekisterit vielä.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 229
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ