Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Roori - 28.09.19 - klo:09:56

Otsikko: Uusi Nibe S1255 entisen F1255 tilalle
Kirjoitti: Roori - 28.09.19 - klo:09:56
Kurkkasin Ruotsin foorumia ja siellä on tuutissa tommonen uusi malli S1255...laitoin tänne, en sen enempää vielä perannut mitä tulee uutta.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=70135.0

Asennusohje
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_30_6249298.pdf

Käyttis
https://www.nibe.eu/assets/documents/26266/531103-2.pdf
Otsikko: Vs: Uusi Nibe S1255 entisen F1255 tilalle
Kirjoitti: jpk - 29.09.19 - klo:12:29
Kurkkasin Ruotsin foorumia ja siellä on tuutissa tommonen uusi malli S1255...laitoin tänne, en sen enempää vielä perannut mitä tulee uutta.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=70135.0

Asennusohje
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_30_6249298.pdf

Käyttis
https://www.nibe.eu/assets/documents/26266/531103-2.pdf

Lyhyellä selaamisella merkittävimmät muutokset näyttäisivät olevan uusi kosketusnäyttöön perustuva käyttöliittymä, langattoman (WLAN) verkon tuki sekä uudistettu "myUpLink". Itse lämpötekniikan osalta S1255 lienee aika lailla F1255 kaltainen, teholuokat ovat samat,...
Otsikko: Vs: Uusi Nibe S1255 entisen F1255 tilalle
Kirjoitti: fraatti - 29.09.19 - klo:15:24
Energiamerkintään on tullut yksi plus lisää 29/09/19 jälkeen mikäli katsoin låpysköitä oikein. Liittyykö tämä kiertovesipumppuihin?
Otsikko: Vs: Uusi Nibe S1255 entisen F1255 tilalle
Kirjoitti: Aku9 - 03.10.19 - klo:13:25
Tuolla manuskassa oli mainittu Modbus TCP joka ainakin itselle olisi tervetullut lisäys, olen sitä F1155 malliin odotellut mutta ei vaan tule.
Olisi kotiautomaation liittäminen paljon helpompaa, tuon nykyisen hitaan modbus liitännän tilalle.
Otsikko: Vs: Uusi Nibe S1255 entisen F1255 tilalle
Kirjoitti: Roori - 03.10.19 - klo:13:32
Kuulostaa hyvältä ( no paremmalta) ...näkyikö rekisterilistaa?
Pääsiskös säätimen/asteminuutit tai vastaavaa eli kirjoittamaan yli tjms tapa ajaa automaatiosta tehopyyntöä?
Otsikko: Vs: Uusi Nibe S1255 entisen F1255 tilalle
Kirjoitti: fraatti - 01.01.20 - klo:23:32
Pienin malli on saanut päivitystä liuospuolelle... Ja lieko myös lämmönjaon puolella muuttunut jotain koska käyrät näyttävät niin erilaiselle...
edit. liuos- ja lämmönjaon pumput vaihtuneet. kompura, lämmönvaihtimet, invertteri samoja. Kylmäaineiden putkitukset eivät kuitenkaan mene enää samalla tavalla vaikka osat taitavatkin olla samat.
(https://i.imgur.com/0358u7J.png)

s-malli
(https://i.imgur.com/EaulITn.png)
f-malli
(https://i.imgur.com/gSsLVu2.png)
Otsikko: Vs: Uusi Nibe S1255 entisen F1255 tilalle
Kirjoitti: jmaja - 06.01.20 - klo:11:04
Noita S-malleja ei ilmeisesti Suomessa vielä myydä? Joissain Ruotsin nettikaupoissa taas ei enää ole lainkaan F-malleja. Onko 12 kW mallissa muuta eroa kuin WiFi? Meneekö noihin samat ohjelmistot?
Otsikko: Vs: Uusi Nibe S1255 entisen F1255 tilalle
Kirjoitti: Roori - 06.01.20 - klo:11:26
Romut myydään suomeen ja herkut muualle... :D

Eikös se SW puoli ole ihan uusi tuossa S-maailmassa, Nibe laajentaa kotiautomaation puolelle...
HW puoli ei niinkää koe muutoksia.
Otsikko: Vs: Uusi Nibe S1255 entisen F1255 tilalle
Kirjoitti: fraatti - 06.01.20 - klo:12:26
Romut myydään suomeen ja herkut muualle... :D

Eikös se SW puoli ole ihan uusi tuossa S-maailmassa, Nibe laajentaa kotiautomaation puolelle...
HW puoli ei niinkää koe muutoksia.

Kylmäyksikkö lienee samankaltainen ja koostua samoista komponenteista. Katselin kuitenkin että varaosanumerot(ja ulkonäkö) poikkesivat toisistaan melko paljon joten voi melkein sanoa että kyseessä on eri kone. Jostain luin että hintaerokin on maltillinen joten jos olisin nyt ostamassa tälläistä konetta niin saattaa olla että odottaisin vielä hetken.... Maahantuojalta saanee vastauksen koska näitä saa "kaupoista"...
Otsikko: Vs: Uusi Nibe S1255 entisen F1255 tilalle
Kirjoitti: jmaja - 06.01.20 - klo:12:34
Ruotsissa näyttää hintaeroa olevan muutamaa satasta euroissa vastaavan verran. Alle 80 000 SEK saa S1255-12 ja kurssi on nyt 10,5 eli n. 7500 €. Noita näyttää olevan kolmea mallia Ruotsissa. Kupari, RST ja emali. Ilmeisesti Suomessa myydään vain RST-mallia.

Onko noissa siis erona vain lämminvesivaraaja? Mitkä noists kestää Espoon kunnallisvettä hyvin?
Otsikko: Vs: Uusi Nibe S1255 entisen F1255 tilalle
Kirjoitti: Roori - 06.01.20 - klo:12:35
Se on Nibeläiseltä kuultua 'tietoa' että HW:ssä ei muutoksia mutta ohjauspuoli on muuttunut enemmän... kuulemma ollaan aika tapissa hyötysuhteiden osalta jo nykyisellään.

Tottakai tämmösessä mulskauksessa jotain säätöö on tehty HW:kin, mitä on markkinoilta toivottu ja suunnittelussa keksitty...
Otsikko: Vs: Uusi Nibe S1255 entisen F1255 tilalle
Kirjoitti: Roori - 06.01.20 - klo:12:36
Taitaa Suomeen päätyä nuo RST mallit... kotoisin luultavasti Kaukoralta tuo pönttö.
Otsikko: Vs: Uusi Nibe S1255 entisen F1255 tilalle
Kirjoitti: ishiba - 06.01.20 - klo:12:54
Mitkä noists kestää Espoon kunnallisvettä hyvin?
Eikös ne kloridit olleet RST:n uhkana? Ei niitä näyttäisi kauheasti olevan: https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/vesihuolto/vedenlaatu/Documents/Veden%20laatu%20%203_2019.pdf
Otsikko: Vs: Uusi Nibe S1255 entisen F1255 tilalle
Kirjoitti: jmaja - 06.01.20 - klo:13:50
Täällä näyttää kupari olevan halvempi kuin RST. Kumpi on kestävämpi?https://www.polarpumpen.se/varmepumpar/bergvarme/varumarken/nibe (https://www.polarpumpen.se/varmepumpar/bergvarme/varumarken/nibe)
Otsikko: Vs: Uusi Nibe S1255 entisen F1255 tilalle
Kirjoitti: kotte - 06.01.20 - klo:18:10
Täällä näyttää kupari olevan halvempi kuin RST. Kumpi on kestävämpi?
En ole kuullut, että Espoon (käytännössä kaiketi Päijänne-tunnelin vedestä puhdistettu) vesi söisi kupariputkia, joten kaipa tuo kuparinenkin kestäisi. Toista on jossakin Tampereen seudulla, kun joidenkin alueen vedenottamoiden pohjavedestä tulee jotakin silikaattimineraalia, joka syö kupariputketkin aika nopeasti puhki. Yleensä rosteri on Suomen pehmeähköille vesille varma valinta, mutta paikallisia poikkeuksia voi olla. Ei liene sattumaa, että suomalaista juurta olevat valmistajat ovat perinteisesti suosineet rosteria, vaikka kupariakin on käytetty.
Otsikko: Vs: Uusi Nibe S1255 entisen F1255 tilalle
Kirjoitti: jmaja - 06.01.20 - klo:19:12
Nykyään näyttää koko Espoon vesi tulevan Päijänteeltä ja samoilta puhdistamoiltakin kuin Helsingin. Ennen Espoossa oli oma puhdistamo ja omasta järvestä otettu vesi, mutta taisi olla silloinkin vain osassa Espoota.

Onhan Espoossa ja Helsingissä käyttövesipuolen kupariputket ja ehkä erityisesti käyttövesikierron kupariputket hapertuneet. 70-luvun taloissa on omaa kokemusta käyttövesikiertolattialämmityksen pettämisestä kahdessa eri taloyhtiössä vuosituhannen taitteessa. Huhuja on kyllä ollut huonosta kuparilaadusta tuolloin.

Kestihän nuokin siis yli 20 vuotta, mikä riittää MLP:n mukana vaihtuvalle baraajalle hyvin.
Otsikko: Vs: Uusi Nibe S1255 entisen F1255 tilalle
Kirjoitti: v130882 - 06.01.20 - klo:22:03
Pääsiskös säätimen/asteminuutit tai vastaavaa eli kirjoittamaan yli tjms tapa ajaa automaatiosta tehopyyntöä?

Voihan tämän tehdä jo F1255 mallissakin.
Otsikko: Vs: Uusi Nibe S1255 entisen F1255 tilalle
Kirjoitti: Roori - 06.01.20 - klo:22:27
Voihan tämän tehdä jo F1255 mallissakin.
millä tapaa se onnistuu?
Otsikko: Vs: Uusi Nibe S1255 entisen F1255 tilalle
Kirjoitti: v130882 - 06.01.20 - klo:22:34
millä tapaa se onnistuu?

Tämänhetkisiä asteminuutteja näyttävään kenttään voi ainakin minulla muuttaa haluamansa arvon.
Otsikko: Vs: Uusi Nibe S1255 entisen F1255 tilalle
Kirjoitti: Roori - 06.01.20 - klo:22:42
Tämänhetkisiä asteminuutteja näyttävään kenttään voi ainakin minulla muuttaa haluamansa arvon.
Jaa manuaalisesti....lähinnä tarkoitin tuota mitä tuossa luki:

Lainaus
eli kirjoittamaan yli tjms tapa ajaa automaatiosta tehopyyntöä
lisäelvennyksenä ulkopuolisesta automaatiosta...
Otsikko: Vs: Uusi Nibe S1255 entisen F1255 tilalle
Kirjoitti: v130882 - 06.01.20 - klo:22:44
Jaa manuaalisesti....lähinnä tarkoitin tuota mitä tuossa luki:

Ymmärsin sitten väärin tuon "kirjoittamaan yli tjms"...

lisäelvennyksenä ulkopuolisesta automaatiosta...

Ok, nyt selkis. :)
Otsikko: Vs: Uusi Nibe S1255 entisen F1255 tilalle
Kirjoitti: Aku9 - 07.01.20 - klo:06:59
Kyllä siihen pystyy F1x55 malissa nytkin kirjoitamaan ulkopuolisella auotomaatiolla.
Mulla on käytössä MODBUS 40 kortti ja rekisteri 43005 (asteminuutti) on R/W mallia.
On vaan tuo MODBUS 40 Jäänyt viime vuosituhanelle.
Otsikko: Vs: Uusi Nibe S1255 entisen F1255 tilalle
Kirjoitti: Roori - 07.01.20 - klo:08:25
Kyllä siihen pystyy F1x55 malissa nytkin kirjoitamaan ulkopuolisella auotomaatiolla.
Mulla on käytössä MODBUS 40 kortti ja rekisteri 43005 (asteminuutti) on R/W mallia.
On vaan tuo MODBUS 40 Jäänyt viime vuosituhanelle.
ookei asteminuutteihin GM pääsee 'murjottamaan', se lieneen vähän epämääräinen tehonsäätöön...ehkä jollain huijausmenetelmällä onnistuu.

Mutta se ydinkysysmys oli että onko suoraan joku R/W rekisteri millä saa annettua pumpulle komennon antotehosta tai otettavasta sähkötehosta, eli pystyis kontrolloimaan tehoa?
Vieläkin tarkemmin sanottuna jos sattuu olemaan PV järjestelmä, niin sen ylijäämäseurannalla sais jemmattua PV:tä pumpun kertoimen läpi vaikka varaajaan ja samalla nollaa kulutuksen verkkoon päin...eli jatkuva säätö PV saannon perässä.
Otsikko: Vs: Uusi Nibe S1255 entisen F1255 tilalle
Kirjoitti: jmaja - 07.01.20 - klo:23:20
Täällä on kai kohtuu kilpailukykyiset hinnat noille malleille. https://www.rorprodukter.se/varmepumpar/nibe_bergvarmepumpar (https://www.rorprodukter.se/varmepumpar/nibe_bergvarmepumpar)

Nyt SEK-kurssi 10,5 eli F1255-12 73698 SEK = 7019 € ja S1255-12 78425 SEK = 7469 €. Jälkimmäisestä sanotaan varaajan olevan kuparia ja ensimmäisestä ei kerrota. Onko F1255 aina rosteria vai onko muita vaihtoehtoja? S1255:ssä on kupari, RST ja emali.

Täällä on kaikki S1255-variaatiot: https://www.vvsbutiken.nu/product.html/nibe-s1255
Kupari 77900 SEK = 7419 €, RST 81999 SEK = 7809 € ja emali 82500 SEK = 7857 €.

Maalämpötukussa F1255-12 7390 €.

Otsikko: Vs: Uusi Nibe S1255 entisen F1255 tilalle
Kirjoitti: v130882 - 08.01.20 - klo:14:58
Onko F1255 aina rosteria vai onko muita vaihtoehtoja? S1255:ssä on kupari, RST ja emali.

Manuskan mukaan emali, kupari ja ruostumaton.
Otsikko: Vs: Uusi Nibe S1255 entisen F1255 tilalle
Kirjoitti: Siikki - 08.01.20 - klo:22:18
Mistäs tuon tietää, onko esim. rosteri? Oletan kyllä itse näin, Maalämpötukusta tilattu keväällä, nyt ainakin nuo myytävät rosterisia ja samalla tapaa nimetty. Pumpun malli myös F1255-6 R EM. Kertoneeko tuo R kenties sitten RST:stä?

https://www.maalampotukku.fi/category/6/nibe

Otsikko: Vs: Uusi Nibe S1255 entisen F1255 tilalle
Kirjoitti: osku1619 - 22.03.20 - klo:12:59
Jokos modbussista kokemuksia S1255?
Otsikko: Vs: Uusi Nibe S1255 entisen F1255 tilalle
Kirjoitti: jussi007 - 29.03.20 - klo:18:26
Itselle taitaa tulla nyt Nibe f1255-6R EM . OnVai pitäskö hommata tuo S malli?
Otsikko: S1255
Kirjoitti: osku1619 - 08.04.20 - klo:16:39
Moikka,

Toivoisin tähän alle keskustelua Niben uutuudesta S1255. Itselle on suunnitteilla S1255-6 ja todennäköisesti lähtee tilaukseen huhtikuun aikana.

Itsellä ei minkäänlaista kokemusta Nibestä entuudestaan. Käyttöliittymä, etäkäyttö, aurinkosähkön sekä pörssisähkö optimointi ja Modbus TCP ovat asioita jotka vetävät puoleensa.

Halvin pumppuhan se ei ole mutta ominaisuudet on aika priimaa ja ilmeisesti käytettävyys perusmaallikolle myös huippuluokkaa. Teknisesti en tiedä tekeekö paremmalla hyötysuhteella jne.
Gebwell Aries pumppuhan olis huomattavasti halvempi ja siinä tuo mobiilikäyttöliittymäkin pitäs olla aika priimaa?
Otsikko: Vs: S1255
Kirjoitti: jmaja - 08.04.20 - klo:17:08
Oisko syytä pitää keskustelu täällä?
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8933.0
Otsikko: Vs: S1255
Kirjoitti: Kuumaa_kalliosta - 08.04.20 - klo:17:53
Oisko syytä pitää keskustelu täällä?
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8933.0

Hyvä huomio! Yhdistin nimimerkki osku1619:n aloittaman aiheen tähän aiheeseen.
Otsikko: Vs: S1255
Kirjoitti: Roori - 08.04.20 - klo:20:58
Moikka,

Toivoisin tähän alle keskustelua Niben uutuudesta S1255. Itselle on suunnitteilla S1255-6 ja todennäköisesti lähtee tilaukseen huhtikuun aikana.

Itsellä ei minkäänlaista kokemusta Nibestä entuudestaan. Käyttöliittymä, etäkäyttö, aurinkosähkön sekä pörssisähkö optimointi ja Modbus TCP ovat asioita jotka vetävät puoleensa.

Halvin pumppuhan se ei ole mutta ominaisuudet on aika priimaa ja ilmeisesti käytettävyys perusmaallikolle myös huippuluokkaa. Teknisesti en tiedä tekeekö paremmalla hyötysuhteella jne.
Gebwell Aries pumppuhan olis huomattavasti halvempi ja siinä tuo mobiilikäyttöliittymäkin pitäs olla aika priimaa?
Omalla kohalla vähän semmonen kutina että onko se Aries vielä edes valmis, semmosia mainintoja tulee vastaan että 'tulossa' 'kehitteillä'...kai siinä perus toiminnalisuus kuitenkin on... Joku oikaskoon jos tietää että valmis on!

S1255 on tainnut jonkin aikaa olla Ruotsin foorumilla esillä, oliskos ½ vuotta tjms syksyllä 2019 tullut markkinoille "Kommer tydligen till hösten.".
Tuolla ruotsin tarinaa:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=10.0
Aika lyhyt ketju...että vois päätellä jottei isompia ongelmia...
S1255 ModbusTCP rekistereistä jossain tainnut juttuakin olla, onkohan listat jo olemassa mitä pystyy R/W?
Otsikko: Vs: Uusi Nibe S1255 entisen F1255 tilalle
Kirjoitti: fraatti - 20.04.20 - klo:15:17
Tietääkö kukaan rullaako tämä uusi mylly myös lukituksen poiston jälkeen 8 kW teholla? Kun koneikko on sama niin luulisi rullaavan...  ::)
Otsikko: Vs: Uusi Nibe S1255 entisen F1255 tilalle
Kirjoitti: jmaja - 20.04.20 - klo:15:46
Onhan tuolla käyrät 75% ja 100% sekä maininta, mistä valikosta saa 100% käyttöön. Kai tuolle oletusarvoiselle rajoitukselle joku syy on? Huonompi SCOP vai käyttöikä 100% mitoituksella? Melu tuolla mainitaankin.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ammattilaiset.nibe.fi/nibedocuments/27114/531079-1.pdf&ved=2ahUKEwj87_ajg_foAhWZwcQBHdVmAu4QFjAAegQIBBAC&usg=AOvVaw0uzmtIKo7j5JzQkEYalytj
Otsikko: Vs: Uusi Nibe S1255 entisen F1255 tilalle
Kirjoitti: osku1619 - 21.04.20 - klo:14:34
Tietääkö kukaan rullaako tämä uusi mylly myös lukituksen poiston jälkeen 8 kW teholla? Kun koneikko on sama niin luulisi rullaavan...  ::)

Mulla on mitoitus S1255-6 pumpulle 7,1kw ja annettu maininta mitoituksessa että 8kw otetaan käyttöön.
Otsikko: Vs: Uusi Nibe S1255 entisen F1255 tilalle
Kirjoitti: osku1619 - 21.04.20 - klo:14:40
Ruottalaisten merkinnät antaa hämmentää mieltä niin tarkistetaanpas ja väännetään rautalangasta

Onko sähkökytkentä 3x230v vai 3x400v? Ja onko S1255-6 mallissa vakiona 6,5kw sähkövastukset?
Otsikko: Vs: Uusi Nibe S1255 entisen F1255 tilalle
Kirjoitti: v130882 - 22.04.20 - klo:13:41
Tuossa jmajan laittamassa asennusohjeessa näyttää olevan 1X230 V, 3X230 V ja 3X400 V.

Sieltä löytyy myös nuo sähkövastus vaihtoehdot.
Otsikko: Vs: Uusi Nibe S1255 entisen F1255 tilalle
Kirjoitti: Kaltzu - 30.04.20 - klo:22:01
Mulla on tulossa tuo S1255 3-12 kW malli uuteen taloon. Vanhassa talossa oli F1255-6:n, joten mielenkiinnolla odotan löytyykö mitään ihmeempiä eroja käytön ja käymisen suhteen. Laittelen sitten kokemuksia, kun niitä alkaa olla. Mennee vuoden vaihteeseen, pumppu toivottavasti käynnistyy viimeistään lokakuussa.
Otsikko: Vs: Uusi Nibe S1255 entisen F1255 tilalle
Kirjoitti: osku1619 - 12.06.20 - klo:22:52
Nytpä se on pari päivää ollut käynnissä S1255-6.

Jonkun verran käännösvirheitä on valikoissa ja MyUplinkissä vielä enemmän. Sen nyt ymmärtää kun on tuore tapaus Suomen maalla.

Vielä on vähäiseksi jäänyt tutustuminen laitteeseen. Lämmintä vettä tulee suihkussa ja lattialämmityksellä ei ole nyt niin väliä ollut näillä keleillä 😃. Akuutimpi on nyt viritellä tuloilman jäähdytys ja kattokonvektorin jäähdytyksen automaatio pelaamaan...

Tänne varmaan kirjoittelen käyttökokemuksia ja saapi kysellä niin voin yrittää vastailla kysymyksiin..
Otsikko: Vs: Uusi Nibe S1255 entisen F1255 tilalle
Kirjoitti: Roori - 13.06.20 - klo:10:20
Nytpä se on pari päivää ollut käynnissä S1255-6.

Jonkun verran käännösvirheitä on valikoissa ja MyUplinkissä vielä enemmän. Sen nyt ymmärtää kun on tuore tapaus Suomen maalla.

Vielä on vähäiseksi jäänyt tutustuminen laitteeseen. Lämmintä vettä tulee suihkussa ja lattialämmityksellä ei ole nyt niin väliä ollut näillä keleillä 😃. Akuutimpi on nyt viritellä tuloilman jäähdytys ja kattokonvektorin jäähdytyksen automaatio pelaamaan...

Tänne varmaan kirjoittelen käyttökokemuksia ja saapi kysellä niin voin yrittää vastailla kysymyksiin..
Hieno homma...
Noita käännösvirheitä ei kyllä enää nykyään sais olla, se on ammatitaitoa saada ne heti kohilleen 98%:lla, siinä on aina semmosta hutasun makua.

Oletko jo saanut ModbusTCP osoitteiston haltuusi?
MyUplink kuva-snäpit kiinnostais nähdä mitä sieltä tuohon on tarjolla...
Tietty kiinnostaa kuinka se ajaa tuon LV-syklin läpi, junnaako samalla setupilla koko ajon vain onko eri vaiheita...tyyliin alku-väli-loppuveto?
Otsikko: Vs: Uusi Nibe S1255 entisen F1255 tilalle
Kirjoitti: osku1619 - 24.06.20 - klo:12:40
Hieno homma...
Noita käännösvirheitä ei kyllä enää nykyään sais olla, se on ammatitaitoa saada ne heti kohilleen 98%:lla, siinä on aina semmosta hutasun makua.

Oletko jo saanut ModbusTCP osoitteiston haltuusi?
MyUplink kuva-snäpit kiinnostais nähdä mitä sieltä tuohon on tarjolla...
Tietty kiinnostaa kuinka se ajaa tuon LV-syklin läpi, junnaako samalla setupilla koko ajon vain onko eri vaiheita...tyyliin alku-väli-loppuveto?

Moi,

On mulla nuo modbussin rekisterit vaan en oo vielä kerinnyt testailemaan. Ehkä tällä viikolla rupean testailemaan.



Tässä ainakin tajuudet viikon ajalta, juhannuksena aktiivista suihkuttelua. Lisäksi etusivu johon ei montaa asiaa saa, en saanut lisättyä ainakaan lämmitysverkoston menoveden lämpötilaa sekä asetusta. Ja vähän valikkorakenteesta kuvia, valikkorakenne on samanlainen näytöllä ja pilvessä.

Onko F-sarjalaisissa sama että kun nibe tekee käyttövettä niin silloin se näyttää lämmitysverkoston lämpötilaksi sen lämmön millä se latailee käyttövettä?
Mulla on puskurivaraaja ja sille pumppu. Ja laitan omat mittaukset jakotukille meno- ja paluuvedelle automaatiooni.

(https://img.aijaa.com/b/00467/14853862.jpg)
(https://img.aijaa.com/b/00313/14853865.jpg)
(https://img.aijaa.com/b/00667/14853866.jpg)
Otsikko: Vs: Uusi Nibe S1255 entisen F1255 tilalle
Kirjoitti: Roori - 24.06.20 - klo:14:47
Hieno homma nähdä noita myuplink liittymän kuvia...nälkä kasvaa syödessä eli olis ihan hieno nähdä mitä kaikkee siellä on ja kuinka fiksussa modossa.  :)

Onko ne rekisterit netissä laadattavissa vai saitko erikseen jostain?

Tuossa listassa lukee 'Ulkoinen säätö', mitä lieneen tarkoittaa?
Onkos tuossa koneessa virtausanturi vesipuolella?
Otsikko: Vs: Uusi Nibe S1255 entisen F1255 tilalle
Kirjoitti: osku1619 - 27.06.20 - klo:18:42
Moikka, liitteenä tämänhetkinen rekisterilistaus mitä sain. Mutta enemmänkin rekistereitä löytyy, kysyin että miks nuin lyhyt lista niin vastaus oli että nuo on yleisimmät mitä käytetään. Mutta kuulemma kaikki asiat periaatteessa löytyy modbussilla.

Pitää ens viikolla yrittää kysyä koko lista tai sitten teen listauksen mitä haluan lisää. Tuossahan ei vielä oo yhtään kirjoitusrekisteriä.

Tuo virtausanturi BF1 vaikuttas olevan lämmitysverkostossa, mulla on tosiaan puskurivaraaja niin nyt on virtausta kesälläkin reilun oloisesti ja jäähtymä on pieni kun kosteissa tiloissa kiertää lattialämpö.

Ulkoinen säätö olis varmaan väylästä tai aux-tulosta säätö??
Otsikko: Vs: Uusi Nibe S1255 entisen F1255 tilalle
Kirjoitti: tk- - 29.06.20 - klo:09:13
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5944.msg93991#msg93991

Tuossa postauksessa vuosia vanha lista. Lieneekö ne S-sarjan pumpuissa ennallaan F-sarjalaisiin verrattuna? Modbus-managerilla ne sai aikanaan pihalle, voin koettaa tässä lähipäivinä tehdä ajantasaisen.


EDIT: Ei taida täsmätä nuo rekisterit. Lieneekö S-sarjan pumput sitten lisätyn tuonne manageriin?
Otsikko: Vs: Uusi Nibe S1255 entisen F1255 tilalle
Kirjoitti: osku1619 - 16.07.20 - klo:12:16
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5944.msg93991#msg93991

Tuossa postauksessa vuosia vanha lista. Lieneekö ne S-sarjan pumpuissa ennallaan F-sarjalaisiin verrattuna? Modbus-managerilla ne sai aikanaan pihalle, voin koettaa tässä lähipäivinä tehdä ajantasaisen.


EDIT: Ei taida täsmätä nuo rekisterit. Lieneekö S-sarjan pumput sitten lisätyn tuonne manageriin?

Mikä manageri?

Liitteenä common rekisterit vielä.
Otsikko: Vs: Uusi Nibe S1255 entisen F1255 tilalle
Kirjoitti: Roori - 30.11.20 - klo:18:15
Joku versio Modbus rekistereistä:
https://proffs.nibe.se/upload/NEW/Support/Kommunikation/Modbus%20S-modellerna%20hemsida%202038-3.pdf