En tarkoittanutkaan ulkoilman kastepistettä putken sisällä, vaan sisätiloissa kulkevan tuloputken ulkopinnalla kun lämmin (kostea) sisäilma osuu putken pintaan.
Miten Valloxin jäteilman mukaan tapahtuva säätö toimii ja kuinka kylmäksi tuloilma voi mennä?
Tässä vähän noista:
Tuloilman lämpötilasäätö:
- Tuloilman lämpötilan säätövaihtoehdot ovat tuloilmasäätö, poistoilmasäätö ja viilennyssäätö.
- Tuloilmasäädön toiminta:
o Jos kennon läpi tulevan ilman lämpötila on matalampi kuin tuloilman asetusarvo, säätö käyttää jälkilämmityspatteria asetusarvon saavuttamiseksi.
- Poistoilmasäädön toiminta:
o Jos poistoilman lämpötila on pienempi kuin tuloilman asetusarvo, säätö nostaa tuloilman säädön kohdearvoa (max. 10°C).
o Jos poistoilman lämpötila on suurempi kuin tuloilman asetusarvo, säätö laskee tuloilman säädön kohdearvoa (max. 10°C).
o Jos kennon läpi tulevan ilman lämpötila on matalampi kuin tuloilman kohdearvo, säätö käyttää jälkilämmityspatteria kohdearvon saavuttamiseksi.
- Viilennyssäädön toiminta:
o Jos poistoilman lämpötila on pienempi kuin tuloilman asetusarvo, säätö nostaa tuloilman säädön kohdearvoa (max. 10°C).
o Jos poistoilman lämpötila on suurempi kuin tuloilman asetusarvo, säätö laskee tuloilman säädön kohdearvoa (max. 10°C).
o Jos kennon läpi tulevan ilman lämpötila on matalampi kuin tuloilman kohdearvo, säätö käyttää jälkilämmityspatteria kohdearvon saavuttamiseksi.
o Puhallinnopeutta tehostetaan seuraavan profiilin puhallinnopeusasetukseen asti tarvittaessa.
- Tuloilman asetusarvon rajat ovat +5…+25°C. Suositus on +15°C.
- Jälkilämmityspatteria käytetään ainoastaan lämmöntalteenottotilassa sekä sulatustoiminnon aikana.
Talteenottokennon ohituksen ohjaus:
- Lämmöntalteenottokenno ohitetaan kun kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:
o Ulkoilman lämpötila nousee kahden asteen päähän tuloilman kohdearvosta.
o Ulkoilman lämpötila on viileämpi kuin poistoilman lämpötila.
- Lämmöntalteenottotilaan siirrytään kun seuraava ehto täyttyy:
o Ulkoilman lämpötila laskee neljä astetta alle tuloilman kohdearvon.
- Viileäntalteenottotilaan siirrytään kun kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:
o Tuloilman kohdearvo on alhaisempi kuin poistoilman lämpötila.
o Ulkoilman lämpötila on kaksi astetta korkeampi kuin sisäilman lämpötila.