Maalämpöpumppu asennettu v. 1996. Viime syksynä ongelmia kompuran käyntiin lähdössä. Erinäisten selvitysten jälkeen syyksi paljastui kylmäainevajaus. Muuta kuukasi sitten huomasin, että koko kompuran käynnin ajan on lasissa kuplia. Huoltomies kävi tänään lisäämässä kylmäainetta. Ulospäin ei ainakaan silmämääräisesti öljypisaroita näy. Huoltomies arveli vuodon olevan lämmönvaihtimen sisällä.
Onko mitään menetelmää millä vuodon voisi paikallistaa vaikka maaliuospiirin nesteestä tai lattialämmityksen vedestä?
« Viimeksi muokattu: 30.07.19 - klo:19:07 kirjoittanut Auku63 »

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Maalämpöpumppu Ekowel EVT 400 taas kylmäainevajausta
« Vastaus #1 : 30.07.19 - klo:13:53 »
Lainaus
Huoltomies arveli vuodon olevan lämmönvaihtimen sisällä.
Onko mitään menetelmää millä vuodon voisi paikallistaa vaikka maaliuospiirin nesteestä tai lattialämmityksen vedestä?

Ehkä kylmäainevuoto nostaa piirin painetta?

Meillä -98 Ekowellissa on kylmäainevuotoja ollut öljyn pinnankorkeuden tarkistuslasin tiivisteessä kompressorin alaosassa,korjasin kiristämällä 1/4kierroksen kiinnipäin.

Toisen kerran kylmäainevuoto tuli nestelinjassa olevan näkölasin (se missä oli kuplia) tiivisteessä.
Korjattiin uusimalla koko tarkistuslasi osa
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Auku63

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpöpumppu Ekowel EVT 300 taas kylmäainevajausta
« Vastaus #2 : 30.07.19 - klo:19:06 »
Maaliuospiirissä ei ole varsinaisesti painetta kun on avain paisuntasäiliö. Eli paineen nousua kompuran käynnin aikana lienee hankala mitata.
Lattialämmityspiirin painemittarista voisi periaatteessa katsoa painemuutoksen.
Olen kuullut, että on olemassa sellaisia laitteita, jotka "haistavat" kylmäainevuodon, mutta ei ole tarkempaa tietoa toimintaperiaatteesta.

Tässä kompurassa ei ole öljynpinnan tarkistuslasia. Näkölasi ei vuotane, kun on aivan kuiva.

Maalämmityskone on EVT 300, eikä 400 niin kuin vahingossa laiton aloitukseen.

Poissa Auku63

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpöpumppu Ekowel EVT 300 taas kylmäainevajausta
« Vastaus #3 : 02.08.19 - klo:17:36 »
Saan kylmäkonehuoltovirmalta ensiviikolla lainaan elektronisen laitteen, jolla voi tutkia mahdollisia vuotokohtia. Jos vuoto on lämmönvaihtimen ulkopuolisissa putkissa, niin luulisi laitteella löytyvän. Jos vuoto on lämmönvaihtimien sisällä, niin sitten on hakalampi löytää kumpi vaihdin vuotaa.
Soitin muutama päivä sitten valmistajalle, mutta varosana ei enää saa tuohon sopivia lämmönvaihtimia, eli jos vuoto on niiden sisällä, joutunee uusimaan koko maalämmityskoneen.

Poissa Auku63

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 109
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpöpumppu Ekowel EVT 300 taas kylmäainevajausta
« Vastaus #4 : 08.08.19 - klo:05:53 »
Sain parikin mittaria lainaan ja olen tutkinut useaan kertaan kompuran käydessä ja seistessä, mutta näkyvissä putkissa ja liitoksissa ei ole vuotoa löytynyt.
Testasin myös lattialämmityskierron vedessä olevaa freonia ilmausruuvin aukosta, mutta mittari ei ilmoittanut mitään.
Maapiirin avopaisuntasäiliön nesteestä mittari aikoi piiputtamaan ja arvelin, että joko vuoto löytyi. Aloin epäilemään mittarin tulosta ja kokeilin mittaria Etanoli kanisterin suulta, niin mittari piippasi. Samoin piippasi kun kokeilin parin viinapullon suulta. Eli mittari näkyy reakoivan alkoholiin ja maapiirin nesteessä mahdollisesti olevaa freonia ei voine mitata ainakaan noilla lainassa olevilla mittareilla.
Kokeilin mittarin toimivuutta ennen mittausta ja mittauksen jälkeen kylmäaineen täyttöaukon suulta ja siihen mittarit reagoivat.

Kuinka olette mitanneet maapiirin kylmäainepitoisuutta ja löytyykö siihen mittaria?