Kierron sulkeminen jakotukeista kesällä
« : 15.07.19 - klo:01:08 »
Moro,

Rookie tason, maalämmöllä lämpeävän talon tuore omistaja kyselee.

2-kerroksisessa omakotitalossa Nibe maalämpöpumppu ja kolme jakotukkia; yläkerta, alakerta ja erikseen kylpy-/kodinhoitohuone.

Olisi tarpeen saada kylpyhuoneen lattia näin kesällä huomattavasti lämpimämmäksi sekä mukavuus että kosteudenhallintasyistä, mutta ainoa keino jonka keksin on ylä- ja alakerran jakotukkien sulkeminen, jotta voi ajaa kylpyhuoneeseen lämpimämpää vettä.

Onko kierron sulkemisesta kesän ajaksi haittaa pumpulle tai muuta haittaa, kuten sakkaako vesi putkiin?

Ilmeisesti kylpy-/kodinhoitohuoneen tukin voisi myös suntata, jotta saisi siihen tukkiin lämpimämpää vettä kuin muualle taloon. Onko sunttaamisessa mitään riskejä?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Kierron sulkeminen jakotukeista kesällä
« Vastaus #1 : 15.07.19 - klo:09:22 »
Kiertopumpuilla on taipumus jämähtää kiinni pitkän pysäytyksen aikana.
Ehkäpä jumittumisen voisi estää käynnistelemällä pumppua silloin tällöin.

Poissa hoosalo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kierron sulkeminen jakotukeista kesällä
« Vastaus #2 : 15.07.19 - klo:22:50 »
Onko tietoa mikä olisi alhaisin virtaus, jolla voisi estää pumpun jumiutumisen? Eli jos ei sulkisi kokonaan kietoa.

Entä onko sunttauksessa riskejä? Tai muuten kokemuksia saako sillä merkittvän menoveden lämpötilaeron yhteen jakotukkiin verrattuna kahteen muuhun?

Paikalla Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 851
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kierron sulkeminen jakotukeista kesällä
« Vastaus #3 : 16.07.19 - klo:09:35 »
En tiedä onko vika, ominaisuus vai suunniteltu ominaisuus, mutta nyt kun ei ole ollut lämmitystarpeita ja lämmönkeruupumppu on ollut toista kuukautta pysäytyksissä, niin logeista näkee kuinka lämmönkeruupumppu on kuitenkin käynyt muutaman kerran päällä ilman näkyvää syytä. Tuo siis ehkä parin viikon välein ja sen verran että keruunesteen lämpötila laskee ~25C -> ~7C eli varmaan 10-20 minuuttia koska kaivo aika lailla tuon 7 astetta nyt ollut, en tarkkaan ole tsekannut. Olisiko siis tuon pumpun jumittumisen takia joku keksinyt tuollaisen koodin lykätä pumpun ohjelmistoon? Jos on, niin luulisi olevan myös lämmönjakopumpussakin. Kyseessä siis Nibe/Jämä uusimmalla softalla.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Kierron sulkeminen jakotukeista kesällä
« Vastaus #4 : 16.07.19 - klo:09:48 »
Kovasti uskoisin, että syynä on juurikin tuo jumittumiselta välttyminen.
Hyvä lisäys koneen ohjelmistoon.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Kierron sulkeminen jakotukeista kesällä
« Vastaus #5 : 16.07.19 - klo:17:19 »
Palatakseni alkuperäiseen kysymykseen, niin nämä kaksi tukkia voi sulkea kesän ajaksi. Ei tule sakkaantumisongelmia.
Systeemin ainoa (Nibe) kiertovesipumppu käy koko ajan eikä siksi voi jumittua.
Ongelmaksi voi muodostua se että yhden tukin kautta virtaus jää liian pieneksi. Tästä voi olla seurauksena lauhduttimen
korkeasta paineesta johtuva koneen laukeaminen pois päältä
Shunttaus vaatii yhden uuden kiertovesipumpun sekä jonkin verran putkistomuutoksia.
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Kierron sulkeminen jakotukeista kesällä
« Vastaus #6 : 16.07.19 - klo:20:36 »
Yksi asia jäi vaivaamaan:
Mikä on "Rookie tason talo"??????
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 654
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kierron sulkeminen jakotukeista kesällä
« Vastaus #7 : 16.07.19 - klo:21:16 »
Yksi asia jäi vaivaamaan:
Mikä on "Rookie tason talo"??????

Varmaan tarkoittaa rookie tason omistajaa.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa Putkenpätkä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kierron sulkeminen jakotukeista kesällä
« Vastaus #8 : 16.07.19 - klo:22:17 »
Mulla oli vuosina 2008-2018 kiertovesipumppu suljettuna kesäisin eikä mitään ongelmaa ollut.

Palatakseni alkuperäiseen kysymykseen, niin nämä kaksi tukkia voi sulkea kesän ajaksi. Ei tule sakkaantumisongelmia.
Systeemin ainoa (Nibe) kiertovesipumppu käy koko ajan eikä siksi voi jumittua.
Ongelmaksi voi muodostua se että yhden tukin kautta virtaus jää liian pieneksi. Tästä voi olla seurauksena lauhduttimen
korkeasta paineesta johtuva koneen laukeaminen pois päältä
Shunttaus vaatii yhden uuden kiertovesipumpun sekä jonkin verran putkistomuutoksia.

Nyt mulla mulla on vain saunan, kodinhoitohuoneen ja suihkuhuoneen lattialäämitykset päällä. Ei ongelmia. Pumppu manuaaliasetuksella 60%, asteluku 350 ja minimiveden lämpö 30C. Käynnistyksiä tulee n. 4,5 vrk. Ja lattiat on lämpöiset. Sähköä kuluu n. 70 kWh sis käyttöveden.
144m2 v2008, Nibe 1255-6, kaivo 180m

Poissa hoosalo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kierron sulkeminen jakotukeista kesällä
« Vastaus #9 : 17.07.19 - klo:23:26 »
Varmaan tarkoittaa rookie tason omistajaa.

Joo omistaja on rookie tasoa, ei talo 😉

Kiitos kaikille kommenteista!