Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Lämmönjako => Aiheen aloitti: hoosalo - 15.07.19 - klo:01:08

Otsikko: Kierron sulkeminen jakotukeista kesällä
Kirjoitti: hoosalo - 15.07.19 - klo:01:08
Moro,

Rookie tason, maalämmöllä lämpeävän talon tuore omistaja kyselee.

2-kerroksisessa omakotitalossa Nibe maalämpöpumppu ja kolme jakotukkia; yläkerta, alakerta ja erikseen kylpy-/kodinhoitohuone.

Olisi tarpeen saada kylpyhuoneen lattia näin kesällä huomattavasti lämpimämmäksi sekä mukavuus että kosteudenhallintasyistä, mutta ainoa keino jonka keksin on ylä- ja alakerran jakotukkien sulkeminen, jotta voi ajaa kylpyhuoneeseen lämpimämpää vettä.

Onko kierron sulkemisesta kesän ajaksi haittaa pumpulle tai muuta haittaa, kuten sakkaako vesi putkiin?

Ilmeisesti kylpy-/kodinhoitohuoneen tukin voisi myös suntata, jotta saisi siihen tukkiin lämpimämpää vettä kuin muualle taloon. Onko sunttaamisessa mitään riskejä?
Otsikko: Vs: Kierron sulkeminen jakotukeista kesällä
Kirjoitti: tomppeli - 15.07.19 - klo:09:22
Kiertopumpuilla on taipumus jämähtää kiinni pitkän pysäytyksen aikana.
Ehkäpä jumittumisen voisi estää käynnistelemällä pumppua silloin tällöin.
Otsikko: Vs: Kierron sulkeminen jakotukeista kesällä
Kirjoitti: hoosalo - 15.07.19 - klo:22:50
Onko tietoa mikä olisi alhaisin virtaus, jolla voisi estää pumpun jumiutumisen? Eli jos ei sulkisi kokonaan kietoa.

Entä onko sunttauksessa riskejä? Tai muuten kokemuksia saako sillä merkittvän menoveden lämpötilaeron yhteen jakotukkiin verrattuna kahteen muuhun?
Otsikko: Vs: Kierron sulkeminen jakotukeista kesällä
Kirjoitti: Lappanen - 16.07.19 - klo:09:35
En tiedä onko vika, ominaisuus vai suunniteltu ominaisuus, mutta nyt kun ei ole ollut lämmitystarpeita ja lämmönkeruupumppu on ollut toista kuukautta pysäytyksissä, niin logeista näkee kuinka lämmönkeruupumppu on kuitenkin käynyt muutaman kerran päällä ilman näkyvää syytä. Tuo siis ehkä parin viikon välein ja sen verran että keruunesteen lämpötila laskee ~25C -> ~7C eli varmaan 10-20 minuuttia koska kaivo aika lailla tuon 7 astetta nyt ollut, en tarkkaan ole tsekannut. Olisiko siis tuon pumpun jumittumisen takia joku keksinyt tuollaisen koodin lykätä pumpun ohjelmistoon? Jos on, niin luulisi olevan myös lämmönjakopumpussakin. Kyseessä siis Nibe/Jämä uusimmalla softalla.
Otsikko: Vs: Kierron sulkeminen jakotukeista kesällä
Kirjoitti: tomppeli - 16.07.19 - klo:09:48
Kovasti uskoisin, että syynä on juurikin tuo jumittumiselta välttyminen.
Hyvä lisäys koneen ohjelmistoon.
Otsikko: Vs: Kierron sulkeminen jakotukeista kesällä
Kirjoitti: seppaant - 16.07.19 - klo:17:19
Palatakseni alkuperäiseen kysymykseen, niin nämä kaksi tukkia voi sulkea kesän ajaksi. Ei tule sakkaantumisongelmia.
Systeemin ainoa (Nibe) kiertovesipumppu käy koko ajan eikä siksi voi jumittua.
Ongelmaksi voi muodostua se että yhden tukin kautta virtaus jää liian pieneksi. Tästä voi olla seurauksena lauhduttimen
korkeasta paineesta johtuva koneen laukeaminen pois päältä
Shunttaus vaatii yhden uuden kiertovesipumpun sekä jonkin verran putkistomuutoksia.
Otsikko: Vs: Kierron sulkeminen jakotukeista kesällä
Kirjoitti: seppaant - 16.07.19 - klo:20:36
Yksi asia jäi vaivaamaan:
Mikä on "Rookie tason talo"??????
Otsikko: Vs: Kierron sulkeminen jakotukeista kesällä
Kirjoitti: v130882 - 16.07.19 - klo:21:16
Yksi asia jäi vaivaamaan:
Mikä on "Rookie tason talo"??????

Varmaan tarkoittaa rookie tason omistajaa.
Otsikko: Vs: Kierron sulkeminen jakotukeista kesällä
Kirjoitti: Putkenpätkä - 16.07.19 - klo:22:17
Mulla oli vuosina 2008-2018 kiertovesipumppu suljettuna kesäisin eikä mitään ongelmaa ollut.

Palatakseni alkuperäiseen kysymykseen, niin nämä kaksi tukkia voi sulkea kesän ajaksi. Ei tule sakkaantumisongelmia.
Systeemin ainoa (Nibe) kiertovesipumppu käy koko ajan eikä siksi voi jumittua.
Ongelmaksi voi muodostua se että yhden tukin kautta virtaus jää liian pieneksi. Tästä voi olla seurauksena lauhduttimen
korkeasta paineesta johtuva koneen laukeaminen pois päältä
Shunttaus vaatii yhden uuden kiertovesipumpun sekä jonkin verran putkistomuutoksia.

Nyt mulla mulla on vain saunan, kodinhoitohuoneen ja suihkuhuoneen lattialäämitykset päällä. Ei ongelmia. Pumppu manuaaliasetuksella 60%, asteluku 350 ja minimiveden lämpö 30C. Käynnistyksiä tulee n. 4,5 vrk. Ja lattiat on lämpöiset. Sähköä kuluu n. 70 kWh sis käyttöveden.
Otsikko: Vs: Kierron sulkeminen jakotukeista kesällä
Kirjoitti: hoosalo - 17.07.19 - klo:23:26
Varmaan tarkoittaa rookie tason omistajaa.

Joo omistaja on rookie tasoa, ei talo 😉

Kiitos kaikille kommenteista!