Moi, foorumia jo pitkään lukeneena tuli vihdoin rakenneltua oma maalämpöjärjestelmäja. Eihän sekään ihan kivuitta käynyt, onneksi foorumi oli kirjoituksineen monessa ongelmassa ja pohdinnassa apuna.
Talossa oli jo ennestään iso erillinen puukattila + 2400 litrainen ovali-energiavaraaja + vielä 2000 luvulla uusittu öljykattila, joka on toiminut päälämmönlähteenä (..ja eurojen polttajana).
Maalämpöpumpuksi valikoitui käytetty vanha Eko Classic 180 17,7Kw hyödyntämään 2400 Ovalia puskurivaraajana. Maapiiriksi tuli 3x 400m 40mm putket peltoon. Käyttöveden tuotto on kytketty pois ja käyrä on 37 asteessa. Ajatus oli laittaa vielä myöhemmin käyttövedelle oma pienempi energiavaraaja+vastukset säännölliseen bakteeriengrillaukseen. Maapiirin virtaus on lähellä 50l/min (jakotukin virtausasteikot ei ole tarkkoja), joka on aika lähellä ohjeissa olevaa nimellisarvoa (57l/min).
Ongelmat alkoivat reilu viikko takaperin, kun pumpun oma kiertovesipumppu (Grundfos UPS 25-80) alkoi pitämään pahaa meteliä (ropinaa). Jossain vaiheessa Thermian näyttöön jo tulikin alarm ja pumppu meni vikatilaan. Vaihdoin Thermian kiertovesipumpuksi vähän käytetyn UPS2 25-80 pumpun. Noh, tämä uusi on kuitenkin vanhaa tehottomampi.. Olisi vissiin pitänyt hankkia Magna1 25-80 tämän UPS2 sijaan....

Uudella pumpulla homma kuntoon? No ei ihan. Jokusen kerran tuon uuden kiertovesipumpun asennuksen jälkeen, maalämpöpumppu antoi alarm hp:n heti kun kompura yritti lähteä päälle. Kuitenkin jokusen kuittauksen ja uudelleen yrityksen jälkeen kompura alkoi taas toimia. Käy jonkun aikaa, kunnes jälleen alarm hp..

Pihtimittareilla katsottuna kompuran virrat on 7A & 7A luokkaa hetken käytyään, kompuran molemmista vaiheista katsottuna.
Ideoita mistä lähtee hakemaan vikaa ja muutoin hyvät vinkit on tervetulleita.