Ait käyttövesi ongelma
« : 24.05.19 - klo:15:06 »
Moro! Ait käyttöveden lämmitys ongelma eli laitan pumpusta halutun käyttöveden lämpötilan 52 astetta ja pumppu käy n 15min, sammuu ja ilmoittaa lämpöraja?mistä kyse? Kyseessä swc 170h ja 300l puskuri varaaja.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 333
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ait käyttövesi ongelma
« Vastaus #1 : 26.05.19 - klo:13:26 »
Moro! Ait käyttöveden lämmitys ongelma eli laitan pumpusta halutun käyttöveden lämpötilan 52 astetta ja pumppu käy n 15min, sammuu ja ilmoittaa lämpöraja?mistä kyse? Kyseessä swc 170h ja 300l puskuri varaaja.

Meneeko menoveden lämpötila yli rajoista? jo kyättövesi halutaan 52 asteeseen niin tällöin koneesta lähtevän veden lämpötila on tuota korkeampi. Joissain koneissa max menoveden lämpötila voi olla 55, 60 tai vaikkapa 65. Jos lasket käytöveden lämpötilaa vaikka 50 asteeseen niin tuleeko tuota ilmoitusta?
Viessmann Vitocal 333-G, 180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Vaiski1

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ait käyttövesi ongelma
« Vastaus #2 : 29.05.19 - klo:17:35 »
Menoveden paluu rajoutus oli 56astetta ja max 65. Laskin lämpötilaa ja sama homma toistui.

Poissa repomies

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 598
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ait käyttövesi ongelma
« Vastaus #3 : 02.06.19 - klo:14:55 »
Ota tiedot talteen usb-tikulle ja uppaa tänne foorumille liitetiedostoksi.
AIT PWZSV9 suoraan lattiaan, KA 198m2 vm 2004 1-taso OKT Pirkkala, 230m kaivo

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ait käyttövesi ongelma
« Vastaus #4 : 03.06.19 - klo:01:02 »
Onko tämä invertteri, vai 17 kW yhdistelmä, jossa on 190 L käyttövesisäiliö? Jos on tavallinen vaihtoventtiili, niin pitäisi olla minimissään 400 L käyttövesi, jotta lauhduttimella ei kaasut lämpene liikaa. Tai vaihtoehtoisesti tajuttoman tehokas, useamman kymmene litran latauskierukka, jossa lämpö oikeasti siirtyy tehokkaasti ja korkea varaajakin olisi hyvä kerrostuman toivossa, jotta alhaalla olisi hieman viileämpää. 17 kW ja 500 L olisi hyvä suhde onoff pumpulla käyttövesivaraajalle omaan kokemukseen perustuen.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Vaiski1

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ait käyttövesi ongelma
« Vastaus #5 : 03.06.19 - klo:10:44 »
Tavallinen jossa vaihtoventtiili.Vielä vähän taustatietoa eli järjestelmään on kytketty isompi 2000l kierukka varaaja ja tämä puskuri varaaja.. isompi varaaja siis toimii ilman mitään moitteetta.Jos nyt oikeen olen ymmärtänyt niin entinen talon omistaja on asentanut puskurivaraajan kesä ajan käyttövettä varten.  Jos joku ymmärtää itse vielä aloittelija  näissä hommissa

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 748
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ait käyttövesi ongelma
« Vastaus #6 : 03.06.19 - klo:12:28 »
56 astetta paluuvedelle katkaisee tuon käyttöveden lämmityksen liian alhaiselle lämpötilalle. Tällöin käyttöveden lämpö on tuo 52 astetta ja ihan normaalia toimintaa. Ei mullakaan kauan nokka tohise, kun 390 L pönttö on kuumana. 58 asteista vettä pukkaa ja sillä saa 53 astetta säiliön keskianturiin. Säiliön yläosa on 58 asteessa. Latauskierukan koko on 27 L tilavuudeltaan. Nosta tuo paluun raja ylemmäksi, jos haluat kuumempaa käyttövettä.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.