Minusta näyttää nyt siltä, että jos kaivo tehtäisi 45 mm keräimellä, oltaisi 1255-16 pumpun rajoilla tai vähän ylikin. Niben asennusohjeesta löysin liuospumpun painekäyrät ja jos oikein ymmärrän, niin suurin virtaus + paine toimintapiste, johon pumppu tässä tapauksessa yltäisi, olisi Bergheat-laskurilla hakien noin 0,66 l/s + 71 kPa, dT=3,8. Keräin 520 m, 45x2,7 mm, teho 13 kW ja COP 4,8.
Käytännössä siis ehkä toimisi, mutta kun alunperin ajattelin tilata reilun kokoisen kaivon. Syvyyttäkin saisi olla enemmän kuin 250 m. Ei haluaisi tinkiä kaivosta, 45 keräimellä ja yhdellä kaivolla on rajoilla. Toiselle kaivolle ei löytyisi hyvää paikkaa.
Onkohan 5" reiän poraaminen nykyisellä kalustolla vaikeaa, kun en saanut tarjousta 50 mm keräimestä vaikka pyysin?