Tein laskelman uudelleen, uusien tietojen mukaan. Vieläkin olisin kaipaillut talon alakerran ja yläkerran lämpimiä pinta-aloja.
Jossain oli:
Lattia: EPS 150mm 95m2, mutta:
Katto/lappeet:45cm puhallusvillaa+tuulensuoja 121 m2. Suurempi ala viistoista lappeista?
Sisäkuutioita ei saa täsmäämään 95 m2 kanssa.
Olisikohan niin, että kuutiot ovat rakennusluvasta ja siinä on bruttokuutiot, siis ulkomittojen mukaiset kuutiota, mutta 0,25 metrin seinäpaksuudella.?
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Yskivä_klapimies” versio B JYVÄSKYLÄ (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 27 °C - menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Talon alakerta 2008: Lattialämmitys, 21°C, 95 m2, 238 m3 32,6 W/m2 3,10 kW 10 092 kWh
- Talon yläkerta 2008: Lattialämmitys, 21°C, 70 m2, 147 m3 25,4 W/m2 1,78 kW 4 817 kWh
- Talli / varasto 2008: Lattialämmitys, 10°C, 120 m2, 400 m3 54,3 W/m2 6,51 kW 8 056 kWh
- Lämpökanaali CALPEX QUADRIGA H32+32/S28+22/142, pituus 15m, dT=3K 9,2 kPa 0,14 kW 1 233 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 40 W/m2 11,53 kW 24 198 kWh
• Kiinteistö, 285 m2, 784 m3 6,1 COP 11,09 kW 24 198 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,209 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,15 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 5,1 SCOP 12,2 kW 28 998 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 480 kWh 1,05 kW 26 518 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 26 518 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 12,20 kW 26 518 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 285 m2 93 kWh/m2 5,1 SCOP 12,2 kW 26 518 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 12,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 12,2 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
- Maasta kerätään ( 5,1 COP) 10,2 kW 21 268 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 250 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 250 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 829 kWh
•
Tarvitaan vähintään 232 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 232 m
- Kaivon aktiivisyvyys 228 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 232 m. Putkea kaivossa yhteensä 464 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 8 m. (Painehäviö 4,1 kPa) 2 kpl PE50x4.6 16 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,75 l/s = 45 l/min = 2700 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,75 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 498 litraa 158 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,75 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 626 litraa 88 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,75 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 770 litraa 50 kPa = 0,5 bar
- Kaivo, painehäviö 0,75 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntä mukana. Volyymi 790 litraa 47 kPa = 0,47 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 526 m = 2 x 260 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 529 litraa 33 kPa = 0,33 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.