Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”puuppa” OULU (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 28 °C - menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 °C
- Talon alakerta 2007: Lattialämmitys, 21°C, 110 m2, 338 m3 34,8 W/m2 3,84 kW 12 934 kWh
- Porstua 2007: Lattialämmitys, 12°C, 6 m2, 14 m3 73,1 W/m2 0,40 kW 701 kWh
- Talon yläkerta 2007: Lattialämmitys, 21°C, 106 m2, 242 m3 27,5 W/m2 2,92 kW 8 057 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 32 W/m2 7,16 kW 21 693 kWh
• Kiinteistö, 222 m2, 594 m3 5,9 COP 6,78 kW 21 693 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,178 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,01 kW 4 200 kWh
- Yhteensä 5,0 SCOP 7,8 kW 25 893 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 975 kWh 0,59 kW 23 918 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 23 917 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,70 kW 23 917 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 222 m2 108 kWh/m2 5,0 SCOP 7,7 kW 23 917 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,7 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 °C
- Maasta kerätään ( 5 COP) 6,4 kW 19 132 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 786 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 786 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 552 kWh
•
Tarvitaan vähintään 214 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 214 m
- Kaivon aktiivisyvyys 210 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 214 m. Putkea kaivossa yhteensä 428 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,2 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,47 l/s = 28,2 l/min = 1692 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,47 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 452 litraa 56 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,47 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 570 litraa 33 kPa = 0,33 bar
Tai vaakakeruulla:
- kuivahko hiekka, 1567 m = 4 x 390 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,4 m. Vol 1644 litraa 16 kPa = 0,16 bar
...
Kuivahko hiekka johtaa ja varastoi heikosti lämpöenergiaa, siksi lämmönkeruupiiristä tulee pitkä.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.