Terve! Maalämpö olisi kaavailussa tehowatin korvaajaksi ja nyt olisi haussa puolueetonta mielipidettä mitoitukseen. Vaihtoehtona lämpökaivolle olisi maapiiri peltoon, tosin pelto on kuivahkoa hietamaata.

Lähtötiedot:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
Haukipudas Oulu.
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
2007, ei.
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
Sähköä kokonaisuudessaan n. 24000kWh, polttopuuta n. 1m3.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
Lattialämmitys molemmissa kerroksissa.
- Ilmanvaihto:
koneellinen iv. lämmöntalteenotolla,
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
8440x14040, erkkeri 1300x4440, porstua 2000x3450
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
200mm villa, kokonaispaksuus 280mm.
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
1 3/4, eli yläkerrasta osa matalampaa -> huomioitu kuutioissa.
- Lämpimien tilojen kuutiomäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
Alakerta 338m3 (sis. välipohja) + 14m3 puolilämmin porstua. Yläkerta 242m3.
- Huonekorkeudet kerroksittain?
Alakerta 2600, yläkerta 2500 (josta osa matalampaa), välipohja 380.
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Maanvarainen 150mm eps reunoilla, 100mm eps keskellä.
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
Puhallusvilla 400mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
3-lasiset, normaali.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Ei ole.
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
Puolilämmin porstua n. 12, lämpimät tilat 19-21.
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
Seinä 0,15 yläpohja 0,11.

Kiitoksia etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 11.06.22 - klo:09:37 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT, Oulu
« Vastaus #1 : 11.06.22 - klo:09:38 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”puuppa”   OULU   (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 28 °C  -  menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -32 °C
- Talon alakerta 2007: Lattialämmitys, 21°C, 110 m2, 338 m3    34,8 W/m2   3,84 kW   12 934 kWh
- Porstua 2007: Lattialämmitys, 12°C, 6 m2, 14 m3       73,1 W/m2   0,40 kW   701 kWh
- Talon yläkerta 2007: Lattialämmitys, 21°C, 106 m2, 242 m3    27,5 W/m2   2,92 kW   8 057 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      32 W/m2   7,16 kW   21 693 kWh

• Kiinteistö,  222 m2,  594 m3          5,9 COP   6,78 kW   21 693 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,178 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,01 kW   4 200 kWh
- Yhteensä         5,0 SCOP   7,8 kW   25 893 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 975 kWh   0,59 kW   23 918 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   23 917 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,70 kW   23 917 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   222 m2   108 kWh/m2   5,0 SCOP   7,7 kW   23 917 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      7,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,7 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -31 °C
- Maasta kerätään          ( 5 COP)   6,4 kW   19 132 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         4 786 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 786 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 552 kWh

Tarvitaan vähintään 214 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   214 m
- Kaivon aktiivisyvyys 210 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 214 m.   Putkea kaivossa yhteensä   428 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,2 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,47 l/s = 28,2 l/min = 1692 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,47 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 452 litraa      56 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,47 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 570 litraa      33 kPa = 0,33 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kuivahko hiekka, 1567 m = 4 x 390 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,4 m. Vol 1644 litraa      16 kPa = 0,16 bar
...
Kuivahko hiekka johtaa ja varastoi heikosti lämpöenergiaa, siksi lämmönkeruupiiristä tulee pitkä.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa puuppa

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT, Oulu
« Vastaus #2 : 14.06.22 - klo:15:55 »
Kiitoksia paljon!
Olisiko mahdollista saada laskelma vielä sähköpostiin?