Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”vaaram” ESPOO (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 C°
- 1. osa 1962: Patterilämmitys, 19 C°, 60 m2, 270 m3: 5,98 kW 14 879 kWh
- 2. osa 1973: Patterilämmitys, 19 C°, 45 m2, 198 m3: 4,31 kW 10 751 kWh
- 3. osa 2013: Lattialämmitys, 21 C°, 24 m2, 58 m3: 1,00 kW 2 868 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 11,3 kW 28 498 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 Cº - menovesi lämpötila max 54 Cº
• Kiinteistö, 129 m2, 526 m3 3,3 COP 10,93 kW 28 498 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,185 m3 / 55 Cº 2,5 COP 0,63 kW 3 600 kWh
- Yhteensä 3,1 SCOP 11,6 kWh 32 098 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -616 kWh 0,22 kW 31 482 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 31 349 kWh
- Pumpulla tuotetaan 10,00 kW 31 217 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 133 kWh
Yhteensä 31 349 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 11,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Osatehoinen) 10,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -20 C°
▪ Maasta kerätään ( 3,1 COP) 7,0 kW 21 450 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 9 899 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 133 kWh) 10 032 kWh
Tarvitaan 199 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,52 l/s (= 31,2 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys 10 m 2 kpl PE50x4.6 20 mKaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,52 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,52 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 63 kPa (0,63 bar)
• Kaivon painehäviö 0,52 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 34 kPa (0,34 bar)• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 501 metriä = 2 x 250 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1 m.
...
Alakerran/kellarin ulkoseinissä liene jotain eristettä. Pelkkä tavallinen massiivibetoni seinärakenteena vuotaa kohtuuttoman paljon lämpöä.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.