Kirjoittaja Aihe: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta  (Luettu 11293 kertaa)

Poissa aksutre

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 491
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #40 : 03.04.21 - klo:16:08 »
Joka talo on varmaankin säädöiltään yksilöllinen. Mulla ihan normi 11cm valu ja 20mm putket ja laattalattia alakerrassa, joten reagoi nopeasti. Boschin pumpuissa on se että tuota huonelämpötila-anturin vaikutusta voi säätää asteikolla 0-10. Miulla nyt arvossa 6 ja toimii varsin hyvin. Bosch heittää tosiaan automaatilla ton kv pumpun 100% teholle ja pyrkii erittäin matalaan lämpötilaan lattialämmityskierrossa. Sitä en tiedä mitä häviän, mutta tuskin paljoa, kun nyt keväällä pelkän lämmityksen cop on ihan hyvä n. 5.2.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 204m2, Vallox 180 DC

Paikalla Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 504
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #41 : 02.06.21 - klo:08:35 »
Pistetään pieni päivitys kun kuukausikin vaihtui. Parin kuukauden mittaustiedot siis kerralla eetteriin.

Huhtikuussa vielä oli pidempiä lämmityspätkiä ja toukokuussa yöllä on aika useinkin vielä tiputellut ulkolämpöjä 0 paikkeille ja koska asteminuutit alkaa tippua 7 asteen nurkilla niin pientä lämmityspätkää on yöllä tullut myös toukokuussa.

Käyttöveden rajat nostettu (start-stop) 45-53C, jotta maaviileän lämmittämästä keruunesteestä saa ns. kaiken irti. No, vielä ei ole viilennys jauhanut täydellä teholla kuin ehkä parina päivänä joten coppi tuosta kärsii, mutta eiköhän jo tässä kuussa ala viilennys hönkimään pidempiä jaksoja. Saapa nähdä tuleeko tuota pudoteltua taas syksyllä "säästölle"..

Edit. erottelin nyt kuitenkin 04 & 05 kulutukset ja ulkolämmöt kun ne helposti sai exceleistä kaiveltua ja että lopun kulutuslukemien vertailussa olisi jotain järkeä.



1.4. - 31.5.2021 [huom 2kk]
Ulkoinen kulutusmittari 878 kWh
Lämmitys, vain kompr. 2879,4 kWh
LV, vain kompr. 780,5 kWh
COP 4,17
Ulkolämpö KA +5,7 C
Huonelämpötila KA +23,0 C
Käyttövesi täyttö KA +49,7 C
Laskennallinen menolämpö KA +26,0 C
Virtaus KA 19,4 l/min
Kompressorin käyntiaika 824 h
- josta LV 129 h
Kompressorin käynnistykset 181 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 4,6 h/käynnistys


1.4. - 30.4.2021
Ulkoinen kulutusmittari 539 kWh
Lämmitys, vain kompr. 1966,5 kWh
LV, vain kompr. 384,6 kWh
COP 4,36
Ulkolämpö KA +3,1 C

1.5. - 31.5.2021
Ulkoinen kulutusmittari 338 kWh
Lämmitys, vain kompr. 912,9 kWh
LV, vain kompr. 395,9 kWh
COP 3,87
Ulkolämpö KA +9,8 C




1.1.2021 - 31.5.2021 COP

lv, vain kompr. EP14: 1880,9 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 12183 kWh
Yht. 14063,9 kWh

Ulkoinen kulutusmittari 3174 kWh

COP 2021: 4,43



Kokonaislukemia 10/2018 - 2.6/2021:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 2131 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 13780 h
- josta LV 1314 h
Käyntiaika KA: 6,47 h/käynnistys

lv, vain kompr. EP14: 8502,9 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 56182,0 kWh
Yht. 64684,9 kWh



Kiinteistön sähkönkulutus [MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta]:

2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh [5249 / 10650,41 ~49%]
2021 -



MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta per kk (keskiulkolämpö):

01 = 752 / 1481,17 ~51% (-6,7 C)
02 = 835 / 1578,75 ~53% (-10,6 C)
03 = 707 / 1305,94 ~54% (-3,1 C)
04 = 539 / 949,01 ~57% ( +3,1)
05 = 338 / 686,91 ~49% (+9,8)
06 =
07 =
08 =
09 =
10 =
11 =
12 =

yht 01-05 2021 = 3174 / 6001,79 ~53%
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, rakenteilla oleva täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys 280 m2 / 850 m3 + kellari 50m2 optio lattialämmitykselle

Paikalla Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 504
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #42 : 01.09.21 - klo:14:01 »
Kesä meni ja nyt pitäisi yrittää summailla tuotoksia ja kulutuksia taas pitkästä aikaa..

Kesäkuun aikana taisin nostella käyttöveden lämpötilarajoja, että iv-viilennyksestä lämmennyt keruuneste tulisi paremmin hyötykäytettyä. Syksyksi taas lasketaan vähän alaspäin, tein nyt säästötilan joka talveksi päälle ja normaalitila kesäksi päälle.

Kesäkuun alussa ja elokuun vikalla viikolla sai vähän lämmitellä, muuten onkin mennyt jäähdytyksellä lähes koko kolme kuukautta. Elokuussa sain kytkettyä lattiaviilennyksen päälle ja se vaati keruupumpun sekä lattiakierron pumpun säätämisen vähän isommille tyhjäkäyntikierroksilla. Ehkä 20-30 wattia siis lisääntyi tyhjäkäyntikulutus MLP:n osalta, eli sellaisen tuhnun hehkulamppupoltimon verran tulee käyttökuluja lisäviilennykselle. Ei paha välttämättä..



1.6. - 31.8.2021 [huom 3 kk]
Ulkoinen kulutusmittari 554 kWh
Lämmitys, vain kompr. 213,5 kWh
LV, vain kompr. 1199,1 kWh
COP 2,55
Ulkolämpö KA +18,7 C
Huonelämpötila KA +23,5 C
Käyttövesi täyttö KA +50,0 C
Laskennallinen menolämpö KA +18,8 C
Virtaus KA 15,4 l/min
Kompressorin käyntiaika 221 h
- josta LV 168 h
Kompressorin käynnistykset 263 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 0,8 h/käynnistys


1.6. - 30.6.2021
Ulkoinen kulutusmittari 166 kWh
Lämmitys, vain kompr. 21,1 kWh
LV, vain kompr. 371,8 kWh
COP 2,37
Ulkolämpö KA +20,2 C

1.7. - 31.7.2021
Ulkoinen kulutusmittari 154 kWh
Lämmitys, vain kompr. 0,0 kWh
LV, vain kompr. 365 kWh
COP 2,37
Ulkolämpö KA +21,0 C

1.8. - 31.8.2021
Ulkoinen kulutusmittari 219 kWh
Lämmitys, vain kompr. 192,4 kWh
LV, vain kompr. 421,6 kWh
COP 2,80
Ulkolämpö KA +15,1 C





1.1.2021 - 31.8.2021 COP

lv, vain kompr. EP14: 3088,3 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 12372,0 kWh
Yht. 15460,3 kWh

Ulkoinen kulutusmittari 3732 kWh

COP 2021: 4,14



Kokonaislukemia 10/2018 - 31.8/2021:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 2393 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 13998 h
- josta LV 1480 h
Käyntiaika KA: 5,85 h/käynnistys

lv, vain kompr. EP14: 9685,3 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 56396,7 kWh
Yht. 66082,0 kWh



Kiinteistön sähkönkulutus [MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta]:

2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh [5249 / 10650,41 ~49%]
2021 -



MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta per kk (keskiulkolämpö):

01 = 752 / 1481,17 ~51% (-6,7 C)
02 = 835 / 1578,75 ~53% (-10,6 C)
03 = 707 / 1305,94 ~54% (-3,1 C)
04 = 539 / 949,01 ~57% ( +3,1 C)
05 = 338 / 686,91 ~49% (+9,8 C)
06 = 166 / 452,21 ~37% (+20,2 C)
07 = 154 / 536,92 ~29% (+21,0 C)
08 = 219 / 610,31 ~36% (+15,1 C)
09 =
10 =
11 =
12 =

yht 01-08 2021 = 3732 / 7601,22 ~49%
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, rakenteilla oleva täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys 280 m2 / 850 m3 + kellari 50m2 optio lattialämmitykselle

Paikalla Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 504
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #43 : 23.09.21 - klo:08:08 »
Laitetaan muistiin päivämäärä/aika:

22.9.2021 klo 13.00 - Laskettu käyrää -1 ja asetettu lämmönjaon kiertopumpun minimin 50%, kuitenkin edelleen automaattisäädöllä. Pari vuorokautta saa pyöriä noin ja tsekataan pysyykö sisällä lämmöt millä tasolla ja jatkotoimet sen mukaan.
Tavoitteena laskea menolämpötilaa lattialämmityksessä pitäen kuitenkin lämmitysteho samana nostamalla virtausta. Aiemmin lämmönjakopumpun nopeus ollut minimissään 25% ja virtaus tuolloin noin 17,7 l/min. Nyt 50% eli noin 23,5 l/min.

23.9.2021 klo 6.30 - Asetettu käyttöveden teossa lämmönjakopumppu manuaalinopeudelle 30%. Tavoitteena kokeilla miten vaikuttaa lämpenemisnopeuteen ja muutenkin MLP:n käytökseen. Aiemmin ollut automaatilla ja lämmityksen alussa nopeus pomppaa 100% josta heti 14% ja sitten taas lähes heti 1 % jolloin virtaus noin 13,1 l/min. Nyt 30% eli 19,7 l/min. Tarkkaillaan tilannetta ja jatkot sen mukaan.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, rakenteilla oleva täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys 280 m2 / 850 m3 + kellari 50m2 optio lattialämmitykselle

Paikalla Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 504
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #44 : 28.09.21 - klo:07:54 »
Nyt on hierottu lämmönjaon virtauksen kanssa ja ainakin hetkelliset copit alkaa olla omasta mielestä kohdillaan. Huonoimmillaan lämmityksessä cop oli alle 5 ja nyt viimeisillä asetuksilla laskin cop olevan huonoimmillaan 5,5 ja parhaimmillaan 6.5. Aika paljon siis saa tuolla virtauksella säädettyä hyötysuhdetta, pidempi seuranta sen todellisuuden sitten kertoo kun kelit muuttuvat. Edellä mainitut laskettu kun ulkona oli +2-3C ja lämmitys päällä useamman tunnin.

Käyttövedessä cop parani myös, tuon mittaus vähän kylläkin sisältää enemmän virhettä kun MLP:n kulutusmittari kertoo vain 1 kWh välein kulutuksen ja käyttöveden tekoon menee se 1-2 kWh per kerta kun minimistä maksimiin lämmittää. Aiemmin cop pyöri 2,3-2,8 välissä, nyt menee järjestään yli 3 ja parhaimmillaan taisi olla 3,5 hujakoilla.

Ilmeisesti siis tämä 4-16 kW invertteri tykkää kun virtausta riittää lämmönvaihtimessa, mutta jos sitä on liikaa niin sekään ei ole hyvä kun dt tippuu alle kahteen nollakeleillä ja lämmönjaon pumppu ottaa enemmän tehoja jolloin cop taas tippuu. Jonkun verran löytyy keskusteluita aiheesta joista päättelemällä tulinkin tulokseen, että virtaus lämmönvaihtimessa pitäisi sovitella oman talon järjestelmään ja kokoonpanoon sopivaksi. Auto-asetuksella varmasti pääsee ja pääseekin lähelle hyviä säätöjä, mutta ainakin itselläni tuo käyttöveden teko ei ollut kovin tehokasta automaatilla ja olihan tuossa lämmönjaossakin vielä revittävissä hyötysuhdetta paremmaksi.


Tämän hetken asetukset ja mikä oli lähtötilanne alunperin:

MUT -29 dt7 (ei muutosta)

Lämmönjako
- ohjaus: Auto (ei muutosta)
- miniminopeus: 30% (aiemmin 25%)
- maksiminopeus: 50% (aiemmin 100%)

Käyttövesi
- ohjaus: manuaalinen (aiemmin Auto)
- nopeus: 45% (aiemmin Auto, min 1% / max 100%)


Näillä nyt mennään, kunhan maltan olla välissä räpläämättä asetuksia, tämä lämmityskausi ja summaillaan tuloksia loka-marraskuun vaihteessa ekan kerran. Ainakin kylmiä kelejä on edessä joten jotain vertailua voi tehdä edellisvuosiin.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, rakenteilla oleva täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys 280 m2 / 850 m3 + kellari 50m2 optio lattialämmitykselle

Paikalla Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 504
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #45 : 01.10.21 - klo:08:17 »
Syyskuun tulokset.

Käyrää laskettu -1 ja samalla säädelty kiertovesipumpun nopeuksia kuten tuossa yllä mainittu. Mennään näillä asetuksilla jos sisälämmöt pysyy miellyttävänä.

Elokuu ollut todellista vuoristorataa kelien puolesta, mutta sisällä ei tuota juurikaan huomaa. Yleensä iltaa kohti vähän saattanut tuntua viileältä sisällä kun ulkona "lämmintä" eli ei juurikaan lämmitystarvetta joten lattiat viileänä, aamulla lämmöt taas sopivat kun yöllä ollut lämmitystarvetta. Onneksi ei vielä häiritsevää.

Kokonaissähkönkulutus noussut, kun tullut pari viikkoa hitsailtua tallissa projekteja. Varmaan lokakuussa tarvitsee myös alkaa autoa roikuttamaan roikan perässä aamuisin, sinnekin menee muutama kW tunnin-pari per arkipäivä. Mutta se on seuraavan kuukauden murheita se.

Sähköyhtiö päivittelee yleensä vasta klo 10 jälkeen edellisen päivän lukemat palveluunsa, joten päivitän viimeisen osion tänne sitten kun toteutuneet kulutukset tiedossa. Päivitetty



1.9. - 30.9.2021
Ulkoinen kulutusmittari 361 kWh
Lämmitys, vain kompr. 1072,0 kWh
LV, vain kompr. 383,4 kWh
COP 4,03
Ulkolämpö KA +7,8 C
Huonelämpötila KA +22,4 C
Käyttövesi täyttö KA +49,7 C
Laskennallinen menolämpö KA +25,1 C
Virtaus KA 20,2 l/min
Kompressorin käyntiaika 337 h
- josta LV 60 h
Kompressorin käynnistykset 149 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 2,3 h/käynnistys



1.1.2021 - 30.9.2021 COP

lv, vain kompr. EP14: 3471,8 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 13463,5 kWh
Yht. 16935,3 kWh

Ulkoinen kulutusmittari 4094 kWh

COP 2021: 4,14



Kokonaislukemia 10/2018 - 30.9/2021:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 2543 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 14336 h
- josta LV 1539 h
Käyntiaika KA: 5,64 h/käynnistys

lv, vain kompr. EP14: 10070,5 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 57470,4 kWh
Yht. 67540,9 kWh



Kiinteistön sähkönkulutus [MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta]:

2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh [5249 / 10650,41 ~49%]
2021 -



MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta per kk (keskiulkolämpö):

01 = 752 / 1481,17 ~51% (-6,7 C)
02 = 835 / 1578,75 ~53% (-10,6 C)
03 = 707 / 1305,94 ~54% (-3,1 C)
04 = 539 / 949,01 ~57% ( +3,1 C)
05 = 338 / 686,91 ~49% (+9,8 C)
06 = 166 / 452,21 ~37% (+20,2 C)
07 = 154 / 536,92 ~29% (+21,0 C)
08 = 219 / 610,31 ~36% (+15,1 C)
09 = 361 / 749,70 ~48% (+7,8 C)
10 =
11 =
12 =

yht 01-09 2021 = 4094 / 8350,92 ~49%
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, rakenteilla oleva täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys 280 m2 / 850 m3 + kellari 50m2 optio lattialämmitykselle

Paikalla Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 504
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #46 : 03.10.21 - klo:17:12 »
Tänään klo 12 lähti vielä kokeiluun huonelämpötilaan perustuva lämpökäyrän hienosäätö. Tuli asennettua Jämän huonelämpötila-anturi aika hyvälle paikalle, se rekisteröi takasta, auringosta sekä ruuanlaitosta syntyvän lämmön melko luotettavasti. Näillä keleillä, kun päivällä aurinko porottaa lämpöä sisälle mutta muuten on kylmää, alkaa Jämä käymään reilun tunnin lämmityssyklejä parin tunnin välein.

Nyt säädin huoneanturin pitämään sisällä 23C ja muita muutoksia en tehnyt. Nyt ainakin heti pompautti asteminuutit kohti 100:aa kun aurinko lämmittelee edelleen. Seurataan, miten toimii näillä välikeleillä. Voi olla jopa hyvä lisäsäätö kun muut asetukset alkaa olla kohdillaan.

Aiemmin en ole tuota viitsinyt edes kokeilla, kun toimii kuulemma vähän huonosti varaavan lattialämmityksen kanssa. Mutta voi tuosta tosiaan jotain etua saada kun ulkolämmöt seilaa kovasti.
« Viimeksi muokattu: 03.10.21 - klo:22:22 kirjoittanut Lappanen »
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, rakenteilla oleva täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys 280 m2 / 850 m3 + kellari 50m2 optio lattialämmitykselle

Poissa aksutre

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 491
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #47 : 03.10.21 - klo:17:38 »
Pisteet huone-anturille. Tuntuu että reagoi pumppu nopeammin kun lämpenee tai kylmenee. Etenkin kun aurinko alkaa paistamaan osaa lopettaa nopeasti lämmityksen  :)
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 204m2, Vallox 180 DC

Paikalla Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 504
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #48 : 03.10.21 - klo:22:26 »
Pisteet huone-anturille. Tuntuu että reagoi pumppu nopeammin kun lämpenee tai kylmenee. Etenkin kun aurinko alkaa paistamaan osaa lopettaa nopeasti lämmityksen  :)

Onko sulla lattia- vai patterilämmitys? Entäs termostaatteja? Huomaako sisälämmöissä missään kelissä huojuntaa jota ei ennen tuota huoneanturisäätöä ollut (jos ei siis ole uudesta asti ollut huoneanturisäätöä)?
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, rakenteilla oleva täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys 280 m2 / 850 m3 + kellari 50m2 optio lattialämmitykselle

Poissa aksutre

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 491
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #49 : 04.10.21 - klo:12:23 »
Alkuun kun oli pelkällä ulkolämpö-anturilla säätö niin 21 asteen pyynnillä koko ajan yli 25 astetta. Olisi siis vaatinut aikamoista kikkailua käyrien kanssa että olisi saanut vastaamaan todellisuutta nuo lämpötilat. Lattialämmitys koko talossa, yläkerran pienien 12mm putkien virtausta tehostaa ulkoinen kiertovesipumppu, ei termostaatteja.

Laitoin huone-anturin, pyynti 24 astetta ja tyypillisesti lämpötila vaihtelee n. 23.8-24.6 välillä. Pumppu voisi säätää tuota tarkemminkin, esim. kun viilenee niin muutamalla kymmenyksellä osaa lisätä lämpöä. Ilmeisesti paremman COPin tavoittelun ja pidempien käyntijaksojen takia tuossa on joustoa, lämmitetään vähän yli. Kyllä toimii, syyskuun COP 5.49 lämmityksessä.

Pumpun lämpökäyrä on kovin loiva sisä-anturi kytkettynä max 29 astetta, siis säätö tapahtuu sisä-anturilla. Liitteenä kuva viime kuulta 10. päivä nurkilla talvikäyttö päälle ja kovin on tasaista tuo sisälämpö ulkolämpötilasta riippumatta. Koko viime vuoden kulutus lämmityskäytössä 3503 kWh /204 m2 lämmitettävää, 24 sisälämpötilalla, eli tuo sisä-anturi kyllä toimii hyvin.

Ainoastaan keväällä/ syksyllä kun aurinko paistaa voimakkaasti saattaa esiintyä ylilämpöä. ( yli 10 asteen läpötila-ero ulkona)  Siitä huolimatta että pumppu on katkaissut lämmityksen heti aamusta, saattaa iltapäivällä lämpö nousta 25-26 asteen lukemille. Pitäisi olla enemmän älyä ja tarkka paikkakunnan sääennuste käytössä jotta tuosta ylilämmöstä em. tilanteessa vältyttäisiin. Tulossa pumppuihin lähivuosina samoin kuin tuntikohtainen lämpötilan säätö, joka on jo vakiona uudessa Bosch 7800i pumpussa.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 204m2, Vallox 180 DC

Poissa ISKI

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 190
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #50 : 04.10.21 - klo:13:18 »
Alkuun kun oli pelkällä ulkolämpö-anturilla säätö niin 21 asteen pyynnillä koko ajan yli 25 astetta. Olisi siis vaatinut aikamoista kikkailua käyrien kanssa että olisi saanut vastaamaan todellisuutta nuo lämpötilat. Lattialämmitys koko talossa, yläkerran pienien 12mm putkien virtausta tehostaa ulkoinen kiertovesipumppu, ei termostaatteja.

Laitoin huone-anturin, pyynti 24 astetta ja tyypillisesti lämpötila vaihtelee n. 23.8-24.6 välillä. Pumppu voisi säätää tuota tarkemminkin, esim. kun viilenee niin muutamalla kymmenyksellä osaa lisätä lämpöä. Ilmeisesti paremman COPin tavoittelun ja pidempien käyntijaksojen takia tuossa on joustoa, lämmitetään vähän yli. Kyllä toimii, syyskuun COP 5.49 lämmityksessä.

Pumpun lämpökäyrä on kovin loiva sisä-anturi kytkettynä max 29 astetta, siis säätö tapahtuu sisä-anturilla. Liitteenä kuva viime kuulta 10. päivä nurkilla talvikäyttö päälle ja kovin on tasaista tuo sisälämpö ulkolämpötilasta riippumatta. Koko viime vuoden kulutus lämmityskäytössä 3503 kWh /204 m2 lämmitettävää, 24 sisälämpötilalla, eli tuo sisä-anturi kyllä toimii hyvin.

Ainoastaan keväällä/ syksyllä kun aurinko paistaa voimakkaasti saattaa esiintyä ylilämpöä. ( yli 10 asteen läpötila-ero ulkona)  Siitä huolimatta että pumppu on katkaissut lämmityksen heti aamusta, saattaa iltapäivällä lämpö nousta 25-26 asteen lukemille. Pitäisi olla enemmän älyä ja tarkka paikkakunnan sääennuste käytössä jotta tuosta ylilämmöstä em. tilanteessa vältyttäisiin. Tulossa pumppuihin lähivuosina samoin kuin tuntikohtainen lämpötilan säätö, joka on jo vakiona uudessa Bosch 7800i pumpussa.
Itsellä ei vielä huone-anturia, vaikka harkinnassa on ollut.
Veikkaisin, että aksutren säätö toimisi vielä paremmin, jos käyrä olisi lähtökohtaisesti paremmin paikallaan. Tlällöin huone-anturin tehtäväksi jäisi vain ihan hienosäätö.
Itsellä taitaa olla selvästi jyrkempi käyrä, vaikka ei talo eikä paikkakuntakaan tietty ole sama.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 702
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #51 : 04.10.21 - klo:13:59 »
Alkuun kun oli pelkällä ulkolämpö-anturilla säätö niin 21 asteen pyynnillä koko ajan yli 25 astetta. Olisi siis vaatinut aikamoista kikkailua käyrien kanssa että olisi saanut vastaamaan todellisuutta nuo lämpötilat.
Tuo nyt mitään 'aikamoista kikkailua' ole, paremmin osuu sanonta 'helppoa kuin heinänteko'.  :D
Sisäanturilla tietysti saa suodatettua pois kaikkia systeemin säätövirheitä ja termareilla saa vielä virheitä hienosäädettyä lisää.

Poissa aksutre

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 491
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #52 : 04.10.21 - klo:17:03 »
Itsellä ei vielä huone-anturia, vaikka harkinnassa on ollut.
Veikkaisin, että aksutren säätö toimisi vielä paremmin, jos käyrä olisi lähtökohtaisesti paremmin paikallaan. Tlällöin huone-anturin tehtäväksi jäisi vain ihan hienosäätö.
Itsellä taitaa olla selvästi jyrkempi käyrä, vaikka ei talo eikä paikkakuntakaan tietty ole sama.

Kiitti vinkistä, pitää koittaa mitä vaikuttaa. Ylilämpö tulee herkästi ongelmaksi. Paremmat ikkunat, thermo ovet ja 200 mm styroxia alapohjassa. ilmeisesti loivalla käyrällä pitäisi mennä.

Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 204m2, Vallox 180 DC

Poissa aksutre

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 491
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #53 : 06.10.21 - klo:08:42 »
Laitoin käyrän jyrkkyydeksi +35. Pysyy tasaisesti lämpötila 0.2 asteen sisällä, mutta 24 asteen  pyynnistä huolimatta kämpässä 25 astetta. Pitää loiventaa käyrää pari astetta ja katsoa putoaako lämpötila pyynnin lähelle.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 204m2, Vallox 180 DC

Paikalla Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 504
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #54 : 07.11.21 - klo:16:19 »
Lokakuun tulokset vähän myöhässä.

Taas on säädelty, vaikka piti antaa olla. Minkäs teet.

Suurimpana muutoksena otettu käyttöön sisälämpötila-anturiin perustuva säätö. Säädetty +23C lämpötilaan ja säädön "jyrkkyys" 1.4/6. Todella hyvin pitää sisälämmön tasaisena, muutama aurinkoinen mutta kylmä päivä ehti tarttua kokemusta ja hienosti osasi laskea lämpökäyrää kun sisällä alkoi lämpö kohota auringon vaikutuksesta. Nyt ollut hyvinkin tasaiseen sisällä ollut +22.4...22,7C kun ilma ollut lokakuisen harmaa ja kalsea. Tämä säätö siis toimi kuin toimiikin myös massiivisessa lattialämmitystalossa.

Yläpohja sai lokakuun alkupuolella 400mm lasipuhallusvillat, pohjilla oli jo 100mm kivivillalevyt joten eristepaksuun nyt 500mm. Samalla nostin yläkerran lämmöt säätöarvoihin ja vielä tämän kuun puolella yritetään saada remppa siihen malliin, että IV kytketään toimimaan ja saadaan yläkerta asumiskäyttöön.

Lämpimän käyttöveden rajoja muutettu talveksi 42/50 ja tämä myös nyt Säästötila, Normaalitilana kesäksi viilennyksen hyödyntämiseksi 45/53.

Muuten onkin menty pätkäkäynnillä melkein koko lokakuu.



1.10. - 31.10.2021
Ulkoinen kulutusmittari 562 kWh
Lämmitys, vain kompr. 1953,5 kWh
LV, vain kompr. 492,7 kWh
COP 4,35
Ulkolämpö KA +5,9 C
Huonelämpötila KA +22,3 C
Käyttövesi täyttö KA +49,2 C
Laskennallinen menolämpö KA +26,1 C
Virtaus KA 20,1 l/min
Kompressorin käyntiaika 575 h
- josta LV 73 h
Kompressorin käynnistykset 200 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 2,9 h/käynnistys



1.1.2021 - 31.10.2021 COP

lv, vain kompr. EP14: 3876 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 15003,3 kWh
Yht. 18879,3 kWh

Ulkoinen kulutusmittari 4560 kWh

COP 2021: 4,14



Kokonaislukemia 10/2018 - 7.11.2021:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 2740 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 14906 h
- josta LV 1612 h
Käyntiaika KA: 6,0 h/käynnistys

lv, vain kompr. EP14: 10557,8 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 59407,6 kWh
Yht. 69965,4 kWh



Kiinteistön sähkönkulutus [MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta]:

2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh [5249 / 10650,41 ~49%]
2021 -



MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta per kk (keskiulkolämpö):

01 = 752 / 1481,17 ~51% (-6,7 C)
02 = 835 / 1578,75 ~53% (-10,6 C)
03 = 707 / 1305,94 ~54% (-3,1 C)
04 = 539 / 949,01 ~57% ( +3,1 C)
05 = 338 / 686,91 ~49% (+9,8 C)
06 = 166 / 452,21 ~37% (+20,2 C)
07 = 154 / 536,92 ~29% (+21,0 C)
08 = 219 / 610,31 ~36% (+15,1 C)
09 = 361 / 749,70 ~48% (+7,8 C)
10 =  562 / 894,06 ~63% (+5,9C)
11 =
12 =

yht 01-09 2021 = 4633 / 9244,97 ~50%
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, rakenteilla oleva täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys 280 m2 / 850 m3 + kellari 50m2 optio lattialämmitykselle

Paikalla Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 504
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #55 : tänään kello 09:35 »
Marraskuun lukemat.

Kuun lopussa pakkanen kirrasi aika lujaa, hieman piti säädellä lämpökäyrää kun yläkertaa aletiin lämmitellä normilämpöihin myös kun yläpohja sai puhallusvillat. IV vielä ylös kytkemättä, vaatinee sitten taas vähän seurantaa.



1.11. - 30.11.2021
Ulkoinen kulutusmittari 590 kWh
Lämmitys, vain kompr. 2282,2 kWh
LV, vain kompr. 389,7 kWh
COP 4,53
Ulkolämpö KA -1,4 C
Huonelämpötila KA +22,8 C
Käyttövesi täyttö KA +48,0 C
Laskennallinen menolämpö KA +28,3 C
Virtaus KA 19,4 l/min
Kompressorin käyntiaika 593 h
- josta LV 59 h
Kompressorin käynnistykset 105 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 5,6 h/käynnistys



1.1.2021 - 30.11.2021 COP

lv, vain kompr. EP14: 4266,2 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 17322,8 kWh
Yht. 21589,0 kWh

Ulkoinen kulutusmittari 5145 kWh

COP 2021: 4,20



Kokonaislukemia 10/2018 - 1.12.2021:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 2807 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 15398 h
- josta LV 1660 h
Käyntiaika KA: 6,1 h/käynnistys

lv, vain kompr. EP14: 10864,8 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 61347,3 kWh
Yht. 72212,1 kWh



Kiinteistön sähkönkulutus [MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta]:

2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh [5249 / 10650,41 ~49%]
2021 -



MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta per kk (keskiulkolämpö):

01 = 752 / 1481,17 ~51% (-6,7 C)
02 = 835 / 1578,75 ~53% (-10,6 C)
03 = 707 / 1305,94 ~54% (-3,1 C)
04 = 539 / 949,01 ~57% ( +3,1 C)
05 = 338 / 686,91 ~49% (+9,8 C)
06 = 166 / 452,21 ~37% (+20,2 C)
07 = 154 / 536,92 ~29% (+21,0 C)
08 = 219 / 610,31 ~36% (+15,1 C)
09 = 361 / 749,70 ~48% (+7,8 C)
10 =  562 / 894,06 ~63% (+5,9 C)
11 = 590 / x,x ~% (-1,4 C)
12 =

yht 01-11 2021 = 5223 / x,x ~%