Kirjoittaja Aihe: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta  (Luettu 9819 kertaa)

Poissa aksutre

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 394
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #40 : 03.04.21 - klo:16:08 »
Joka talo on varmaankin säädöiltään yksilöllinen. Mulla ihan normi 11cm valu ja 20mm putket ja laattalattia alakerrassa, joten reagoi nopeasti. Boschin pumpuissa on se että tuota huonelämpötila-anturin vaikutusta voi säätää asteikolla 0-10. Miulla nyt arvossa 6 ja toimii varsin hyvin. Bosch heittää tosiaan automaatilla ton kv pumpun 100% teholle ja pyrkii erittäin matalaan lämpötilaan lattialämmityskierrossa. Sitä en tiedä mitä häviän, mutta tuskin paljoa, kun nyt keväällä pelkän lämmityksen cop on ihan hyvä n. 5.2.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 204m2, Vallox 180 DC

Paikalla Lappanen

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #41 : 02.06.21 - klo:08:35 »
Pistetään pieni päivitys kun kuukausikin vaihtui. Parin kuukauden mittaustiedot siis kerralla eetteriin.

Huhtikuussa vielä oli pidempiä lämmityspätkiä ja toukokuussa yöllä on aika useinkin vielä tiputellut ulkolämpöjä 0 paikkeille ja koska asteminuutit alkaa tippua 7 asteen nurkilla niin pientä lämmityspätkää on yöllä tullut myös toukokuussa.

Käyttöveden rajat nostettu (start-stop) 45-53C, jotta maaviileän lämmittämästä keruunesteestä saa ns. kaiken irti. No, vielä ei ole viilennys jauhanut täydellä teholla kuin ehkä parina päivänä joten coppi tuosta kärsii, mutta eiköhän jo tässä kuussa ala viilennys hönkimään pidempiä jaksoja. Saapa nähdä tuleeko tuota pudoteltua taas syksyllä "säästölle"..

Edit. erottelin nyt kuitenkin 04 & 05 kulutukset ja ulkolämmöt kun ne helposti sai exceleistä kaiveltua ja että lopun kulutuslukemien vertailussa olisi jotain järkeä.



1.4. - 31.5.2021 [huom 2kk]
Ulkoinen kulutusmittari 878 kWh
Lämmitys, vain kompr. 2879,4 kWh
LV, vain kompr. 780,5 kWh
COP 4,17
Ulkolämpö KA +5,7 C
Huonelämpötila KA +23,0 C
Käyttövesi täyttö KA +49,7 C
Laskennallinen menolämpö KA +26,0 C
Virtaus KA 19,4 l/min
Kompressorin käyntiaika 824 h
- josta LV 129 h
Kompressorin käynnistykset 181 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 4,6 h/käynnistys


1.4. - 30.4.2021
Ulkoinen kulutusmittari 539 kWh
Lämmitys, vain kompr. 1966,5 kWh
LV, vain kompr. 384,6 kWh
COP 4,36
Ulkolämpö KA +3,1 C

1.5. - 31.5.2021
Ulkoinen kulutusmittari 338 kWh
Lämmitys, vain kompr. 912,9 kWh
LV, vain kompr. 395,9 kWh
COP 3,87
Ulkolämpö KA +9,8 C




1.1.2021 - 31.5.2021 COP

lv, vain kompr. EP14: 1880,9 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 12183 kWh
Yht. 14063,9 kWh

Ulkoinen kulutusmittari 3174 kWh

COP 2021: 4,43



Kokonaislukemia 10/2018 - 2.6/2021:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 2131 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 13780 h
- josta LV 1314 h
Käyntiaika KA: 6,47 h/käynnistys

lv, vain kompr. EP14: 8502,9 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 56182,0 kWh
Yht. 64684,9 kWh



Kiinteistön sähkönkulutus [MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta]:

2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh [5249 / 10650,41 ~49%]
2021 -



MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta per kk (keskiulkolämpö):

01 = 752 / 1481,17 ~51% (-6,7 C)
02 = 835 / 1578,75 ~53% (-10,6 C)
03 = 707 / 1305,94 ~54% (-3,1 C)
04 = 539 / 949,01 ~57% ( +3,1)
05 = 338 / 686,91 ~49% (+9,8)
06 =
07 =
08 =
09 =
10 =
11 =
12 =

yht 01-05 2021 = 3174 / 6001,79 ~53%
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, rakenteilla oleva täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys 280 m2 / 850 m3 + kellari 50m2 optio lattialämmitykselle

Paikalla Lappanen

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #42 : 01.09.21 - klo:14:01 »
Kesä meni ja nyt pitäisi yrittää summailla tuotoksia ja kulutuksia taas pitkästä aikaa..

Kesäkuun aikana taisin nostella käyttöveden lämpötilarajoja, että iv-viilennyksestä lämmennyt keruuneste tulisi paremmin hyötykäytettyä. Syksyksi taas lasketaan vähän alaspäin, tein nyt säästötilan joka talveksi päälle ja normaalitila kesäksi päälle.

Kesäkuun alussa ja elokuun vikalla viikolla sai vähän lämmitellä, muuten onkin mennyt jäähdytyksellä lähes koko kolme kuukautta. Elokuussa sain kytkettyä lattiaviilennyksen päälle ja se vaati keruupumpun sekä lattiakierron pumpun säätämisen vähän isommille tyhjäkäyntikierroksilla. Ehkä 20-30 wattia siis lisääntyi tyhjäkäyntikulutus MLP:n osalta, eli sellaisen tuhnun hehkulamppupoltimon verran tulee käyttökuluja lisäviilennykselle. Ei paha välttämättä..



1.6. - 31.8.2021 [huom 3 kk]
Ulkoinen kulutusmittari 554 kWh
Lämmitys, vain kompr. 213,5 kWh
LV, vain kompr. 1199,1 kWh
COP 2,55
Ulkolämpö KA +18,7 C
Huonelämpötila KA +23,5 C
Käyttövesi täyttö KA +50,0 C
Laskennallinen menolämpö KA +18,8 C
Virtaus KA 15,4 l/min
Kompressorin käyntiaika 221 h
- josta LV 168 h
Kompressorin käynnistykset 263 kpl
Kompressorin käyntiaika KA 0,8 h/käynnistys


1.6. - 30.6.2021
Ulkoinen kulutusmittari 166 kWh
Lämmitys, vain kompr. 21,1 kWh
LV, vain kompr. 371,8 kWh
COP 2,37
Ulkolämpö KA +20,2 C

1.7. - 31.7.2021
Ulkoinen kulutusmittari 154 kWh
Lämmitys, vain kompr. 0,0 kWh
LV, vain kompr. 365 kWh
COP 2,37
Ulkolämpö KA +21,0 C

1.8. - 31.8.2021
Ulkoinen kulutusmittari 219 kWh
Lämmitys, vain kompr. 192,4 kWh
LV, vain kompr. 421,6 kWh
COP 2,80
Ulkolämpö KA +15,1 C





1.1.2021 - 31.8.2021 COP

lv, vain kompr. EP14: 3088,3 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 12372,0 kWh
Yht. 15460,3 kWh

Ulkoinen kulutusmittari 3732 kWh

COP 2021: 4,14



Kokonaislukemia 10/2018 - 31.8/2021:

kompressorikäynnistykset EB100-EP14: 2393 kpl
kompressorin käyntiaika EB100-EP14: 13998 h
- josta LV 1480 h
Käyntiaika KA: 5,85 h/käynnistys

lv, vain kompr. EP14: 9685,3 kWh
lämmitys, vain kompr. EP14: 56396,7 kWh
Yht. 66082,0 kWh



Kiinteistön sähkönkulutus [MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta]:

2016 - 9456,05 kWh
2017 - 12950,00 kWh
2018 - 11187,18 kWh
2019 - 7067,58 kWh
2020 - 10650,41 kWh [5249 / 10650,41 ~49%]
2021 -



MLP:n osuus kokonaiskulutuksesta per kk (keskiulkolämpö):

01 = 752 / 1481,17 ~51% (-6,7 C)
02 = 835 / 1578,75 ~53% (-10,6 C)
03 = 707 / 1305,94 ~54% (-3,1 C)
04 = 539 / 949,01 ~57% ( +3,1 C)
05 = 338 / 686,91 ~49% (+9,8 C)
06 = 166 / 452,21 ~37% (+20,2 C)
07 = 154 / 536,92 ~29% (+21,0 C)
08 = 219 / 610,31 ~36% (+15,1 C)
09 =
10 =
11 =
12 =

yht 01-08 2021 = 3732 / 7601,22 ~49%
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, rakenteilla oleva täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys 280 m2 / 850 m3 + kellari 50m2 optio lattialämmitykselle

Paikalla Lappanen

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jämä Star inverter 16 kW kulutusseuranta
« Vastaus #43 : 23.09.21 - klo:08:08 »
Laitetaan muistiin päivämäärä/aika:

22.9.2021 klo 13.00 - Laskettu käyrää -1 ja asetettu lämmönjaon kiertopumpun minimin 50%, kuitenkin edelleen automaattisäädöllä. Pari vuorokautta saa pyöriä noin ja tsekataan pysyykö sisällä lämmöt millä tasolla ja jatkotoimet sen mukaan.
Tavoitteena laskea menolämpötilaa lattialämmityksessä pitäen kuitenkin lämmitysteho samana nostamalla virtausta. Aiemmin lämmönjakopumpun nopeus ollut minimissään 25% ja virtaus tuolloin noin 17,7 l/min. Nyt 50% eli noin 23,5 l/min.

23.9.2021 klo 6.30 - Asetettu käyttöveden teossa lämmönjakopumppu manuaalinopeudelle 30%. Tavoitteena kokeilla miten vaikuttaa lämpenemisnopeuteen ja muutenkin MLP:n käytökseen. Aiemmin ollut automaatilla ja lämmityksen alussa nopeus pomppaa 100% josta heti 14% ja sitten taas lähes heti 1 % jolloin virtaus noin 13,1 l/min. Nyt 30% eli 19,7 l/min. Tarkkaillaan tilannetta ja jatkot sen mukaan.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, rakenteilla oleva täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys 280 m2 / 850 m3 + kellari 50m2 optio lattialämmitykselle