Moi,
Minulla on IVT HE C9 maalämpöpumppu. Pumppu on asennettu keväällä 2018.
Lämmönkeruusysteemi on hieman normaalista poikkeava. 3 kpl 35m syviä porakaivoja, jotka on valettu täyteen juotosbetonilla. Keruuputkisto on noin 50cm syvyydessä ja sen pituus on n. 40m. Keruuputken päällä on lämmöneristeenä 100mm EPS routalevy.
Pumppu herjaa useamman kerran päivässä "suuri lämpötilaero, lämmönkeruu E21". Silloin tällöin punainen varoitusvalo alkaa vilkkumaan ja pumppu "sammuu".
Osaako joku kertoa, onko kyseessä anturivika, liian huono eristys keruuputken päällä tai jotain muuta?
Kiitoksia kaikille vastanneille jo etukäteen!
Tässä muutama poiminto tämän päivän infosta:
T6 kuumakaasu 110,0C
T8 lämmitysvesi meno 35,9C
T9 lämmitysvesi tulo 29,8C
T10 lämmönkeruu tulo 2,0C
T11 lämmönkeruu meno -7,7C
Ulkolämpötila -0,5C
Kolmen tunnin kuluttua:
T6 kuumakaasu 88,5C
T8 lämmitysvesi meno 46,8C
T9 lämmitysvesi tulo 41,9C
T10 lämmönkeruu tulo 3,5C
T11 lämmönkeruu meno -6,4C
Ulkolämpötila -1,5C