Onkos tossa mitään ideaa maksaa enemmän "turhasta"?
Mittausteni mukaan kaivosta tulevan liuoksen lämpötilan ollessa n. 3C muuttuu COP n. 0,067 yksikköä liuoksen lämpötilan muuttuessa 1C.
Kaivosta 3,0C->4,0C => COP 3,00 -> 3,067.
Jos kaivosta tuleva liuos olisi 4-putkisysteemissä 1C korkeampi (mitä se ei varmaankaan ole) verrattuna 2-putkisysteemiin, tienaisi se minulla vuodessa:
-Sähkönkulutus 6430 kWh/v; COP 3,00 => kokonaisenergia = 19290 kWh/v.
-Jos COP olisi 3,067 kuluttaisi lämpöpumppu 6289 kWh/v
- Säästö 141 kWh*11,33c/kWh = 15E 97c
Taloudellisesti ei ainakaan ole kannattava sijoitus.
Jos on ylimääräistä rahaa kannattaa se mieluummin sijoittaa syvempään kaivoon kuin useampiin putkiin.
Mitä tosiaan maksaa putkimetri ja maaviinalitra ??
ATS
Siksi "tinkaan" tätä laskutoimitusta lämmön siirtymisestä vedestä keruunesteeseen, koska jos siirtymistä ei lyhyessä kaivossa tapahdu riittävästi niin keruunesteen meneminen pakkaselle vo johtua siitä.
Sitten propelliosastolle:
Miksi putkiston pitäisi olla tasapaksu pinnalta pohjaan? Pistetään 200m kaivoon ekat 150m tavallisella tuplaputkituksella ja sen jälkeen 4 putkella loput 50m. Kaivon pohjallehan pyrkii aina se +4 asteinen vesi.
Miksi keruuputkistoa ei ole uritettu pinta-alan kasvattamiseksi? Voisiko alasmenevä putki olla paksumpaa halkaisijaltaan jne.

Minusta kaivo kannattaa porauttaa hieman "ylisyväksi", koska se ja keruuputkisto ovat siellä seuraavat 100 vuotta, pumpputekniikan kehitys tuskin vähentää maasta otettavan energian määrää, vaan päinvastoin.
Niin ja tuo COP-juttu hieman hämää.
Toki:
"Sähkönkulutus 6430 kWh/v; COP 3,00 => kokonaisenergia = 19290 kWh/v."
Mutta myös:
Sähkönkulutus 6430 kWh/v; COP 3,067 => kokonaisenergia = 19721 kWh/v.
431 kWh energiaa "tyhjästä".
Itselläni on 5,2kW:n kompura ja sen käydessä saan asteen korkeammalla keruuliuoksella 350W lisää tehoa.
29.11.2006 (chipin vaihto ja tuntien nollaus) -> tähän päivään kompuran käynti 4200h = 1470 ilmaista kilowattituntia?
Nyt 5 vuotta pumpun asentamisen jälkeen kolmas keruuputki lienee maksanut itsensä jo takaisin.
Kuitenkin lämpimään keruuliuokseen kannattaa pyrkiä kaikin tavoin, eikä sen lämpötilaa kannata väheksyä. Yhdellä asteella saa kompensoitua jo maapiirin pumpun sähkön kulutuksen.
Ei Ekowell tai LÄ ihan tuulesta tempaa noita lisäputkiehdotuksia. Ruotsalaisilla taitaa olla tapana laittaa pienemmät reiät, johon ei useampi putki edes mahdu.
Jani
P.S Nämä laskut siis yhden punaviinilasillisen jälkeen

Saa korjata