Laitoinpa viikko sitten Pollucom Qn 1,5 kulutusmittarin varaajalta patteriverkkoon lähtevään putkeen ja kovin on merkilliset kulutuslukemat.
Laitan tähän viikon mittaustulokset,siis Pollucomin mittaaman patteriverkon kulutuksen sekä lämpöpumpun verkosta ottaman sähkön kulutuksen.Käyttöveden kulutusta ei mittauksissa näy ,sensijaan käyttöveden tuottaminen lämpöpumpulla sisältyy sen kulutukseen.
Pollucom/patteriverkko Ekowell/vrk kulutus verkosta
6.11.10 21kwh 16kwh
7.11.10 23 " 15 "
8.11.10 23 " 16 "
9.11.10 26 " 17 "
10.11.10 24 " 16 "
11.11.10 20 " 18 "
12.11.10 17 " 12 "
------------- ---------------
yht 154kwh/vko 110kwh/vko (sis käyttövesi 24kwh,patteriverkon kulutus 86kwh/vko) (ei käyttöveden kulutusta)
Koska viikossa on 168 tuntia niin näyttäisi että talon lämmönkulutus on alle 1kw/h jatkuvana kulutuksena.Tätä tukee Pollucomin valikossa hetkellisen tehonkulutuksen lukema joka on ollut siinä 600-900w:n tienoilla.Eli meidän talon lämmitykseen riittäisi näillä keskimäärin +2 asteen ulkolämpötiloilla alle 1kw:n jatkuva teho.
Tämä tuntui luonnottoman pieneltä joten tein testin jossa ison varaajan lämmitysvastuksessa olevista 3X 1,5kw:n vastuksista otin 2 sauvaa kylmäksi ja vaihdoin varaajan lämmityksen tuolle 1,5kw:n vastukselle.
Hyvin riitti talon kulutukseen tuokin teho,lisäksi varaajan lämpötila alkoi hiljalleen nousta.Pienensin varaajan lämmitystehoa kytkemällä 2kpl 1,5kw:n vastuksia sarjaan jolloin teho on 750w kun jännite on 230V.
Talo on nyt tuon 750w:n lämmityksen varassa ja katsotaan mitä tapahtuu.
Joten melkoisen pienellä teholla talo pysyy lämpimänä.
Vuodessa lämpöpumppu on kuluttanut 4964kwh( 14.11-09----14.11-10) ja aikoinaan varaavalla yösähköllä meni n 17000kwh/vuosi.
Talo lämpenee tällä hetkellä tuolla 750w:n teholla,kytkennässä on kwh mittari ja tarkoituskena on testata Pollucomin mittaustarkkuutta.
Vastukselle on kytketty tehomittari joka näyttää 800W:n kulutusta,virta on 3,48A ja jännite 230V.
Pollucomin jatkuvan tehon lukema on790w
Tässä Logtempin kuva tämän päivän kokeiluista