Kiitos laskelmasta, mutta oho, kun tuli isot luvut
.
Johtuuko tuosta, että on merkattu kellariksi alakerta? Tuohan on siis kaksi kerroksinen talo, jossa ei ole maanalaisia tiloja. Neliötkin taitaa olla aika isot, meillä siis kerrosala 135,3m2 ja huoneistoala 117,5m2.
Tähän astisissa tarjouksissa ollut kaivojen syvyys 120-150m ja koneet 6-7,8kw.
-Esa
Isohkot lämmitystave, lämmityslaitteen max teho ja kaivon syvyys johtuvat siitä, että talon ulkoseinärakenteena on ns massiivihirsi / lamellihirsi.
Tavallisen villaeristeisen talon ulkoseinän lämmönjohtoluku on tämän päivän rakennuksissa 0,13 - 0,16 U. Keskiarvo 0,145 U.
202 millisen lamellihirren lämmöjohtoluku on 0,55 U.
Massiivihirsiseinä päästää noin 3,8 kertaa enemmän lämpöä lävitseen ulos, kuin villaeristeinen ulkoseinä.
Tästä nämä erot.
Hirsitalokauppias unohtaa yleensä kertoa asiakkaallensa, että massiivirsiseinälle sallitaan suurempi lämpövuoto.
Vaihdoin tähän laskelmaan ulkoseinien U -arvoiksi 0,145 ja silloin näyttäisi tältä:Uudisrakennus ”essoo” VILLAERISTEISENÄ. TAMPERE (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -30 C
- Talon alakerta: Lattialämmitys, 22 C, 79 m2, 205 m3, 2,72 kW 8 633 kWh
- Talon yläkerta: Lattialämmitys, 22 C, 79 m2, 188 m3, 2,47 kW 6 759 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 5,2 kW 15 392 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( LATTIALÄMMITYS +31 C )
• Kiinteistö, 158 m2, 393 m3 4,8 COP 4,78 kW 15 392 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 1,07 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,0 SCOP 5,8 kWh 20 192 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -732 kWh 0,21 kW 19 460 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 19 460 kWh
- Pumpulla tuotetaan 6,00 kW 19 460 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 19 460 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 5,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -32 C
▪ Maasta kerätään ( 4 COP) 4,8 kW 14 564 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 896 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 4 896 kWh
Tarvitaan 157 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,35 l/s (= 21 l/minuutissa).
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,35 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 26 kPa (0,26 bar)
...
Tällä vertailulla en moiti, enkä arvostele massiivihirsirakennetta.
Itsellänikin on vapaa-ajan rakennus, joka on tehty lamellihirrestä.
Pidän siitä seinärakenteesta kovasti. Se on kaunis, luja ja hengittävä rakenne.
Me nukumme siinä talossa paljon paremmin, kuin vakituisessa asunnossamme kivitalossa.
Sen kaiken hyvän lisähintana on vähän suurentunut lämmitystarve.
Useat lämpöpumppukauppiaat eivät osaa laskea hirsitalon mitoitusta.
...
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.