Järjestelmä on Nibe Fighter 1245 10kw, joka on kiinni 180m lämpökaivossa, pumpulla lämmitetään 1½-kerroksista 2011 rakennettua noin 180m2 taloa.
Koetin laskea noiden aika niukkojen tietojen perusteella ja vaikuttaa kovasti siltä, että lämpökaivo olisi liian pieni ja pumppu vähän ylitehoinen.
Tällaisen tuloksen sain:Talo ”Saarella” OULU (Pohjois-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -35 C
- Alakerta: Lattialämmitys, 22 C, 130 m2, 338 m3, 5,15 kW 16 498 kWh
- Yläkerta: Lattialämmitys, 22 C, 50 m2, 115 m3, 2,05 kW 5 672 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 7,2 kW 22 170 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( LATTIALÄMMITYS +31 C )
• Kiinteistö, 180 m2, 453 m3 4,8 COP 6,76 kW 22 170 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 1,31 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 4,1 SCOP 8,1 kWh 28 170 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -820 kWh 0,23 kW 27 350 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 27 350 kWh
- Pumpulla tuotetaan 10,00 kW 27 350 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 27 350 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lievä yliteho ) 10,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -51 C
▪ Maasta kerätään ( 4,1 COP) 7,9 kW 20 601 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 749 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 6 749 kWh
Tarvitaan 243 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,61 l/s (= 36,6 l/minuutissa). Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,61 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,61 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,2 K 1,1 bar (110 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,61 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,2 K 0,57 bar (57 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,61 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,2 K 0,32 bar (32 kPa)
Laskelma voi olla virheellinen niukkojen lähtötietojen takia.!