Koetin tehdä laskelman ja 
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Pienkerrostalo ”Rakentajahanko”   HANKO   (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 C
- Kellarikerros: Lattialämmitys, 19 C, 70 m2, 150 m3,      1,39 kW   4 013 kWh
- 1 -kerros: Lattialämmitys, 22 C, 176 m2, 458 m3,      5,75 kW   16 737 kWh
- 2 -kerros: Lattialämmitys, 22 C, 176 m2, 422 m3,      5,12 kW   13 398 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   12,3 kW   34 149 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  ( LATTIALÄMMITYS  +31 C )               
• Kiinteistö,  422 m2,  1030 m3    4,8 COP   11,30 kW   34 149 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   2,89 kW   12 000 kWh
- Yhteensä   3,9 SCOP   14,2 kWh   46 149 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 788 kWh   0,55 kW   44 361 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   44 361 kWh
- Pumpulla tuotetaan       14,20 kW   44 361 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä      44 361 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      14,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   14,2 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -27 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,9 COP)   11,2 kW   33 014 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   11 347 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)   11 347 kWh
Tarvitaan 277 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,84 l/s (= 50,4 l/minuutissa).               Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,84 l/s):               
• Kaivon painehäviö 0,84 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      2,36 bar (236 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,84 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      1,32 bar (132 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,84 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K      0,77 bar (77 kPa)Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 727 metriä  = 2 x 400 m PEM40x3,7  SINIRAITA.
Keruuputkien upotussyvyys vähintään 0,9 m.
Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen 
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa 
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.