Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Rakentaja_oulu” OULU (Pohjois-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -35 C
- Talo: Lattialämmitys, 22 C, 155 m2, 434 m3, 5,99 kW 19 237 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 6,0 kW 19 237 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( LATTIALÄMMITYS +31 C )
• Kiinteistö, 155 m2, 434 m3 4,8 COP 5,58 kW 19 237 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,87 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 4,0 SCOP 6,5 kWh 25 237 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -720 kWh 0,18 kW 24 517 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 24 517 kWh
- Pumpulla tuotetaan 6,50 kW 24 517 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 24 517 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,5 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -36 C
▪ Maasta kerätään ( 4 COP) 5,1 kW 18 358 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 159 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 6 159 kWh
Tarvitaan 219 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,38 l/s (= 22,8 l/minuutissa).Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,38 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,37 bar (37 kPa)• Kaivon painehäviö 0,38 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,21 bar (21 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,38 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,13 bar (13 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, märkä hiekka, 704 metriä = 2 x 400 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,5 m.
Hiekka on lämmön keruun kannalta huono maalaji.
Jos maaperä on kuivahkoa hiekkaa tai moreenia, on syytä käyttää suurempaa upotussyvyyttä.
Syvemmällä on enemmän kosteutta.Tämä laskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus!
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.