Koetin tehdä laskelman. Meni hämmästyttävästi samaan, kuin sinulle olikin jo tarjottu.!
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Ksu” PAIMIO (Varsinais-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 C°
- Varasto 1999: Lattialämmitys, 15 C°, 45 m2, 103 m3: 0,47 kW 1 858 kWh
- Asuinkerros 1999: Lattialämmitys, 22 C°, 137 m2, 411 m3: 5,84 kW 18 621 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 6,3 kW 20 479 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 Cº - menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö, 182 m2, 515 m3 4,8 COP 5,85 kW 20 479 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 1,34 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 4,0 SCOP 7,2 kWh 26 479 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -828 kWh 0,23 kW 25 651 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 25 648 kWh
- Pumpulla tuotetaan 7,00 kW 25 645 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 3 kWh
Yhteensä 25 648 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 7,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 C°
▪ Maasta kerätään (4 COP) 5,5 kW 19 253 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 395 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 3 kWh) 6 398 kWh
Tarvitaan 180 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,41 l/s (= 24,6 l/minuutissa).Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys 10 m 2 kpl PEM40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,41 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 38 kPa (0,38 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 449 metriä = 2 x 250 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.