Moi!
Aikeissa vaihtaa puu/öljy kaksoiskattila ja 2000l varaaja maalämpöön.
Olen polttanut jatkuvasti puita, joita on kulunut n. 20m3 pinottuja sekaklapeja, joiden laatu on ollut vaihteleva. Lisäksi olen polttanut reippaalla vedolla ettei pannu nokeennu liian usein.
Yhden vuoden poltin öljyä ja sitä kului n.2000 l/ vuosi.
Talon on rakennettu 1999.
Talo sijaitsee hyvin tuulen suojassa ja lämpimässä rinteessä.
Asuinpinta-alaa on 137m2 ja varastotilaa on 45 m2, jossa on madallettu n. 15c lämpötila.
Lattiat on eristetty 200mm lecasoralla+ 20 mm kova polystyreenilevy. Sisällä lattiapinnoitteena on paljon keraamista laattaa.
Varastotila sijaitsee lähes kokonaan maan alla (makuuhuoneiden alla), vain n. 5 m2 seinää näkyvissä kaikki varaston maanpäälliset osat on tehty uretaanieristetystä harkosta.
Koneellinen ilman vaihto jossa tulevan ilma lämmitetään sähkövastuksella kovalla pakkasella.
Huonekorkeus on seinän vieressä 2500mm ja harjan kohdalla 3500mm.
Lämmitys on Nereuksen vesikiertoinen lattialämmitys ( myös varastotiloissa)+iso varaava takka+puuhella+puu lämmitteinen sauna.
Seinissä on eristeenä 125mm mineraalivilla+50mm kova tuulensuojavilla.
Katossa on eristeenä 500 mm mineraalivilla.
Puurunko ja tiilikuori.
Vakituisia asukkaita on 2 mutta mitoitus pitäisi tehdä 4-5 henkilölle.
Uima- ja/tai poreammeita ei ole.
Paljonkohan tarvittais tehoa maalämpöpumpulta?
Thermia tarjoaa Diplomat mini 7 kW inverter pumppua + 100 l buffertankkia ja 180 m lämpökaivoa.
RIITTÄÄKÖ??

Nimim. Keväällä projekti käyntiin.
« Viimeksi muokattu: 03.02.19 - klo:18:01 kirjoittanut tomppeli »

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 239
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Maalämpöjärjestelmän mitoitus Paimioon
« Vastaus #1 : 03.02.19 - klo:09:52 »
Riittää....

tomppeli laskee sulle vielä varmistuksen, varmaankin.

Oletko saanut ongittua jostain dataa tuosta Mini pumpusta? Itse nähnyt vain pintapuolista tietoa...

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Maalämpöjärjestelmän mitoitus Paimioon
« Vastaus #2 : 03.02.19 - klo:10:11 »
...
Varastotila sijaitsee lähes kokonaan maan alla (makuuhuoneiden alla), vain n. 5 m2 seinää näkyvissä kaikki varaston maanpäälliset osat on tehty uretaanieristetystä harkosta...

Voisitko täydentää.
On ilmeisesti kahdessa kerroksessa oleva rinnetalo. Onko kerrosten alat: (137 + 45 m2) / 2 = 91 m2.?
- Ovatko molemmat kerrokset yhtä suuria lattia-alaltaan.
- Kerrosten alat ja alakerran huonekorkeus? Yläkerta on tämä: "Huonekorkeus on seinän vieressä 2500mm ja harjan kohdalla 3500mm."

Poissa KSu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpöjärjestelmän mitoitus Paimioon
« Vastaus #3 : 03.02.19 - klo:11:49 »
Voisitko täydentää.
On ilmeisesti kahdessa kerroksessa oleva rinnetalo. Onko kerrosten alat: (137 + 45 m2) / 2 = 91 m2.?
- Ovatko molemmat kerrokset yhtä suuria lattia-alaltaan.
- Kerrosten alat ja alakerran huonekorkeus? Yläkerta on tämä: "Huonekorkeus on seinän vieressä 2500mm ja harjan kohdalla 3500mm."

Talon sisäänkäyntitasossa on keittiö, takkahuone, kodinhoitohuone, pesutilat ja sauna sekä olohuone. Tässä tasossa on maanvarainen betonilaatta. Makuuhuoneet 3 kpl on 1/2 kerrosta ylempänä kuin sisäänkäyntitaso ja 45m2 varastotilat on makuuhuoneiden alla eli 1/2 kerrosta sisäänkäyntitasoa alempana. Asuintilat on yhdessä kerroksessa mutta porrastetusti. Rakennusluvan mukaan talo on 1 kerroksinen, kun varastotila on matala, eikä siellä ole asuin käyttöön tarkoitettuja tiloja.Varaston huonekorkeus on 2300 mm. Talo on siis osittain  kaksikerroksinen, mutta alakerrassa on vain varastotilat.
Kaikissa asuintiloissa on vinot sisäkatot, huonekorkeus on seinän vieressä 2500 mm ja keskellä taloa (harjan kohdalla) 3500 mm.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Maalämpöjärjestelmän mitoitus Paimioon
« Vastaus #4 : 03.02.19 - klo:18:02 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Meni hämmästyttävästi samaan, kuin sinulle olikin jo tarjottu.!
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Ksu”   PAIMIO      (Varsinais-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 C°
- Varasto 1999: Lattialämmitys, 15 C°, 45 m2, 103 m3:      0,47 kW   1 858 kWh
- Asuinkerros 1999: Lattialämmitys, 22 C°, 137 m2, 411 m3:      5,84 kW   18 621 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      6,3 kW   20 479 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 Cº   -  menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö,  182 m2,  515 m3       4,8 COP   5,85 kW   20 479 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   1,34 kW   6 000 kWh
- Yhteensä   4,0 SCOP   7,2 kWh   26 479 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -828 kWh   0,23 kW   25 651 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   25 648 kWh
- Pumpulla tuotetaan       7,00 kW   25 645 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   3 kWh
  Yhteensä   25 648 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      7,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -26 C°
▪ Maasta kerätään    (4 COP)   5,5 kW   19 253 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 395 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  3 kWh)   6 398 kWh
Tarvitaan 180 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,41 l/s (= 24,6 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.   Etäisyys 10 m         2 kpl   PEM40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,41 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   38 kPa (0,38 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 449 metriä  = 2 x 250 m PEM40x3,7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa KSu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpöjärjestelmän mitoitus Paimioon
« Vastaus #5 : 03.02.19 - klo:18:32 »
Moi taas!

Kiitoksia kovasti avusta!
Laskelmasi vahvisti että Thermia mini diplomat riittää meille, ettei tule turhaan ostettua liian tehokasta= kalliimpaa laitetta. Käytännössä erittäin kylmillä keleillä käytän isoa varaavaa takkaa lisäksi.
Hienoa että on tällaisia apuja olemassa.
Velipoika antoi vinkin tästä foorumista.
 :)