Tärkein asia on nyt taklattu, tuvassa on lämmintä ja pumppu käy.
Oireita on nyt kerrottavaksi huollolle.
Tee tästä lähin yksi muutos kerrallaan ja seuraa kuinka käyttäytyy.
Asenna itsellesi logintutkija-ohjelma ja harjoittele sen käyttöä. Sillä näet kuinka kone käyttäytyy.
Pudota käyrää kunnes tuvassa menee liian kylmäksi ja sitten nostat sopivaksi.
Pitäisin sinuna lk-pumpun toistaiseksi jatkuvalla (lukuunottamatta kokeiluja).
Tässä asiassa meistä etäavuista ei ole apua, vaan oireet kertomalla paikalliselle huollolle asian pitäisi korjaantua.
Vaihtoventtiiliepäilyn unohtaisin
nyt täysin. Se ei sekoita antureita vaan virtauksen ja nyt näyttää siltä että sinun lj-pumppu vaatiin lk-pumpun käyntiin jotta toimii huilijaksolla.
Edelleen on mysteeri miksi lj-pumppu toimii lämmön tuotto-tilassa. Vika, huolto selvittää.
Jos lj-pumppu ei käy, niin lämmitysjärjestelmäsi alkaa ehkä pikkuhiljaa kierrättämään vettä väärään suuntaan, vrt. havaintosi patteriputkien lämpötiloista.
Avaa teknisen tilan patteri ja katso kuinka se vaikuttaa käyriin/käyntiaikoihin. Jos ei merkittävää vaikutusta, anna olla niin.
Palauta patterien "alaventtiilit" alkuperäiseen asentoon. Luultavasti patterit on joskus tasapainotettu, jos ei niin se on sitten oma show.
Pidä termostaatit kokonaan auki, pudota mielummin käyrää. Kun pääosa huoneista on tavoitelämpötilassa, voi yksittäistä patteria termostoida tai kuristaa sen virtausta alaventtiilistä.
Puskurivaraajasta on kokonaisuudelle apua.
Auringossa oleva ulkolämpömittaus voi vaatia myöhemmin huomiota. Se ei anna oikeaa lukemaa, mutta tuonkin kanssa voi elää (täällä anturi on asennettu myös epäedulliseen paikkaan, mutta käyrää muuttamalla korjaantui ... laiskuus esti siirtämisen

)
Pidä lokitus aina päällä.