Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe F1245 valikko 4.1  (Luettu 81512 kertaa)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #320 : 21.11.18 - klo:12:25 »
Mitä tämä lämmönjaon delta kertoo? Miten sitä saisi alemmas

Omaa outoa että pumppu käy kokoajan 1%

Kertoo kuinka paljon vesi lämpeää kulkiessaan lauhduttimen läpi.
Jos delta on kovin pieni, niin pumppaukseen kuluu turhaan energiaa ja jos delta on iso, niin keruulta saatava lämpö ei ehdi siirtyä lämmitykseen -> huonosti toimiva "kylmäprosessi".
Pumppaustehoa lisäämällä alenee.
Käsittääkseni 6C on optimi nykyisillä väliaineilla. Muistaaksen Niben suositus deltalle on 5-10C.


Keruun delta näyttää kuitenkin olevan normaali.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #321 : 21.11.18 - klo:12:47 »
Tosin hommasin anturin ihan muualta kuin Nibeltä.

Mistä hommasit ja oliko "kustannustehokkaampi" kuin Niben kautta?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #322 : 21.11.18 - klo:14:38 »
ebaysta saksasta. tuli kaks metriä johtoa mukana. 8 euroa posteineen. laitoin pii tahnalla putken kylkeen ja eristeet päälle. sit vain johdot kortin liittimiin. helppo asennus
pitäskö tuosta keruu pumpun nopeudesta nyt huolestua. käsittääkseni automatiikka pitäisi hoitaa sen nopeus.
jos vaikka jokin asetus on väärin  :-\
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #323 : 21.11.18 - klo:17:20 »
otin uuden pätkän dataa. ei se maapiirin pumpun nopeus tosiaan nouse kun 1%
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #324 : 21.11.18 - klo:17:48 »
pitäskö tuosta keruu pumpun nopeudesta nyt huolestua. käsittääkseni automatiikka pitäisi hoitaa sen nopeus.
jos vaikka jokin asetus on väärin  :-\

En tiedä pitäisikö tuosta huolestua, kummallista se kuitenkin on.
Syyskuun lokissa kerupumppu on käynyt esim. 28% nopeudella (ja huilinopeus oli 30) ja eihän Nibe pysty ilmastakaan lämpöä taikomaan, niin keruupumppu käynee lokista huolimatta oikein.
Minulla ei keruupumppu käy noin pienillä %:eilla, mutta se on toinen pumppu.

Voi olla että tämä on osa sitä kummallisuutta/vikaa, joka vaatii molemmat pumput käymään.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #325 : 21.11.18 - klo:17:52 »
niben infon mukaan oli myös pumpun nopeus 1% ja kiertovesipumpun 100%
laitoin nyt huilijaksolla pyörimään 5%
pitää katsoa vaikuttaako se mihinkään. Jos kerran toimii näinkin nii pyörikööt vaikka prosenttia sitte :)
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #326 : 22.11.18 - klo:07:50 »
tässä taas dataa. näyttää että liuos pumppu pyörii sen mukaan mitä asettaa lepokäynnin prosenteiksi. eli nyt 5%
tämähän se outoa on?! miltä se muuten näyttää? tarvisko tehdä jotain. lämpöä kyllä riittää. laskin käyrän hienosäätöä +-0 (ennen +1) käyrä sama 7
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #327 : 22.11.18 - klo:09:24 »
tässä taas dataa. näyttää että liuos pumppu pyörii sen mukaan mitä asettaa lepokäynnin prosenteiksi. eli nyt 5%
tämähän se outoa on?! miltä se muuten näyttää? tarvisko tehdä jotain. lämpöä kyllä riittää. laskin käyrän hienosäätöä +-0 (ennen +1) käyrä sama 7

Ok.

Hyvältähän käyrät näyttää.

Nyt lämmönjaon delta on aluksi yli 10C, mutta jo puolivälissä lämmitysjaksoa se on alle 10C ... En olisi huolissani.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #328 : 22.11.18 - klo:13:00 »
hyvä homma. Siis siirrytään tarkkailu vaiheeseen.
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #329 : 22.11.18 - klo:13:24 »
jos tässä talven mittaan käyrät näyttää ok ja talo lämmin niin antaa nuiden pumppujen jauhaa. pitää ajan kanssa koittaa saada joku perehtynyt katsomaan. firmaa täältä perältä ei saa paikalle. ainakaan joka asiaan vihkiytyisi.

sen verran olen mittailut oskiloskoopilla pumppuja, että liuos pumppu lähetti singaalia, mutta lj pumppu ei. tosinhan datan mukaan liuos pumppu ei nyt pyörisi kuin 5% nopeudella. en silloin heti huomannut vertailla tuloksia.
kovemmilla pakkasillahan tuo kone alkaa varmaan ilmotteleen.. lisätään pumpun nopeutta sitte.
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #330 : 24.11.18 - klo:08:06 »
Hyvä suunnitelma.

Keväällä voisi katsoa tilastot käynnistyksistä, käyttötunneista ja lisävastuksen käyttöstä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #331 : 25.11.18 - klo:18:03 »
joo katsellaanpa keväällä niitä käynnistyksiä. hyvä vähän verrata miten on homma muuttunut ja muutenki pumppujen osalta.
katsellaan vaikka siinä välissä kunnon pakkasten tultua dataa lisää ja toivotaan että kaikki pelaisi hienosti talven yli
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #332 : 24.12.18 - klo:13:25 »
tuossa olisi dataa vähän kovemmilla pakkasilla. tuvassa oli pakkasten aikaan 23 lämmintä.
olisiko tuossa jotain huomautettavaa?
« Viimeksi muokattu: 24.12.18 - klo:14:13 kirjoittanut tomppeli »
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #333 : 24.12.18 - klo:13:34 »
nuo pumppujen nopeudet on kyllä aivan ihmeelliset. huilijaksolla maapiirin pumppu kävisi 5% ja lämmönteko hetkellä 1%
hyvin on tarjennu tuvassa, mutta tuli mieleen voisiko ns. pikkukortti olla kaput. eli se mihin tulee kaikki anturitiedot ja pumppujen nopeustiedot. Olikos se kortti nyt AA100
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #334 : 24.12.18 - klo:14:15 »
tuossa olisi dataa vähän kovemmilla pakkasilla. tuvassa oli pakkasten aikaan 23 lämmintä.
olisiko tuossa jotain huomautettavaa?

Login mukaan maakierron dT on ihan normilukemissa, noin 3 K.
Pumppu siis pyörii oikein, mutta prosenttilukema on pielessä.

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #335 : 24.12.18 - klo:14:29 »
mikähän sen sekottaa..   ::) no pääasia että pyörii niinkuin kuuluuki
Kannattaisiko prosentteja muutella johonkin suuntaan?
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #336 : 24.12.18 - klo:15:35 »
dT on oikein hyvä noin, kuin se on nyt.
Ei olisi syytä muuttaa sitä mitenkään.
Hyvää Joulua

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #337 : 24.12.18 - klo:15:58 »
dT on oikein hyvä noin, kuin se on nyt.
Ei olisi syytä muuttaa sitä mitenkään.
Hyvää Joulua

Hyvää Joulua myös sinulle ja muille foorumilaisille!
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #338 : 22.02.19 - klo:12:36 »
Tässä ollu pakkasia ja lauhaa. kovemmilla pakkasilla sähkö käy mukana. Tuvassa lämpö riittäny.
Tuossa vähän dataa. Näkyykö foorumilaisten mielestä mitään kummallista. koitin tikulta kattoa vähän silleen että ois mahdollisimman erinlaista keliä ollu. sitte kun on 20-30 pakkasta niin mylly jauhaa kokoajan
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #339 : 22.02.19 - klo:12:37 »
en saanu samaan viestiin kahta tiedostoa
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #340 : 22.02.19 - klo:12:40 »
Meinaako se tuo kaivo olla mulla kylmänlainen  ::)
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #341 : 22.02.19 - klo:13:27 »
Kaivoon on mennyt kylmimmillään -4,0 C liuosta ja tullut ylös -1,3 C.
Keruun menon ja paluun erotus dT on pysynyt hyvänä, max 3,2 K, joka kertoo siitä, että keruun putket eivät ole menneet ruttuun jäätymisestä.
Aika kylmä, mutta ei vielä hätää, jos ei ole tullut liuosta ulos ylipaineventtiilistä.
Kaivo on kohtalaisesti alimittainen.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #342 : 22.02.19 - klo:13:56 »
Näyttää kone käyvän asiallisesti.


Suunnilleen parikymmentä astetta pakkasta näyttää kokonaisuus kestävän ilman lisävastuksia.


Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #343 : 22.02.19 - klo:13:57 »
en saanu samaan viestiin kahta tiedostoa

Klikkaa (lisää liiteitä) - niin avautuu uusi ikkuna.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Henkkaua

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #344 : 25.02.19 - klo:22:47 »
Ylipaineventtiilistä ei ole tullut ulos mitään. Tämä on hyvä tieto että kone käy nyt suht hyvin. Johan tuota tuliki säädettyä. Pitää jossain vaiheessa perhehtyä siihen vikaan kun pumput joutuu pyörimään koko ajan.
Vielä on se vika päällä että maapiirin pumppu pitää olla jatkuvalla jotta homma pelittää. Se saattaa myös vaikuttaa hieman tuohon kaivon lämpötilaan kun ei pääse huilaamaan ollenkaan.
Nibe F1245-8R+UKV100. tiiliverhoiltu 1 kerros talo -76 Rovaniemi. patteri lämmitys, 1 lehtiset patterit. takka. 113/138m2 . 180m porareikä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 219
Vs: Nibe F1245 valikko 4.1
« Vastaus #345 : 28.02.19 - klo:10:26 »
Vielä on se vika päällä että maapiirin pumppu pitää olla jatkuvalla jotta homma pelittää. Se saattaa myös vaikuttaa hieman tuohon kaivon lämpötilaan kun ei pääse huilaamaan ollenkaan.

Epäilen ettei tuolla jatkuvalla kierrolla ole suurta merkitysta (suuntaan tai toiseen), kun sieltä ei huilijaksossa oteta lämpöä.
Ehkä se tasoittaa kaivon lämpötilaa koko matkalle.