Ostimme maaliskuussa talon, jossa on Gebwell Qi S8 -maalämpöpumppu. Laite on noin 7 vuotta vanha. Kovimmat pakkaset toimi hienosti, ja kesän ajan tähän saakka. Maalämpöpumppu on muutoin täysin uusi tuttavavuus minulle.
Viikko sitten oli kovat ukonilmat, ja pari sulaketta napsahti.
Muutama päivä sitten kaivosta loppui vesi, ja laitoin maalämpöpumpun virrattomaksi kunnes vettä taas saatiin.
Näytöllä oli tänään ollut Kompressori lukittu -ilmoitus, ja koska samaan aikaan kuulin että käyttövesivaraajassa oli ilmaa niin ilmasin sen.
Muutoin kaikki tuntuu toimivan, onko tuo siis virhe vai muu ilmoitus? Lämpöpumpun tila siis vaihtelee seuraavien kesken, onko ihan normaalia?
= Kompressori lukittu (näen tämän tänään ensimmäistä kertaa)
KOMPRESSORI LUKITTU: Kompressori on lukittu
maaliuos- tai latauspiirin liian korkean tai matalan
lämpötilan takia. Kompressori palautuu normaaliin tilaan
lämpötilojen palauduttua oikealle lämpötila-alueelle.
= Rajoitusaika aktiivinen (näen tämän tänään ensimmäistä kertaa)
RAJOITUSAIKA AKTIIVINEN: Lämmönpyyntö on
päällä, mutta kompressorin minimi seisontaika estää
kompressorin käynnistymisen. Kompressori käynnistyy
minimi seisonta-ajan täytyttyä.
= Off
= Lämmityskäyttö
Käyttöohjeessa
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/1830590/Tom_Allen/Esitteet-ja-kayttoohjeet/Gebwell/KG1_Gebwell-Qi.pdf?t=1487937384000 on juttua mm. noista tiloista.