Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Diplomat Inverter M toiminta  (Luettu 3129 kertaa)

Poissa APL

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Diplomat Inverter M toiminta
« : 16.04.18 - klo:20:28 »
Terve,

No niin.

10 päivää takana maalämpöilyä otsikon pumpulla. Tosin kaikki ei mennyt ihan putkeen eli maalämpöä takana vasta viikon verran, ja josko pumppu ihan vielä muutoinkaan täysin "iskussa". Tästä hieman lisää alempana.

Meillä vaihtui 1800L yösähköllä lämpeävä vesivaraaja otsikon pumppuun. Pakettiin ei tullut erillistä varaajaa eikä myöskään ulkoista kiertovesipumppua, vaikka tätä useampaan kertaan kysyin. Pumppu olisi ollut omasta takaa.

Talon (vm. 2002) alakerrassa ja tallissa vesikiertoinen lattialämmitys, yläkerrassa sähköpatterit. Neliöitä n. 150 ja kuutioita 611m3 piirustusten mukaan. Kaivo meille porattiin joulukuussa, syvyyttä 240m. Kaivoon laitettiin 50mm GeoDuo M32 ovaaliputket ja vaakavedoille pituutta 3,5m. Vaaka putket eristin FinnFoamin kotelolla, jota oli jäänyt viime kesän salaojarempasta.

Ja sitten niihin probseihin. Ihan alkuun eivät kaivon keruuputkien ja vaakavedon liitos/liitokset pitäneet, vaan liuokset tulivat pihalle--> maapiiriä ei saatu ilmattua. Noista 50mm keruuputkia ei ole aiemmin liene rutiinisti laiteltu, joten asennusvaiheessa tarvittiin erilainen muovihitsauslaite, kuin mitä kaivofirmalla oli perinteisesti käytössä. Ilmeisesti ei tullut "femman" saumaa ensimmäisellä kerralla, mutta kaivofirma korjasi putket nopealla aikataululla kuntoon.

Viikonloppu meni siis vastuksilla, mutta sähkön kulutus oli silti pienempi kuin varaaja aikana vuosi sitten. Toki viikonloppuna jo ihmettelin kiertovesipumpun toimintaa; se oli pitkiä aikoja kierrättämättä vettä lattiassa ollenkaan. No ajattelin, että tämä liittyy jotenkin tuohon vastusten toimintaan...onhan ne tarkoitettu näissä vehkeissä tukitoiminnoiksi.

Mutta ei se maalämmön mukaan tulo vaikuttanut tähän kiertovesipumpun toimintaan, ei edelleen se on pitkiä aikoja kierrättämättä vettä laisinkaan lattiassa--> lattiat kylmenee...ensimmäisen yön jälkeen alakerrassa oli aamulla 18,9 astetta.

Eli kysymys tähän liittyen. Onko näin, että lattiassa ei kuulukaan kiertää vettä, jos pumppu ei ole lämmitystilassa? Tämänkö takia osa myyjistä laittaa aina erillisen varaajan oli pumppu sitten invertteri eli ei?

Ymmärrän, että ulkoilman lämpötila vaikuttaa lämmitystarpeen määrityksessä. Mutta koska talot ovat yksilöitä, niin eikö tuohon määritykseen käytetä lainkaan tietoa, mitä on lattioissa kiertävän veden lämpötila?

Lämminvesivaraajan kanssa tottui siihen, että vesi kiertää koko ajan, ja OUMAN säätää venttiiliä käyrän ja palaavan veden lämpötilan mukaan.

Minulla on jakotukissa virtausmittarit. Olen testannut pumpun Manuaali Testaus -toiminnon avulla kiertovesipumpun toimintaa. 30% teholla saa n. 0,5L virtauksen aikaiseksi, ja 15% arvolla mittarit näyttävät nollaa. Lisäämällä tehoja mittarit painuvat pohjaan. Lattia piirit 15, talli 17 putkilla.

Tänään katsottiin, ettei piirissä ole ilmaa. Toisaalta järjestelmään kuuluu magnetiittisuodatin, jossa myös ilmanpoisto-ominaisuus. Kiertovesipumput ovat kuulemma nykypumpuissa sellaisia, että osaavat ilmata itsensä....

Lämmintä käyttövettä kone tekee hyvin, sillä puolella ei liene, mitään ongelmaa. Käyrä on sellaisessa säädössä, että pyyntiä esim. 0-asteessa on 37 astetta eli lämmintä vettä tulisi lattiaan tulla. Tämä 37 astetta on huomattavasti enemmän ennen, jolloin nollan tienoilla lattiaan meni n. 30 asteista vettä. Entisessä oli rinnakkain varaajan ja OUMAN:in lämpömittarit, jotka näyttivät samoja lukemia.

Koneen saa "pakkosyötöllä" lämmittämään. Pakkosyötöllä tarkoitan sitä, että kiertovesipumppua Manuaali toiminolla pyörittämällä saa lämmityksen käynnistymään. Tämä viittaisi siihen, että lattiasta koneeseen tuotu kylmä vesi toimii lämmityksen triggerinä ja kone käyttäsi myös lattiaveden lämpötilatietoja lämmitystarpeen arviointiin vai...? Onko nyt joku parametri sitten väärässä asetuksessa?






Talo vm. 2002, 147m2, 611m3 Etelä-Pirkanmaa.
Thermia Inverter M 3-12kW, kaivo 240m, 50mm GeoDuo M32 keruuputket.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 581
Vs: Diplomat Inverter M toiminta
« Vastaus #1 : 16.04.18 - klo:23:13 »
Lainaus
Eli kysymys tähän liittyen. Onko näin, että lattiassa ei kuulukaan kiertää vettä, jos pumppu ei ole lämmitystilassa? Tämänkö takia osa myyjistä laittaa aina erillisen varaajan oli pumppu sitten invertteri eli ei?

Ymmärrän, että ulkoilman lämpötila vaikuttaa lämmitystarpeen määrityksessä. Mutta koska talot ovat yksilöitä, niin eikö tuohon määritykseen käytetä lainkaan tietoa, mitä on lattioissa kiertävän veden lämpötila?

Kyllä veden kuuluu kiertää lämmityspiireissä jatkuvasti lämmityskaudella.

Lämpökäyrä säätää talon lämmitystä meno- ja paluulämpötilan ja ulkolämpötilan arvoilla eikä lämmitysverkon tiedot ole oikeat jos vesi ei kierrä.

Varmaan ohjauksesta löytyy asetus jolla kiertopumpun saa käymään jatkuvasti,myös kompressorin seistessa ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa APL

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Diplomat Inverter M toiminta
« Vastaus #2 : 17.04.18 - klo:13:24 »
Jep, näinpä.

Eilen illalla oli lisäksi korkeapaine kytkin lauennut—> lämmitys vastuksille.
Aamulla soitto myyjälfirmaan, jonka kanssa käytiin läpi asetuksia.
Koneessa oli päällekytkettynä Järjestelmän kiertovesiipumppu. Näin ei kuulu olla, jos käytössä ei ole ulkoista kiertovesipumppua. Korkeapainehälytys liittyi tähän, näin ainakin väittävät.

Nyt kiertää vesi lattiassa, pitää ruveta nyt sitten hakemaan piirien säädöt kohdalleen, kun niitä on tässä tullut em. syystä ruuvattua.
Talo vm. 2002, 147m2, 611m3 Etelä-Pirkanmaa.
Thermia Inverter M 3-12kW, kaivo 240m, 50mm GeoDuo M32 keruuputket.