Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoitusapua rinnetalo E-P  (Luettu 1892 kertaa)

Poissa TX

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoitusapua rinnetalo E-P
« : 10.03.18 - klo:16:54 »
Tervehdys palstalle,

Apuja ja neuvoja maalämpöpumpun ja kaivon mitoitukseen kaipaisin.
Speksejä rakennuksesta:

- sijainti Kauhajoki
- vuosina 93-94 rakennettu rinnetalo, eli puolet kellarista on viimalta suojassa maan alla
- lämmitysmuotona vesikeskuslämmitys pääosin pattereilla, kellarikerroksen kodinhoito- ja sauna/pesutilat vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Lämmitys stokerilla palaturpeella, turvetta menee n. 16-18 m³/ vuosi. Kattilahuone kellarissa hyödyntämässä hukkalämmön.

Keskikesällä käyttövesi ja kosteiden tilojen lattialämmitys puilla n. 4-6 viikkoa vuodesta, meniskö tuohon max.0,5- 1 m³ polttopuuta.
Lähtevä patteriverkoston vesi ”normi” leutona talvena 38-45°C , riippuen pakkasista. Toki nyt on ollut poikkeuksellisen pitkä kylmä jakso tänä talvena ja välillä olen nostanut lähtevän veden 50°C

- ilmanvaihto huippuimurilla, seinillä katon rajassa muutama korvausilmaventtiili
- rakennuksen ulkomitat 13200 x 8460. Kerrosala 223 m², huoneistoala 135 m², tilavuus 620 m³
- kellarikerroksesta n. puolet ( 46 m²) on autotalli/harrastetilaa ja lämpötila siellä 14-15°C, asuintiloissa 20-21°C.
Autotallissa huonekorkeus 2700, kaikki muut tilat normi 2500

Kellarikerros on rakennettu 300mm leca-harkosta, maanpäälliset harkot uretaanieristeharkolla.
K-arvo 0,25

Alapohjassa seinänvierusta 100mm styroksilevy, sisäosalla 50 mm.
K-arvo ulompi reuna-alue 0,28
Sisempi 0,22

Yläkerta 150mm puupystyrunko villaeristeellä jossa tuulensuojana 25mm runkoleijona.
K-arvo 0,24

Yläpohjassa  450 mm levy/rullavillaa. K-arvo ?
Rakennekuvien mukaan yp eriste 350 mm ja k-arvo tälle 0,13, toteutettu kuitenkin 450 mm villalla.
Ikkunat 3-kertaiset kiinteät eristyslasit muutamalla 3-kertaisella tuuletusikkunalla.

Meininki on heivata stokeri pihalle ja tuoda pumppu tilalle.
Kattila jätetään mahdollista puiden käyttömahdollisuutta ajatellen, eli jos sattuu olemaan aikaa ja viitseliäisyyttä, niin voisi halutessaan lämmittää myös puulla.

Maalämpöpumppu tulisi olla varaajalla käyttövesikierukoineen ja maalämpö ja kattila toimisi omina yksikköinään.

Palstaa olen opiskellut jonkin aikaa ja arvioisin tähän tupaan tarvittavaksi pumpun tehoksi 8-10 kw ja kaivon aktiivisyvyydeksi 200-220 m….. kaivo mieluummin hieman ylimitoitettu kuin päinvastoin.

Tämä projekti on ajoitettu tapahtuvaksi 1-5 vuoden sisällä (tietty pannun kosahtaessa heti), eli koitan olla ajoissa matkassa ja hyödyntää tämä aika suunnitteluun ja kilpailutukseen.

Päivittelen tähän miten ja millä spekseillä homma etenee.

Kiitokset vastauksista jo etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 10.03.18 - klo:17:48 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 608
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitusapua rinnetalo E-P
« Vastaus #1 : 10.03.18 - klo:17:49 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Laskelma on tehty ns. normaalivuodelle. Viime vuodet ovat olleet normaalivuotta lämpöisempiä.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”TX”   KAUHAJOKI      (Etelä-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Kellarikerros: Patterilämmitys, 18 C, 98 m2, 245 m3,      3,25 kW   9 485 kWh
- Yläkerta: Patterilämmitys, 21 C, 99 m2, 248 m3,      4,46 kW   11 393 kWh
YHTEENSÄ      7,7 kW   20 878 kWh
- Josta johtumisvuodot      5,02 kW   14 283 kWh
- Josta ilmanvaihdot      2,06 kW   5 050 kWh
- Josta vuotoilmat      0,63 kW   1 546 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:      ( PATTERILÄMMITYS  +43 C )   
• Kiinteistö,  197 m2,  493 m3    3,6 COP   7,22 kW   20 878 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,55 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   3,3 SCOP   7,8 kWh   25 678 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -888 kWh   0,27 kW   24 790 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   24 790 kWh
- Pumpulla tuotetaan       8,00 kW   24 790 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
  Yhteensä         24 790 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         7,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )         8,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -33 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,3 COP)   5,8 kW   17 342 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         7 448 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)         7 448 kWh
Tarvitaan 188 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,43 l/s.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,4 bar (40 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,22 bar (22 kPa)

• Kaivon painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,13 bar (13 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi,  455 metriä, upotussyvyys vähintään 1,2 m.   Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa TX

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitusapua rinnetalo E-P
« Vastaus #2 : 11.03.18 - klo:21:20 »
Kiitos tomppelille laskelmasta!
Tästä on hyvä jatkaa suunnittelua.