Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Laskelmat on tehty ns. normaalivuodelle. Viime vuodet ovat olleet normaalivuotta lämpöisempiä.
Jos laskelmien lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9,5 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Laskelma A.Tässä laskelmassa myöskin yläkerta lämmitetään maalämmöllä.Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Lamellihirsitalo ”Lamelli205” SUOMUSSALMI (Kainuu)
- Talon alakerta: Lattialämmitys, 21 C, 90 m2, 234 m3, 5,62 kW 15 910 kWh
- Talon yläkerta: Patterilämmitys, 21 C, 56 m2, 123 m3, 2,03 kW 5 258 kWh
YHTEENSÄ 7,7 kW 21 168 kWh
- Josta johtumisvuodot 6,13 kW 17 233 kWh
- Josta ilmanvaihdot 1,08 kW 2 809 kWh
- Josta vuotoilmat 0,43 kW 1 126 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS +43 C )
• Kiinteistö, 146 m2, 357 m3 3,6 COP 7,20 kW 21 168 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,57 kW 5 000 kWh
- Yhteensä 3,3 SCOP 7,8 kWh 26 168 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -684 kWh 0,20 kW 25 484 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 25 484 kWh
- Pumpulla tuotetaan 8,00 kW 25 484 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 25 484 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -41 C
▪ Maasta kerätään ( 3,3 COP) 5,8 kW 17 821 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 663 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 7 663 kWh
Tarvitaan 237 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,43 l/s.Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:• Kaivon painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,5 bar (50 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,28 bar (28 kPa)• Kaivon painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,17 bar (17 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea hiekka, 958 metriä, upotussyvyys vähintään 1,6 m. Hiekka on lämmön keruun kannalta huono maalaji. Jos maaperä on kuivahkoa hiekkaa tai moreenia, on syytä käyttää suurempaa upotussyvyyttä. Syvemmällä on enemmän kosteutta.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Laskelma B.Tässä laskelmassa vain alakerta lämmitetään maalämmöllä.
Tällä mitoituksella maalämpö ei riitä tällä yläkertaan, vaan siellä on oltava sähköpatterit.Tässä laskelman tulos tiivistettynä: - Talon alakerta: Lattialämmitys, 21 C, 90 m2, 234 m3, 5,62 kW 15 910 kWh
YHTEENSÄ 5,6 kW 15 910 kWh
- Josta johtumisvuodot 4,65 kW 13 391 kWh
- Josta ilmanvaihdot 0,71 kW 1 840 kWh
- Josta vuotoilmat 0,26 kW 678 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( LATTIALÄMMITYS +31 C )
• Kiinteistö, 90 m2, 234 m3 4,8 COP 5,26 kW 15 910 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,57 kW 5 000 kWh
- Yhteensä 4,0 SCOP 5,8 kWh 20 910 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -460 kWh 0,13 kW 20 450 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 20 450 kWh
- Pumpulla tuotetaan 6,00 kW 20 450 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 20 450 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 5,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -41 C
▪ Maasta kerätään ( 4 COP) 4,8 kW 15 313 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 137 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 5 137 kWh
Tarvitaan 211 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,35 l/s.Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,31 bar (31 kPa) • Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,18 bar (18 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,11 bar (11 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea hiekka, 823 metriä, upotussyvyys vähintään 1,6 m.
Hiekka on lämmön keruun kannalta huono maalaji.
Jos maaperä on kuivahkoa hiekkaa tai moreenia, on syytä käyttää suurempaa upotussyvyyttä.
Syvemmällä on enemmän kosteutta.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.