Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Yllätävä vähäinen lämmitystarve noinkin isoon taloon.
Asiaa selitää kylläkin se Nilanin iv -kone.
Laskelma on tehty ns. normaalivuodelle. Viime vuodet ovat olleet normaalivuotta lämpöisempiä.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”frankiez” ESPOO (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Alakerta: Patterilämmitys, 17 C, 40 m2, 120 m3, 1,16 kW 2 982 kWh
- Yläkerta Uusi: Patterilämmitys, 21 C, 99 m2, 277 m3, 2,97 kW 7 771 kWh
- Yläkerta vanha: Lattialämmitys, 21 C, 100 m2, 245 m3, 3,14 kW 9 239 kWh
YHTEENSÄ 7,3 kW 19 993 kWh
- Josta johtumisvuodot 6,53 kW 18 255 kWh
- Josta ilmanvaihdot 0,00 kW 0 kWh
- Josta vuotoilmat 0,75 kW 1 737 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS +43 C )
• Kiinteistö, 239 m2, 642 m3 3,6 COP 6,69 kW 19 993 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,86 kW 7 500 kWh
- Yhteensä 3,2 SCOP 7,5 kWh 27 493 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 056 kWh 0,29 kW 26 437 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 26 437 kWh
- Pumpulla tuotetaan 8,00 kW 26 437 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 26 437 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 C
▪ Maasta kerätään ( 3,2 COP) 5,8 kW 18 246 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 191 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 8 191 kWh
Tarvitaan 177 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,43 l/s. Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,38 bar (38 kPa) • Kaivon painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,21 bar (21 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,13 bar (13 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 424 metriä, upotussyvyys vähintään 1 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.