Keruupuolen lämpötilat on ihan mitä sattuu eli käytännössä anturit rikki:
KeruuM 50
KeruuP 50
LJ-P 26
LJ-meno 33
Vai voiko olla että tuo keruupuoli ei vaan kierrä lainkaan (paljon ilmaan?) ja siksi anturit näyttää mitä näyttää ja joutuu käyttämään sähkövastusta?
Onko LJ-P 26 ja LJ-meno 33 lämpötilat pelkästään kompressorin käydessä vai oliko myös sähkövastus päällä?
Nibe 1217 lämpöpumpussa sähkövastus on ns virtauslämmitin ja se on LJ-meno putkessa heti lauhduttimen jälkeen ja jos vastus on päällä niin se nostaa menoveden lämpötilaa.
Kompressorin,lahduttimen ja lämmökeruun tilasta saisi osviittaa jos saisit pelkällä kompressorilla tuotetun LJ-meno- ja paluulämpötilat (LJ-P)
Keruupuolen anturit molemmat rikki tai johdot poikki.
Kompressorilla tuotetusta lämpötehosta on 60-70% peräisin keruupiiristä joten keruun toimintaa "näkee" kompressorilta saatavasta lämpötehosta.
Jos keruuliuos ei kierrä laisinkaan niin kompressori ei silloin voi tuottaa lämpötehoa ,yleensä silloin höyrystin jäätyy muutamassa minuutissa
Paljonko on muuten normaali LJ-meno pyynti? Nyt meillä 39.
Lj-menolämpötilan määrää Niben lämpökäyrän asetus ja se säätyy ulkolämpötilan mukaan.
Tuollainen +39 on normaalin tuntuinen lattialämmitystalossa kovemmilla pakkasilla.