1-12/2006: 2430 tuntia
12/2006: 257 tuntia
Yllättävän paljon käyntitunteja sulla kWh-kulutukseen nähden. Meillä pumppu vie noin 6000kWh vuodessa (tosin tammi-05 -> tammi-06 ehkä hiukan vähemmän) ja sulla menee alle 5000kWh (oliko peräti lähemmäs 4000), ja kuitenkin huomattavasti enemmän käyntitunteja.
EVT750 ottoteho on 2.3kWh, jolloin 1297 tuntia tekisi noin 2983kWh.
ECT300 ottoteho 1.3kWh, jolloin 2430 tuntia tekisi noin 3159kWh.
Eli mulla kompura ottaisi lämmitystehoista noin puolet, sulla lähes 3/4. Eli minulla kiertovesipumput (lattia, maapiiri) ja ohjausyksikkö ottaisi 3000kWh vuodessa. Vastuksen päälläolo saattaisi selittää osan kulutuksesta, mutku olen pitänyt vastuksen sulakkeita alhaalla käsittääkseni koko mittausjakson ajan (en ole ihan varma tosin, mutta ainakin puolet ajasta).
Olen pitänyt sekä lattialämmityksen että maapiirin nopeuksia suurimmalla (muistaakseni) koko jakson ajan (pitää vielä tarkistaa muistiinpanot, josko siellä näkyisi jotain).
1/2006 - 12/2006 9048 kWh 2006 h
Eksilen pumpun ottoteho on 2.7, eli 2006h*2.7 tekee 5416kWh, pumpun kokonaiskulutus (oletan) on 9048, mikä on enemmän linjassa minun pumppuni kanssa, tosin hiukan parempi.
Onkohan näissä EVT:eissä jotain hukka- tms. kulutusta huomattavasti enemmän tuohon ECT:hen nähden? Eristys kenties riittämätön? Voisiko alijäähdytin vaikuttaa jotenkin haitallisesti?