Terve asiantuntiat. Meille tulee talo 136 neliötä kerrosalaa ja 118 neliötä huoneistoalaa kuutioita 460 sekä autotalli 99 neliötä ja 420 kuutiota.
Molemmat rakennukset lämmitetään lattialämmöllä. Talotoimitukseen kuuluu kalliolämpö minkä ne meinaa nyt sitten olevan Thermia diplomat 8
ja porakaivon ne meinaa porata 170 metriseksi. Onko pumppu riittävän tehoinen?? Asutaan Pietarsaaressa.
Koetin tehdä
laskelman.
Laskelmaan jää epävarmuutta siksi, että en tiedä autotallin lämmön eristämisen tasoa, onko se lähes asuinrakennuksen tasoista, vai vähän vaatimattomampaa. En myöskään tiedä autotallin haluttua sisälämpötilaa, joka vaikuttaa huomattavasti laskelman lopputulokseen.
Laitan tähän arvausperusteisesta laskelmasta yhteenvedon.Uudisrakennus ”Mikael81” PIETARSAARI (Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talo: Lattialämmitys, 21 C, 136 m2, 354 m3, 4,62 kW 13 850 kWh
- Autotalli: Lattialämmitys, 12 C, 99 m2, 248 m3, 3,94 kW 8 088 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30 C, 10 metriä, 0,07 kW 570 kWh
YHTEENSÄ 8,6 kW 22 509 kWh
- Josta johtumisvuodot 6,15 kW 16 639 kWh
- Josta ilmanvaihdot 1,69 kW 3 768 kWh
- Josta vuotoilmat 0,71 kW 1 531 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali 0,07 kW 570 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( Lattialämmitys +34 C max )
• Kiinteistö, 235 m2, 601 m3 4,9 COP 8,07 kW 22 509 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,55 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,2 SCOP 8,6 kWh 27 309 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 040 kWh 0,33 kW 26 269 kWh
- Pumpulla tuotetaan 8,50 kW 26 268 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 1 kWh
Yhteensä 26 268 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,5 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -30 C
▪ Maasta kerätään ( 4,2 COP) 6,8 kW 20 044 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 224 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 1 kwh) 6 225 kWh
Tarvitaan 209 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,5 l/s.Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,6 bar (60 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,32 bar (32 kPa)• Kaivon painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,19 bar (19 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,2 m. 522 m
Tämä laskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus!170 metrinen energiakaivo ei luultavasti ole riittävän syvä.
Kaivon yläosaan jää vedetöntä osuutta muutama metri.
Se osuus ei tuota mitään lämpöenergiaa, eikä sitä voida laskea aktiivisyyvyydeksi.
Kaivo voi mennä liian kylmäksi vuosien kuluessa.
Olisi turvallisempaa teettää suunnitelmaanne syvempi lämpökaivo.