Vesikiertoinen lattialämmitys For a Dummy
« : 15.11.17 - klo:08:50 »
Terve,

Pyydän jo etukäteen anteeksi mahdolisesti tyhmiä kysymyksiä, mutta talo on ostettu ja olisi kiinnostusta ymmärtää tuon maalämmön perässä olevan lattialämmön (ja sen säädön) toimintaperiaatteet.

Eli, lattialämmitys on toteutettu kahdella jakotukilla, joista ensimmäisessä kosteat tilat ilman termareita. Tämä on mielestäni selkeä, eikä sitä ole tässä kohtaa tarpeen säädellä tms.
Toinen jakotukki taas sisältää muun talon lämmityksen. Tässä jakotukissa muistaakseni 4-5 piiriä ajetaan termareilla/toimilaitteilla (paluun puolelta) ja loput 5 ovat ilman termareita.

Yksi makuuhuone tuntuu melko kylmältä (18 C), kun ovi on kiinni ja yritin eilen ymmärtää, voisiko tähän vaikuttaa. Ko. huone on termarin takana ja termari naksahtaa kyllä, kun säätelee, joten mahdollisesti toimii. Seuraavaksi siirryin tarkastelemaan toimilaitetta ja tässä kohtaa meni sormi suuhun. Toimilaitteen keskellä on "nappi", joka ilmeisesti nousee ja laskee sulkiessaan ja avatessaan piiriä (?) Ilmeisesti liike on varsin hidas, enkä oikein saanut selvitettyä kumpaa tarkoittaa ylhäällä ja kympaa alhaalla. Kylmän huoneen toimilaitteen "nappi" oli alhaalla ja toimilaite tuntui käteen lämpimältä. En osaa siis sanoa toimiiko se vai ei.

Toimilaite on tuon näköinen: https://www.heatingcontrolsonline.co.uk/clipon-thermal-actuator-p-470.html ja muistaakseni merkiltään Pettinaroli tms.

Ei-termarillisissa piireissä on paluupuolella valkoiset (säätö ?)korkit, jotka ovat kokonaan auki. Menopuolella on vain vihreät suojakorkit. Jos tuo termari/toimilaite on kunnossa ja haluttaisiin lisätä virtausta johonkin piiriin ja vähentää toisesta, kummasta päästä tuota virtausta lisätään ? Onko toimilaitteen alla jokin esisäätö tms., jolla voidaan lisätä yhden piirin virtausta ja vähentää toista ? Vai kuuluuko tuo esisäätö tehdä tuötä menopuolelta ?

Kiitos ja anteeksi!

Poissa Nibetys

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 103
  • Nibe F 1245-10kW
Vs: Vesikiertoinen lattialämmitys For a Dummy
« Vastaus #1 : 15.11.17 - klo:09:45 »
Ensiksi, ei ole tyhmiä kysymyksiä, on vain tyhmiä jotka eivät kysy  :D

Itsellä samat toimilaitteet ja omat toimii niin päin, että kun yläosa ylhäällä (näkyy sinistä) on auki.
Toimilaite lähtee irti kun painaa sivusta klipsiä ja nostaa.
Itsellä ainakin on toimilaitteen alla itse venttiilissä säätö jolla säädetään virtausta.
En tiedä millaiset jakotukit kyseessä, mutta ainakin Weho Floorin sivuilta löytyy ohjeet säätämiseen
ja rakenne kuvat.
Nämä vain siinä tapauksessa että on samat laitteet.

edit: lisäys tekstiin

Mainittakoon vielä, että itsellä löytyy menopuolella virtausmittarit.
Nämä ovat kätevät seurata lämmityspiirin vedenvirtausta.
Kuuluivat vakiona jakotukkien toimitukseen. Kannattaa ottaa mikäli joku suunnittelee lattialämmitystä.
Virtausmittarit sisältävät myös sulkuventtiilin menopuolelle.
Nibe1245 10kW+UKV100, kaivo 200m, ECS-41+ RMU40. 2 asuink. n.150m2 lattial.(läm.luovutusl.+lamin./laatta), kellarik. vesip.  9kpl. Talo vm.1961 ikkun. 3-kert. yläp. 200 puru+350 selluv.

Poissa Näpertelijä

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vesikiertoinen lattialämmitys For a Dummy
« Vastaus #2 : 15.11.17 - klo:10:12 »
Ensiksi, ei ole tyhmiä kysymyksiä, on vain tyhmiä jotka eivät kysy  :D

Itsellä samat toimilaitteet ja omat toimii niin päin, että kun yläosa ylhäällä (näkyy sinistä) on auki.
Toimilaite lähtee irti kun painaa sivusta klipsiä ja nostaa.
Itsellä ainakin on toimilaitteen alla itse venttiilissä säätö jolla säädetään virtausta.
En tiedä millaiset jakotukit kyseessä, mutta ainakin Weho Floorin sivuilta löytyy ohjeet säätämiseen
ja rakenne kuvat.
Nämä vain siinä tapauksessa että on samat laitteet.

Kiitokset vastauksesta. Sininen reuna niissä "napeissa" näyttäisi olevan ja ko. makuuhuoneen toimilaite oli mielestäni koko ajan alhaalla, vaikka on säädetty 25 C. Tarttee testailla lisää kotona ehtoommalla. Mielestäni jakotukit oli saman merkkiset kuin toimilaitteet, eli Pettinaroli tms.

Osaatko sanoa, säädetäänkö noita termarittomia suoraan niistä korkeista ? Näyttivät olevan kaikki kokonaan auki. Miten jos edes väliaikaisesti haluaa ottaa tuon toimilaitteen pois käytöstä (jos se ei toimi), onnistuuko tuo itse vai tarttetaanko putkaria ? Tuon itse toimilaitteen alla on vielä joku harmaa adapteri.

Sen verran vielä selvennyst, että onko aina niin, että virtausta säädetään paluupuolelta eikä menopuolelta ?

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 230
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Vesikiertoinen lattialämmitys For a Dummy
« Vastaus #3 : 15.11.17 - klo:11:41 »
Ainakin Warmian tukissa paluupuolen korkkia voi käyttää sulkuna kun laittaa kiinni  ja kun löysällä niin vesi virtaa...
Tuon korkin alla on (Warmia) 6-kolo avaimen paikka josta tehdään virtaussen esisäätö.

JA ENENNENKUIN ALAT SÄÄTELEEN UUSIKSI, jos sama metodi omassasi, NIIN OLIS FIKSUA TIETÄÄ ESISÄÄDÖT VAIKKA KUVISTA TAI SITTEN OTTAA SELVILLE TUKISTA!
Ne kun voi vaikuttaa keskenään toisiinsa, eli toista avaa niin toinen voi heikentyä...riippuen tietysti kiertopumpusta yms monesta jutusta. Omasta tukistani esisäädön näkee helposti niin että ruuvaa kiinnipäin ja samalla laskee kuinka paljon sitä piti ruuvata että meni kiinni = esisäätö.

Täällä kanssa pientä propleemia löytää tasapaino vanhan harvaputkisen lattialämmityksen ja uuden tiheäputkisen lämmityksen kesken kun ovat saman shunttipiirin takana, vanha lattia kärsii kun uusi on mukava ja sitten kun vanha mukava niin uusi lattia liian kuuma....näyttää vähän siltä että pitää alkaa laittamaan termostaateja uusiin lattiapiireihin. Nyt olen saanut aika hyväksi tässä nollakelien tienoille kun olen laskenut menovesilämpöä 3K alemmas...hiukan vanhat lattiat kylmiä...joka tapauksessa pitkähkö prosessi yrittää löytää asetukset kun saa haltuun monet ulkolämmöt. Ehkä täytyy nostaa hiukan menovettä lämpösemmäksi takasi ja laittaa termarit 2 huoneeseen.

Poissa Näpertelijä

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vesikiertoinen lattialämmitys For a Dummy
« Vastaus #4 : 15.11.17 - klo:11:52 »
Kiitosta taas.

Minulla on kyllä papereissa esisäätölukemat. En tosin tässä vaiheessa tiedä, mitä pahisiä ne tarkoittaa  :D
Muistaakseni ovat piiristä riippuen jotain 0,7 suuruusluokkaa. Mutta juu, näin insinöörinä (myös luonteeltaan), kaikki otetaan aina ylös ennen kuin mitään kokeillaan :)

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 230
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Vesikiertoinen lattialämmitys For a Dummy
« Vastaus #5 : 15.11.17 - klo:13:21 »
Kiitosta taas.

Minulla on kyllä papereissa esisäätölukemat. En tosin tässä vaiheessa tiedä, mitä pahisiä ne tarkoittaa  :D
Muistaakseni ovat piiristä riippuen jotain 0,7 suuruusluokkaa. Mutta juu, näin insinöörinä (myös luonteeltaan), kaikki otetaan aina ylös ennen kuin mitään kokeillaan :)
Jos sieltä löytyy 6-kolo niin koita ruuvata jos se vastaa piirustusta, helposti voi olla myös niin että kuvassa on jotain mutta säätöä on tehty jälkeenpäin mutta se kuvan päivitys on tekemättä.... tunnustan  ;D
No tuota omaa säätöä koskein olen pistänyt aina päivän ylös paperille kun/ja mihin säätöön piirit laitettu...ku tuo ei ole kovin noppeeta tuo reagoiminen.
Omat esisäädöt on tällä hetkellä kyllä täysin erit mitä kuvissa oli pyydetty ammattilaisen toimesta  8)

Poissa Nibetys

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 103
  • Nibe F 1245-10kW
Vs: Vesikiertoinen lattialämmitys For a Dummy
« Vastaus #6 : 15.11.17 - klo:13:32 »

Osaatko sanoa, säädetäänkö noita termarittomia suoraan niistä korkeista ? Näyttivät olevan kaikki kokonaan auki. Miten jos edes väliaikaisesti haluaa ottaa tuon toimilaitteen pois käytöstä (jos se ei toimi), onnistuuko tuo itse vai tarttetaanko putkaria ? Tuon itse toimilaitteen alla on vielä joku harmaa adapteri.


Voit kyllä irroittaa tuon toimilaitteen itse. Omassa, jotka näyttävät samoilta on molemminpuolin toimilaitetta klipsut,
 joita painaen ja toimilaitetta ylöspäin nostaen pitäisi irrota.
Sata varmasti en voi sanoa  näkemättä toimiiko sinun samoin.
Jos toimilaitteen  päällä oleva nuppi on alhaalla on se kiinni.
Kun poistat toimilaitteen, pitäisi venttiilin karan nousta ylös ja päästää veden virtaamaan lämmityspiiriin.
Jos on pelkät korkit ( ei siis toimilaitteita ) niin niitä kääntämällä voi säätää virtausta.
Omassa systeemissä on punainen muovinen adapteri johon toimilaite on kiinnitetty.

Pystytkö mittaamaan tuleeko tuolle kiinniolevalle toimilaitteelle sähkö?
Tiedätkö toimiiko 24VDC vai 230 V ?
Toimiiko termari eli kulkeeko sen kärkien kautta sähkö?

Nibe1245 10kW+UKV100, kaivo 200m, ECS-41+ RMU40. 2 asuink. n.150m2 lattial.(läm.luovutusl.+lamin./laatta), kellarik. vesip.  9kpl. Talo vm.1961 ikkun. 3-kert. yläp. 200 puru+350 selluv.

Poissa Näpertelijä

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vesikiertoinen lattialämmitys For a Dummy
« Vastaus #7 : 15.11.17 - klo:15:48 »
Voit kyllä irroittaa tuon toimilaitteen itse. Omassa, jotka näyttävät samoilta on molemminpuolin toimilaitetta klipsut,
 joita painaen ja toimilaitetta ylöspäin nostaen pitäisi irrota.
Sata varmasti en voi sanoa  näkemättä toimiiko sinun samoin.
Jos toimilaitteen  päällä oleva nuppi on alhaalla on se kiinni.
Kun poistat toimilaitteen, pitäisi venttiilin karan nousta ylös ja päästää veden virtaamaan lämmityspiiriin.
Jos on pelkät korkit ( ei siis toimilaitteita ) niin niitä kääntämällä voi säätää virtausta.
Omassa systeemissä on punainen muovinen adapteri johon toimilaite on kiinnitetty.

Pystytkö mittaamaan tuleeko tuolle kiinniolevalle toimilaitteelle sähkö?
Tiedätkö toimiiko 24VDC vai 230 V ?
Toimiiko termari eli kulkeeko sen kärkien kautta sähkö?

Tutkailen illalla enemmän, mutta käteen se tuntui lämpimältä, joten kyllä siellä varmasti sähkövirtaa kulkee.
Johdot tulee sellaisesta jakotukista, lieneekö samalla muuntaja, joten veikkaisin 24V, mutta tarttee tarkistaa.

Voiko tuon adapterin sitten myös irroittaa ja iskeä normikorin päälle ? Vai onko se adapteri jo putkimiehen heiniä ?

Poissa Nibetys

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 103
  • Nibe F 1245-10kW
Vs: Vesikiertoinen lattialämmitys For a Dummy
« Vastaus #8 : 15.11.17 - klo:16:20 »
Adapteri on kierteillä kiinni, ainakin minulla.
Adapteri täytyy irrottaa, muuten et saa korkkia siihen.
Voit laittaa sen korkin toimilaitteen tilalle itse.

Eikö sinulla ole lattialämmityksen laiteohjeita tallessa.
Niistä selviäisi kaikki. Käy valmistajan sivulta lataamassa käyttöohjeet.
Nibe1245 10kW+UKV100, kaivo 200m, ECS-41+ RMU40. 2 asuink. n.150m2 lattial.(läm.luovutusl.+lamin./laatta), kellarik. vesip.  9kpl. Talo vm.1961 ikkun. 3-kert. yläp. 200 puru+350 selluv.

Poissa Näpertelijä

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vesikiertoinen lattialämmitys For a Dummy
« Vastaus #9 : 15.11.17 - klo:17:33 »
Adapteri on kierteillä kiinni, ainakin minulla.
Adapteri täytyy irrottaa, muuten et saa korkkia siihen.
Voit laittaa sen korkin toimilaitteen tilalle itse.

Eikö sinulla ole lattialämmityksen laiteohjeita tallessa.
Niistä selviäisi kaikki. Käy valmistajan sivulta lataamassa käyttöohjeet.
Moi mielestäni en löytänyt tuolta talon paperinivaskasta. Pettinarolin sivuilta en ainakaan äkkiseltään löytänyt mitään, tarttee katsella tarkemmin.

Nyt kattelin tarkemmin. 230V vermeitä nuo varmaan on, kun siitä jakopömpelistä lähtee suoraan niille johdot ja itse pömpeli on suoraan kiinni pistorasiassa.
Vaihekynällä katottuna kaikille toimilaitteille tulee virta, mutta termarit täysille väännettyinä vain 1 5:stä vastaa huutoon ja nousee. Muut ei tunnu siis toimivan ollenkaan.

Kai se on ostettava uudet toimilaitteen pahiset vaan noiden 4 ilmeisesti rikkinäisen tilalle  ???

Poissa Nibetys

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 103
  • Nibe F 1245-10kW
Vs: Vesikiertoinen lattialämmitys For a Dummy
« Vastaus #10 : 16.11.17 - klo:08:19 »

Vaihekynällä katottuna kaikille toimilaitteille tulee virta, ...........................................

K

Älä missään tapauksessa luota "vaihekynään", vaan mittaus pitää tehdä yleismittarilla.

Ohjausyksikkö voi kyllä toimia 230VAC mutta toimilaitteet ja termarit voi silti olla 24DC.

Joten yleismittari tai laitteen tyyppikilvestä asia selviää.
Nibe1245 10kW+UKV100, kaivo 200m, ECS-41+ RMU40. 2 asuink. n.150m2 lattial.(läm.luovutusl.+lamin./laatta), kellarik. vesip.  9kpl. Talo vm.1961 ikkun. 3-kert. yläp. 200 puru+350 selluv.

Poissa Näpertelijä

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vesikiertoinen lattialämmitys For a Dummy
« Vastaus #11 : 16.11.17 - klo:09:40 »
Älä missään tapauksessa luota "vaihekynään", vaan mittaus pitää tehdä yleismittarilla.

Ohjausyksikkö voi kyllä toimia 230VAC mutta toimilaitteet ja termarit voi silti olla 24DC.

Joten yleismittari tai laitteen tyyppikilvestä asia selviää.
Vaihekynällä tarkoitin siis jännitteenkoetinta, joka toimii 200-1000VAC. Tuo on kyllä ihan luotettava. Itse puhun tosta vaihekynänä, vaikka eihän se sitä ole.
Ei varmasti piippaa 24V DC:n kohdalla.

muoks. Lisättäköön sen verran, että kaikki termarit naksuu ja naksun alapuolisella lämpötilalla toimilaitteille ei tule virtaa ja naksua ylemmällä tulee. Olipas huonosti selitetty, mutta eiköhän asia tuosta selviä :)

muoks2. Katsoin vielä toimilaitteesta ottamaani kuvaa ja kyllä siinä näkyy seisovan 230V 2W.

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 750
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vesikiertoinen lattialämmitys For a Dummy
« Vastaus #12 : 23.11.17 - klo:19:56 »
Mulla on vanhoja analogisia 240 V termareita useampikin. Niihin menee kylläkin ihan 24 v 2x1,5 kalustepiuhalla ja se katkoo tuota jännitettä, joka menee toimilaitteelle. Uudemmissa on ohjauskeskusjohdotus 8x 0,75 häiriösuojatulla piuhalla ja niissä on elektroniikkaakin ja valoja.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Pähkinä

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vesikiertoinen lattialämmitys For a Dummy
« Vastaus #13 : 10.01.21 - klo:10:05 »
Hei,
Tässä ketjussa oli juuri sopiva otsikko omaan ongelmaan. :) Eli omakotitalo on ostettu, ja nyt olisi halu ja tarve ymmärtää talon maalämpöjärjestelmää ja lämmönjakoa.

Ongelma on seuraava: aika pian huomasin, että askarteluhuoneessa on kuuma ja yhdessä makuuhuoneessa kylmä. Huonetermostaattien säätäminen ei korjannut tilannetta mihinkään suuntaan. Aikani ihmeteltyäni ja netistä tietoa luettuani aloin hämmästellä, miksi talossa on termostaattien toimilaitteet kiinni menopuolella?

Säädin lämpöpumpulta (danfoss) käyrää (huone-lämpötilaa) asteen alemmas: no askarteluhuone on asteen viileämpi ja makuuhuone entistä kylmempi.

Mainittakoon, että talossa kolme jakotukkia, joissa piirejä on 6 + 2 + 7.

Sen verran vähän aikaa asuttu vielä tässä talossa, että muiden jakotukkien ja niiden piirien ongelmiin en ole ehtinyt perehtyä  :)

Poissa jk-lämpö

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 89
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Vesikiertoinen lattialämmitys For a Dummy
« Vastaus #14 : 12.01.21 - klo:13:44 »
Moi

Wirsbon (wehofloor) lämmönjakotukissakin toimilaitteet (termostaattiohjaus) on tulevalla puolella, kuten kuvassakin näyttää olevan (punainen hana)
kuvassa näyttää olevan jotkin tarralaput putkien kyljissä, jos niistä näkee mikä piiri on mihinkin huoneeseen,
niin sitten vaan säätämään kuvassa näkyvistä mustista käsisäädöistä auki/kiinni, tai jos näissä huoneissa on termostaatit niin sitten sieltä lämpöä +/-.

Jos taasen noissa tarroissa on vaan terveisiä, niin sitten huoneissa joissa on termostaatit, kolmessa (valkoiset toimilaitteet) kuvan mukaan,
niin kaksi termaria niin pienelle kun saa ja yksi täysille näin saat huoneen selville kun toimilaitteen päällä oleva tulppanousee ylös (kestää 3-5min) ja
 toiset kaksi on ihan kiinni ja temppu toistetaan niin saadaan toinen huone /termari selville
jne...

Poissa Pähkinä

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vesikiertoinen lattialämmitys For a Dummy
« Vastaus #15 : 13.01.21 - klo:20:01 »
Hei,
Kiitos vastauksesta!
Hmm, jakotukki näyttäisi olevan merkkiä Thermotech. Piireihin on tosiaan merkitty huone sekä myös ilmeisesti teholaskelman mukaiset virtaaman arvot ja niitä vastaava avaus.

Ongelma tosiaan on seuraava: kylmän huoneen termostaatti on asetettu tappiinsa (+ 30 C) ja huone on edelleen viileä (19-20 C). Toimilaitteen tatti on ylhäällä ja toimilaite lämmin. Askarteluhuoneen termostaatti on minimillä (+10 C) ja huoneessa on turhan lämmin 23 C. Toimilaitteen tatti on alhaalla ja viileä. Missähän vika, kun termostaatin säätäminen ei auta?


Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 230
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Vesikiertoinen lattialämmitys For a Dummy
« Vastaus #16 : 13.01.21 - klo:20:05 »
Mahtaako toimilaitteet olla oikeassa järjestyksessä?

Poissa Pähkinä

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vesikiertoinen lattialämmitys For a Dummy
« Vastaus #17 : 14.01.21 - klo:07:28 »
No tuopa ei ollut tullut mieleen! eli jos piirit olisi laputettu väärin ja toimilaite säätäisikin väärää piiriä? Äkkiseltään kuitenkin luulisin, että silloin jossakin huoneessa olisi vielä merkittävästi kylmempi.

Mutta osaako joku kertoa, miksi termostaattiventtiilit on kytketty menopuolelle? Ilmeisesti jakotukki/jakotukit on tätä mallia:

https://www.thermotech.se/produkter-item/lattialammitysjakotukki/?lang=fi

Liittyykö siihen, että jakotukkeja on kohteessa useampi?


Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 935
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vesikiertoinen lattialämmitys For a Dummy
« Vastaus #18 : 14.01.21 - klo:10:02 »
Jos kyse on ulkoisella termostaatilla ohjatusta toimilaitteesta, on aivan sama onko ne tulo- vai menopuolella. Sama virtaama on molemmissa ja samalla tavalla virtaama kuristuu ja pysähtyy molemmissa.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 750
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vesikiertoinen lattialämmitys For a Dummy
« Vastaus #19 : 14.01.21 - klo:15:08 »
No tuopa ei ollut tullut mieleen! eli jos piirit olisi laputettu väärin ja toimilaite säätäisikin väärää piiriä? Äkkiseltään kuitenkin luulisin, että silloin jossakin huoneessa olisi vielä merkittävästi kylmempi.

Mutta osaako joku kertoa, miksi termostaattiventtiilit on kytketty menopuolelle? Ilmeisesti jakotukki/jakotukit on tätä mallia:

https://www.thermotech.se/produkter-item/lattialammitysjakotukki/?lang=fi

Liittyykö siihen, että jakotukkeja on kohteessa useampi?

Nuo piirit, missä on termostaatti, saisivat olla kokonaan auki, ilman virtauksen rajoitusta. Eli ruuvaa siitä alemmasta tukista ne venttiilit kokonaan auki, niin termari pystyy tekemään tehtävänsä paremmin.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Pähkinä

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vesikiertoinen lattialämmitys For a Dummy
« Vastaus #20 : 20.01.21 - klo:10:40 »
Nyt tosiaan pitkällisten testien jälkeen näyttää osoittautuneen, että piirit on merkitty jakotukkiin osittain väärin ja toimilaitteet väärissä piireissä. Säädin kaikki piirit täysille ja yhden kerrallaan "kylmälle" ja seurasin, mikä alue muuttuu viileäksi. Ei ole ihan hätäisen hommaa, kun lämpötilamuutokset on hitaita ja piti samalla seurailla, miten kylmä jakso vaikutti järjestelmän toimintaan!

Pystyykö toimilaitteen vaihtamaan piiristä toiseen itse vai onko ammattimiehen hommia?


Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vesikiertoinen lattialämmitys For a Dummy
« Vastaus #21 : 20.01.21 - klo:10:53 »
Toimilaitteen alla messikimutterista kiertämällä tuon pitäisi lähteä.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 750
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vesikiertoinen lattialämmitys For a Dummy
« Vastaus #22 : 20.01.21 - klo:20:32 »
Nyt tosiaan pitkällisten testien jälkeen näyttää osoittautuneen, että piirit on merkitty jakotukkiin osittain väärin ja toimilaitteet väärissä piireissä. Säädin kaikki piirit täysille ja yhden kerrallaan "kylmälle" ja seurasin, mikä alue muuttuu viileäksi. Ei ole ihan hätäisen hommaa, kun lämpötilamuutokset on hitaita ja piti samalla seurailla, miten kylmä jakso vaikutti järjestelmän toimintaan!

Pystyykö toimilaitteen vaihtamaan piiristä toiseen itse vai onko ammattimiehen hommia?

Vaihtaa toimilaitteen johdot oikean termarin liitoksiin.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Pähkinä

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vesikiertoinen lattialämmitys For a Dummy
« Vastaus #23 : 21.01.21 - klo:13:39 »
Vaihtaa toimilaitteen johdot oikean termarin liitoksiin.

Näin hyvä ja simppeli ratkaisu ei tullutkaan mieleeni! :)

Harmi vain, että ei ratkaise koko ongelmaa: osoittautui siis niin, että kolme piiriä on merkitty väärin. Askarteluhuone, jossa on liian kuuma, säätyikin viileämmälle eteisen manuaalisesta piiristä, eli toimilaite pitäisi siirtää tuohon piiriin.


Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vesikiertoinen lattialämmitys For a Dummy
« Vastaus #24 : 21.01.21 - klo:13:47 »
Näin hyvä ja simppeli ratkaisu ei tullutkaan mieleeni! :)

Harmi vain, että ei ratkaise koko ongelmaa: osoittautui siis niin, että kolme piiriä on merkitty väärin. Askarteluhuone, jossa on liian kuuma, säätyikin viileämmälle eteisen manuaalisesta piiristä, eli toimilaite pitäisi siirtää tuohon piiriin.

Jos kyseessä on 230V termarit, niin onko termarin kaapeloinnin muuttaminen sähköasentajan hommia. Vai kuuluuko luvallisiin?
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa Pähkinä

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vesikiertoinen lattialämmitys For a Dummy
« Vastaus #25 : 21.01.21 - klo:15:13 »
Jos kyseessä on 230V termarit, niin onko termarin kaapeloinnin muuttaminen sähköasentajan hommia. Vai kuuluuko luvallisiin?

Tässä on 24 V toimilaitteet. Näinhän se varmaankin olisi, että jos toimilaitteet olisi 230 V niin olisi luvanvaraisia töitä.

Poissa höyryjyrä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 32
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vesikiertoinen lattialämmitys For a Dummy
« Vastaus #26 : 04.04.21 - klo:19:14 »
Moi


Minä tasapainottelen tätä omaa lattialämmityksen vesikiertoa. Systeemissä kaksi jakotukkia, joista molemmista lähtee sitten huoneisiin 1-2 piiriä huoneesta riippuen. Greenline-lattialämmityksen jakotukki, jossa on piirikohtaiset säätöventtiilit asteikolla 1-10. Jakotukeissa on TA Stad C -linjasäätöventtiilit.

Kysymykseni olisi: Mitä tarkalleen ottaen tarkoitetaan linjasäätöventtiilin esisäädöllä? Meidän jakotukeissa linjasäätöventtiilien arvot olivat piirustusten mukaiset 4,0 ja 2,7 kun aloin tekemään säätöjä. Olen muuttanut arvoa ihan kahvaa kiertämällä, jolloin arvo muuttuu vastaavasti. Kuitenkin esisäädön asettamiseen tarvitaan ohjekirjan mukaan kuusiokoloavainta. Onko sillä mitään muuta virkaa kuin se, että lukitsee säätöarvon?