No hyvä, alkaa valottumaan pikku hiljaa tää härveli 
Itse pidän fekissä jatkuvaa päiväkäyttöä, ja päivä ja yö lämpönä 21(tällä ei ilmeisesti ole merkitystä kun ei nyt ohjaa mitään)??
Siis kyllä se ohjaa. Tuo lämpötila on lämmityskäyrän ns. suuntaissiirto. Se siis siirtää käyrää ylös tai alaspäin muuttamatta sen jyrkkyyttä.
Tavallaan sen voi mieltää olevan myös huonelämpötilan tavoitearvo, kuten se Stiebelin käyttöliittymässä esitetään, mutta oikeasti se on tuo suuntaissiirto.
FEK:in pyöritettävä säädin vaikuttaa myös tuohon päiväkäytön arvoon. Siitä pystyy nopeasti (esim. tilapäistä käyttöä varten) säätämään tuota +/- 3 astetta ylös/alaspäin. Se ei vaikuta yöajan "säästömoodin" lämpötilaan, jos on aikaohjelmat käytössä. Jos on pelkkä päiväkäyttö, niin silloin se vaikuttaa koko ajan.
Eli tuo säätö vaikuttaa todellakin lämmityskäyrään. Huonevaikutuksen poistaminen tarkoittaa vain, että käyrän mukainen lämmityksen säätö määräytyy pelkän ulkolämpötilan mukaan ja sisällä huonelämpötilaa ei oteta säädössä huomioon.
Pidättekö tuota legioona toimintoa päällä? Itsellä lämminveden pyynti 45 asteessa...
En pidä valmista legionellatoimitoa päällä koko ajan, koska se kuumentaa veden joka yö ja se on vähän liian usein.
Laitan sen käsin kerran kuukaudessa yhdeksi yöksi päälle, jotta legionella tulisi hoidettua.
Miten muuten pystyt pitämään käyttöveden pyynnin noin alhaisena? Meillä ei ainakaan lämmin vesi riittäisi saunoessa, jos pyynti olisi noin alhainen.