Ajatuksissa olisi laittaa nibe f1255 3-12 ja ukv100 puskurivaraaja patteriverkostolle ja 180m aktiivikaivoa -80 valmistuneeseen öljylämmitystaloon. Neliöitä n.120 ja joka nurkasta vetää. Suurin osa talosta on 2 lehtisiä seinäpattereita ja pesutilat/sauna lattialämmityksellä. Nykyinen öljynkulutus n. 1700l.
Tervetuloa joukkoomme!
Tältä näyttäisi mitoituslaskelma:Talo ”Markus885” PYHÄRANTA (Varsinais-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
Talo Patterilämmitys 19 231 kWh 6,46 kW
YHTEENSÄ 19 231 kWh 6,5 kW
- Josta johtumisvuodot 13 589 kWh 4,36 kW
- Josta ilmanvaihdot 3 695 kWh 1,38 kW
- Josta vuotoilmat 1 947 kWh 0,73 kW
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS )
Lämmitettävää 120 m2 312 m3
- Kiinteistö 3,4 COP 18 541 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,8 COP 4 800 kWh
- Yhteensä 3,3 COP 23 341 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 7,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -28 C
▪ Maasta kerätään ( 3,4 COP) 5,0 kW 16 249 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 092 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä 7 092 kWh
Tarvitaan 160 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,34 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,34 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,23 bar (23 kPa)• Kaivon painehäviö 0,34 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,13 bar (13 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,34 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,08 bar (8 kPa)
Tai vaakakeruupiiri Keruu: kostea Savi 376 m
Tässä laskelmassa vuotuinen lämmitysöljyn kulutus ylittää aloittajan ilmoittaman määrän.
Lämmitystarve on laskettu ns. normaalivuodelle. Viime vuodet ovat olleet normaalia lämpöisempiä.
Tämä laskelma on vain suuntaa antava, ei ole mikään takuumitoitus!