Puhdasta kiveä on koko seinä - tai siis laastia ja graniittia.
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Kuten PDF -raportista näkyy, hukkaa paksukin kiviseinä paljon lämpöä.
Kiviseinän lämpötaloutta voisi parantaa esimerkiksi sisäpuolisella verhomuurauksella, rivinteerauksella.
Lämpötalous saattaisi parantua verhomuurauksella huomattavasti.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 24 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä.
Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Kivinavetta ”Markkula” TUUSULA (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Alakerta, kiveä Patterilämmitys 63 122 kWh 27,77 kW
- Yläkerta Patterilämmitys 13 450 kWh 5,19 kW
Yhteensä 76 572 kWh 33,0 kW
- Josta johtumisvuodot 70 497 kWh 30,39 kW
- Josta ilmanvaihdot 3 846 kWh 1,64 kW
- Josta vuotoilmat 2 229 kWh 0,93 kW
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS )
Lämmitettävää 347 m2 951 m3
- Kiinteistö 3,4 COP 51 999 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,8 COP 6 000 kWh
Lämmitystarve yhteensä 76 572 kWh 33,0 kW
- Vähennetään palaturpeella tuotettu lämpöenergia, 19 m3/a, -23085 kWh
Lämpöpumpulla jää tuotettavaksi 57999 kWh 24,02 kW
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 24,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 24,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -29 C
▪ Maasta kerätään ( 3,4 COP) 17,0 kW 40 725 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 17 273 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 1 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä 17 274 kWh
Tarvitaan 2 x 212 m = 424 aktiivimetriä lämpökaivoja. Keruun virtaus vähintään 1,26 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille kaivoa kohden:
• Kaivon painehäviö 0,63 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 1,05 bar (105 kPa)
•
Kaivon painehäviö 0,63 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,54 bar (54 kPa)• Kaivon painehäviö 0,63 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,3 bar (30 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea moreeni, upotussyvyys vähintään 1,1 m 1088 m (3 x 350 m)
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 700 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.