Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe F1255-6 logitutkailua - yöllä kompura käy täysillä jostain syystä  (Luettu 12905 kertaa)

Poissa VelluK

  • Newbie
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 50
  • Maalämpöfoorumi
Tässä meikäläisen graafi ja logit tutkailuun aikavälillä 26.3. - 30.3. Ihmetyksen aiheena se että kompura on käynyt öisin täysillä eli 90 Hz:llä ja vastuksetkin ovat menneet päälle. Lämmitettäviä neliöitä (122+35m2) ja kuutioita (343+80m3) toki on jonkin verran mutta ei mielestäni niin paljoa että näillä keleillä pitäisi vastuksia käyttää.

Keksiikö kukaan mikä mahtaa olla systeemissä vialla vai onko siinä mitään vikaa? :)
Kotiautomaatiohifistelijä.

Speksit:
Nibe F1255 1,5-6 kW, kaivon syvyys 160 m (aktiivi 140 m), lattialämmitys.
Okt 122m2 343m3 + talli 35m2 80m3, Hki, rv. 2017

Asetukset:
käyrä 3+2 (3.4.17), kompuran astemin. 120

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Ei pitäisi mennä alitehoisuuden takia täysille noilla, vajaan kymmenen asteen pakkasilla.
Jos pumppu on kunnossa,
tulisi mieleen, onko ilmanvaihtokone täysillä, tai onko iv koneen lämmön talteenotto kunnossa.
Onko rakennuksessa mahdollisesti vielä joku työvaiheessa oleva aukko ulos, josta pääsee ilmaa vaihtumaan?

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 260
  • Maalämpöfoorumi
Vai voisiko Nibe vaan järkyttyä kun ulkona viilenee kovasti ja siksi laittaa puhtia lisää? Näyttää kuitenkin tuo sisälämpökin putoavan joten Nibe tekee työtään ja korjaa tilanteen, luulen....
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vai voisiko Nibe vaan järkyttyä kun ulkona viilenee kovasti ja siksi laittaa puhtia lisää? Näyttää kuitenkin tuo sisälämpökin putoavan joten Nibe tekee työtään ja korjaa tilanteen, luulen....

Luulisin että tästä homma kiinni eli päivällä menoveden pyyntilämpötila on matalempi koska aurinko lämmittää jo melkoisesti. Koko lattian alalla olevasta betonista sitten käytetään lämpöä pois päivän aikaan. Kun keli jäähtyy äkisti niin pumpussa ei piisaa teho nostamaan betonin lämpötilaa niin nopeasti kuin pumppu haluaisi. Täällä nähty myös noin 0,5 asteen lasku sisälämpötilassa joissain tiloissa.
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa VelluK

  • Newbie
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 50
  • Maalämpöfoorumi
Kiitokset vastauksista!

IV-kone on Kotona-tilassa ja oikeissa säädöissä. Yhdessä huoneessa on käyttöullakon porrasluukku ja se ei ole mitenkään mahdottoman hyvin eristetty. Veikkaan että syypää on siinä kun ko. huoneessa on muutenkin hieman viileämpi kuin muualla. En vain olisi uskonut että sillä on noin suuri merkitys että MLP:n täytyy pauhaa yöt täysillä.

Anyway, eristän tuon luukun paremmin vielä tän päivän aikana ja katsotaan muuttuuko tilanne. Tiputin sisälämpötilaa yhdellä asteella ja pienensin talliin menevää kiertoa hitusen. Katsotaan mikä on tilanne ensi yönä.
Kotiautomaatiohifistelijä.

Speksit:
Nibe F1255 1,5-6 kW, kaivon syvyys 160 m (aktiivi 140 m), lattialämmitys.
Okt 122m2 343m3 + talli 35m2 80m3, Hki, rv. 2017

Asetukset:
käyrä 3+2 (3.4.17), kompuran astemin. 120

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Voisi muuttaa sähkövastuksen asteminuutteja isommalle, että ei menisi yön aikana vastukset turhaan päälle.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 260
  • Maalämpöfoorumi
Kiitokset vastauksista!

IV-kone on Kotona-tilassa ja oikeissa säädöissä. Yhdessä huoneessa on käyttöullakon porrasluukku ja se ei ole mitenkään mahdottoman hyvin eristetty. Veikkaan että syypää on siinä kun ko. huoneessa on muutenkin hieman viileämpi kuin muualla. En vain olisi uskonut että sillä on noin suuri merkitys että MLP:n täytyy pauhaa yöt täysillä.

Anyway, eristän tuon luukun paremmin vielä tän päivän aikana ja katsotaan muuttuuko tilanne. Tiputin sisälämpötilaa yhdellä asteella ja pienensin talliin menevää kiertoa hitusen. Katsotaan mikä on tilanne ensi yönä.

Ainut että nyt on lupailtu aika tasalämpöisiä kelejä, ei se Nibe varmaan muutenkaan vastuksia huutele kun lämpötilat pysyy asteen pari nollan molemmin puolin eikä aurinkokaan näyttäydy. Toisekseen luukun eristämisen vaikutus tuohon asiaan ei varmaankaan ole ihan jättimäinen jos siinä nyt edes jonkinlainen levy on ollut hollillaan. Tietenkin kannattaa eristää mutta en odottaisi isoja muutoksia siitä hyvästä. Se on varmaan just niinkuin fraatti kirjoitti tuossa aikaisemmin, laatta kerkee viileneen aurinkoisena päivänä ja muutama tonni betonia ei lämpene pienellä koneella ihan sormia napsauttamalla, apua tarvitaan. Se että kannaattako konetta alkaa sääteleen niin että ei ota vastuksia on taas makuasia. Ei se ole kiva herätä viileeseen kämppäänkään, varsinkin kun säästö vuositasolla on varmaan jossain kahvikupin ja lounaan välimaastossa, luultavasti lähempänä kahvikupillista.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 446
Kannattaa tehdä yksi muutos kerrallaan, jotta tietää mikä vaikuttaa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Kaltzu

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 259
  • Maalämpöfoorumi
Sulla on aika matalalla nuo lisäyksen asteminuutit. Minulla patteritalossa asteminuutit menee helposti tuonne -700 ennen kuin laite alkaa kunnolla kiihdyttelemään näillä keleillä, melkein -500 mennään 20 Hz:llä ja laite odottelee riittääkö tämä pyynnille nostamaan lämpötilaa.

Itselläni asteminuutit vastusten lisäykselle on "järkyttävät" 1400, koska en halua että vastukset tulevat turhaan peliin. Mullakin on näillä pakkasöillä ja päivisin yli 10 asteen lämpötilan muutoksilla laite kiihdytelly yöllä 50 Hz:n paikkeilla korvatakseen minuuttivelkaa, muutta ei noin rajusti.

Sulla on myös varmasti kompressorin käynnistysraja >100 asteminuuttia, itselläni tämä on 240, niin laite ei niin pumppu ei niin rajusti kiihdyttele kun asteminuutit laskevat pakkasen kiristyessä. Tämä myös pitää paremmin pumpun jatkuvalla käynnillä.
Lamellihirsitalo (204mm) as.m2 148.6 m2, tilavuus 440m3, Nibe S1255 3-12 kW, kaivo 230m (222m akt.), viilennys Nibe Sky22, takka, Vallox 110 MV, s-sauna, eril. varasto&autotalli 44m2 lattialämmitys + kanaali n. 32m

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Se että kannaattako konetta alkaa sääteleen niin että ei ota vastuksia on taas makuasia. Ei se ole kiva herätä viileeseen kämppäänkään, varsinkin kun säästö vuositasolla on varmaan jossain kahvikupin ja lounaan välimaastossa, luultavasti lähempänä kahvikupillista.
Tuossa on vielä sekin mahdollisuus myös, että postaa kiristyspannan käytöstä, jolloin 6kW max teho muuttuu noin 8kW max tehoksi. Eli tulee 2kW tehoa lisää.

Lisäksi tosiaan sähkövastusten asteminuuttien suurentaminen, että vastukset ei kytkeydy liian nopeasti päälle.

Tuossa "pahimmassa" tapauksessa on tainnut kytkeytyä 5kW sähkövastus hetkeksi päälle.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa VelluK

  • Newbie
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 50
  • Maalämpöfoorumi
Lisäksi tosiaan sähkövastusten asteminuuttien suurentaminen, että vastukset ei kytkeydy liian nopeasti päälle.

Miten vastusten asteminuutteja voi muuttaa ja onko ehdotusta hyväksi arvoksi?
Kotiautomaatiohifistelijä.

Speksit:
Nibe F1255 1,5-6 kW, kaivon syvyys 160 m (aktiivi 140 m), lattialämmitys.
Okt 122m2 343m3 + talli 35m2 80m3, Hki, rv. 2017

Asetukset:
käyrä 3+2 (3.4.17), kompuran astemin. 120

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Miten vastusten asteminuutteja voi muuttaa ja onko ehdotusta hyväksi arvoksi?
Nykyinen arvo kertaa 1.5 tai kertaa 2.
Kohta voi olla "lisäyksen asteminuutit". Eli joku miinus merkkinen luku, jota sitten voisi laittaa enemmän miinukselle. En tarkemmin tiedä että mikä valikko ja valinta se lisäys on?

Mullakin arvo taitaa olla jotain -1000, eli vastukset ei pitäisi päälle mennä.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa Kaltzu

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 259
  • Maalämpöfoorumi
Miten vastusten asteminuutteja voi muuttaa ja onko ehdotusta hyväksi arvoksi?

Valikko 4.9.3 ja sieltä tarkalleen "käynnistysero lisälämpö" jossa itselläni 1400 arvona.
Lamellihirsitalo (204mm) as.m2 148.6 m2, tilavuus 440m3, Nibe S1255 3-12 kW, kaivo 230m (222m akt.), viilennys Nibe Sky22, takka, Vallox 110 MV, s-sauna, eril. varasto&autotalli 44m2 lattialämmitys + kanaali n. 32m

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
En usko että tuo vastusten käynnistysarvon muutos korjaa tilannetta, vastuksille meno on seuraus eikä syy.

Omiin invertterisilmiin pisti heti kaksi seikkaa jotka näkyvät hyvin tästä:

Onko sulla huoneanturikompensaatio käytössä? Millä käyrällä ja korotuksella siellä mennään?
Tuo 35-asteinen menovesi -8 ulkolämpötilassa on uudessa lattialämmitystalossa aika kova pyyntö pumpulle, ei ihme että kierrokset nousee.
Käytännössä tuolla kompensaatiolla/käyrällä käy niin että laatta rupeaa yöllisen ylikuumennuksen serauksena puskemaan
lämpöä sisätiloihin samoihin aikoihin kun ulkona lämpenee, siitä johtuvat ne sisälämpötilan 22.2 -> 25.5 heilahtelut,
eivät varmaan tunnu kovin miellyttäviltä asukkaistakaan.

Toinen seikka on tuo 25-asteen minimilämpötila. Vaikka kosteiden tilojen mukavuus voi keväällä ja syksyllä hetkeksi kärsiä,
niin laskisin sitä reilusti. Meillä toimii 23-astetta joka on about sama kuin sisälämpötila. Sopivalla käyrällä ja tuolla
23-asteen minimillä pysyy sisälämpötila kevätauringossakin asteen sisällä.

Onko sulla termarit piireissä vai mistä noin outo lämmityskäyrän asetus on lähtöisin?
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Näyttää tosiaan aika erikoiselta käyrältä. Periaatteessa yli 10 C korotus yöllä. Täällä patteritalossa on muistaakseni käyrä 4 ja korjaus +1.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Näyttää tosiaan aika erikoiselta käyrältä. Periaatteessa yli 10 C korotus yöllä. Täällä patteritalossa on muistaakseni käyrä 4 ja korjaus +1.
Jep. Meillä vanhemmassa lattialämmitystalossa menee nollassa 27-asteinen ja -8:ssa 29-asteinen eli kahden asteen korotus riittää pitämään sisälämmön vakaana (oma käyrä).
Uudemmassa kohteessa pitäis riittää vieläkin loivempi käyrä?
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa VelluK

  • Newbie
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 50
  • Maalämpöfoorumi
Onko sulla huoneanturikompensaatio käytössä? Millä käyrällä ja korotuksella siellä mennään?
Tuo 35-asteinen menovesi -8 ulkolämpötilassa on uudessa lattialämmitystalossa aika kova pyyntö pumpulle, ei ihme että kierrokset nousee.
Käytännössä tuolla kompensaatiolla/käyrällä käy niin että laatta rupeaa yöllisen ylikuumennuksen serauksena puskemaan
lämpöä sisätiloihin samoihin aikoihin kun ulkona lämpenee, siitä johtuvat ne sisälämpötilan 22.2 -> 25.5 heilahtelut,
eivät varmaan tunnu kovin miellyttäviltä asukkaistakaan.

Toinen seikka on tuo 25-asteen minimilämpötila. Vaikka kosteiden tilojen mukavuus voi keväällä ja syksyllä hetkeksi kärsiä,
niin laskisin sitä reilusti. Meillä toimii 23-astetta joka on about sama kuin sisälämpötila. Sopivalla käyrällä ja tuolla
23-asteen minimillä pysyy sisälämpötila kevätauringossakin asteen sisällä.

Onko sulla termarit piireissä vai mistä noin outo lämmityskäyrän asetus on lähtöisin?

Huoneanturi on käytössä ja siinä on kerroin 2. Käyrä on 5 ja korotus on 0. Lähtevä minimilämpötila on 25 astetta. Nämä kaikki ovat maalämpötoimittajan asettamia arvoja.

Viime yönä ei enää kompura käynyt täysillä joten luukun eristäminen ja sisälämpötilan lasku yhdella auttoi.

Seuraava kysymykseni olisikin sitten ollut että mikä mahtaa olla asiallinen asetus käyrän arvoksi :) Täytyypä perehtyä tarkemmin tuohon käyrään.
Kotiautomaatiohifistelijä.

Speksit:
Nibe F1255 1,5-6 kW, kaivon syvyys 160 m (aktiivi 140 m), lattialämmitys.
Okt 122m2 343m3 + talli 35m2 80m3, Hki, rv. 2017

Asetukset:
käyrä 3+2 (3.4.17), kompuran astemin. 120

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Huoneanturi on käytössä ja siinä on kerroin 2. Käyrä on 5 ja korotus on 0. Lähtevä minimilämpötila on 25 astetta. Nämä kaikki ovat maalämpötoimittajan asettamia arvoja.

Viime yönä ei enää kompura käynyt täysillä joten luukun eristäminen ja sisälämpötilan lasku yhdella auttoi.

Seuraava kysymykseni olisikin sitten ollut että mikä mahtaa olla asiallinen asetus käyrän arvoksi :) Täytyypä perehtyä tarkemmin tuohon käyrään.
Tää on niin tätä. Nibe asennusohjeessaan kieltää huoneanturikompensaation käyttämisen lattialämmityksen kanssa, johtueen hitaan reagoinnin
aikaansaamasta sisälämpötilan värähtelytaipumuksesta ja sittten asentaja on vielä korottanut oletuskerrointa 1.5->2.0. Huokaus.

Just nyt kun kevätaurinko alkaa porottaan ei ole otollisin hetki saada käyrää aivan kohdilleen, mutta itse kytkisin huonanturikompensaation
pois käytöstä ja kokeilisin alkuun vaikka käyrä 3 ja korotus 0. Onko teillä termostaatteja piireissiä, vai miten onko tuo huikea 2.0 kerroin onnistunut
pitämään sisälämpötilat aisoisssa korkealla 5/0 käyrällä? Jos on termarit, niin nekin kannattaa alkuun ottaa pois käytöstä ts. säätää isolle jotta
näkee miten pelkkä ulkolämpötilaohjattu käyrä rupeaa vaikuttamaan ja vasta sen jälkeen voi huoneanturilla tai termareilla leikata erikoistilanteita.

Mulla on itse asiassa huonanturi käytössä, mutta pienellä 0.5 kertoimella. Tämä siksi että Niben käyrää voi muuttaa vain asteen välein, mutta
tällä tavoin sain sisälämpötilan asettumaan käyrän säätöjen väliin.

Termarit meillä on aktiivisessa käytössä lasten huoneissa (pari kaveria ja tietokoneet lämmittää aika mukavasti) ja takan vaikutuspiirissä,
mutta normaalitilanteessa nuo eivät osallistu sisälämpötilan ohjaamiseen.

Summa sumarum: huoneanturi + termarit eivät ole täysin kiellettyjen listalla mlp:n kanssa, mutta ennen niiden käyttöönottoa on
erittäin tärkeätä löytää ulkolämpötilan ohjaama menoveden käyrä kohdilleen. Muutoin tulee sisälämpötilan heilahteluja ja/tai pumpun
pätkäkäyniä/ryntäilyä yms. Maalämpötaloudessa noita 'vikatilanteita' ei välttämättä huomaa muutakuin lokeista ;) Mutta hyvä puoli
käyrän hiomisessa ensimmäisinä vuosina kohdilleen on se voi seuraavat talvet vain vihellellä ja nauttia tasalämmöstä pienillä kuluilla.
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa VelluK

  • Newbie
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 50
  • Maalämpöfoorumi
Kiitos perusteellisesta vastauksesta :)

Toimilaitteet on yläkerrassa makkareissa ja alakerrassa olohuoneessa ja keittiössä. Märkätilat ja muut tilat kiertää maksimilla.

Teen työtä käskettyä, lasken käyrää ja otan sisäanturin pois käytöstä sekä säädän kaikki toimilaitteet hetkeksi maksimille. Katsotaan miten MLP reagoi siihen.
Kotiautomaatiohifistelijä.

Speksit:
Nibe F1255 1,5-6 kW, kaivon syvyys 160 m (aktiivi 140 m), lattialämmitys.
Okt 122m2 343m3 + talli 35m2 80m3, Hki, rv. 2017

Asetukset:
käyrä 3+2 (3.4.17), kompuran astemin. 120

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 260
  • Maalämpöfoorumi


Viime yönä ei enää kompura käynyt täysillä joten luukun eristäminen ja sisälämpötilan lasku yhdella auttoi.



Laitapa käppyrä kyseiseltä yöltä niin katsellaan löytyykö siitä enää kymmenen asteen ulkolämmön viilenemistäkään......
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa VelluK

  • Newbie
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 50
  • Maalämpöfoorumi
Laitapa käppyrä kyseiseltä yöltä niin katsellaan löytyykö siitä enää kymmenen asteen ulkolämmön viilenemistäkään......
Liitteenä.
Kotiautomaatiohifistelijä.

Speksit:
Nibe F1255 1,5-6 kW, kaivon syvyys 160 m (aktiivi 140 m), lattialämmitys.
Okt 122m2 343m3 + talli 35m2 80m3, Hki, rv. 2017

Asetukset:
käyrä 3+2 (3.4.17), kompuran astemin. 120

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Kiitos perusteellisesta vastauksesta :)

Toimilaitteet on yläkerrassa makkareissa ja alakerrassa olohuoneessa ja keittiössä. Märkätilat ja muut tilat kiertää maksimilla.

Teen työtä käskettyä, lasken käyrää ja otan sisäanturin pois käytöstä sekä säädän kaikki toimilaitteet hetkeksi maksimille. Katsotaan miten MLP reagoi siihen.
Huonelämpötilat ja lattian lämpötila on myös tasaisempi, jos toimilaitteet olisi kokoajan maksimilla. Samoin sähkön kulutus on silloin kaikkein pienin.

Käyrä voisi olla vaikka 3 ja käyrän tason korjaus (lämpötila) 0 tai sitten jos huonelämpö on liian pieni, niin korjausta esim +1 tai +2.

Ja jos sisäanturin aikoo ottaa käyttöön, niin kerroin 2.0 -> 0.5.

Viime yö oli taas vaihteeksi lämmin. Nyt +4.5 C ja yöllä on käynyt kylmimmillään -2 C.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa VelluK

  • Newbie
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 50
  • Maalämpöfoorumi
Joo viime yö oli hieman lämpöisempi kuin edellisenä yönä joten ihan ei pysty graafeja vertailemaan. Muutin nyt käyrän arvoon 3 joten katsotaan miltä seuraavat vuorokaudet näyttää.

Paljon muutoksia tehty pienessä ajassa joten hankala vertailla edellisiä tuloksia mutta pääasia että lämmöt saadaan säätöihin :)
Kotiautomaatiohifistelijä.

Speksit:
Nibe F1255 1,5-6 kW, kaivon syvyys 160 m (aktiivi 140 m), lattialämmitys.
Okt 122m2 343m3 + talli 35m2 80m3, Hki, rv. 2017

Asetukset:
käyrä 3+2 (3.4.17), kompuran astemin. 120

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 260
  • Maalämpöfoorumi
Liitteenä.

Minä en valitettavasti ole Niben omistaja joten eipä tuo paljon kerro, mutta ei kai viime yönä ollut pakkasta ollenkaan teilläkään jos tuo hki allekirjoituksessa pitää kutinsa. Ja päivälläkin lämpötila jäi johonkin neljän hujakoille joten varmaan Nibe olisi selvinnyt ilman ponnisteluja vanhoillakin säädöillä ja luukun eristyksillä. Näetkö muuten niistä logitiedoista kuinka monena yönä Nibe on vastuksia tämän vuoden puolella käyttänyt vastaavassa tilanteessa? Katselin tuossa omista käppyröistä pikaisesti tuollaiset nopeat viilenemiset ja veikkaisin että sinulla on vastusöitä vain 5 tai 6 ?
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa VelluK

  • Newbie
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 50
  • Maalämpöfoorumi
Näetkö muuten niistä logitiedoista kuinka monena yönä Nibe on vastuksia tämän vuoden puolella käyttänyt vastaavassa tilanteessa? Katselin tuossa omista käppyröistä pikaisesti tuollaiset nopeat viilenemiset ja veikkaisin että sinulla on vastusöitä vain 5 tai 6 ?
Logitus laitettu päälle 10.3. ja aikavälillä 10.3.-30.3. vastusten käyttöjä on ollut 11 kpl. Eli mielestäni aika paljon. Mutta nyt on eri säädöt ja pakkasyöt voi olla jo aika vähissä tän kevään osalta joten kylmien öiden hienosäätö taitaa jäädä loppuvuoteen :)
Kotiautomaatiohifistelijä.

Speksit:
Nibe F1255 1,5-6 kW, kaivon syvyys 160 m (aktiivi 140 m), lattialämmitys.
Okt 122m2 343m3 + talli 35m2 80m3, Hki, rv. 2017

Asetukset:
käyrä 3+2 (3.4.17), kompuran astemin. 120

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Ylilämmittämisen seurauksena lienee termostaatit sulkeutuneet aika monesta piiristä, onnistuu näemmä 1.5kW konekin käymään pätkäkäyntiä.

Nostaisin vielä käynnistyksen asteminuutteja vaikka lattialämmityksen suositusarvoon -120. Tosin tuolla oikeammalla käyrällä 3/0 rupeavat käyntijaksot
ja kierrokset järkevöitymään, mutta ei lattialämmityksen kanssa ole oikein mitään syytä käyttää niin alhaista käynnistysrajaa kuin -60.

Sitten vaan muutama päivä odottelua että asetusten vaikutukset näkee käytännössä, tää on se hankalin vaihe  ;)
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Ylilämmittämisen seurauksena lienee termostaatit sulkeutuneet aika monesta piiristä, onnistuu näemmä 1.5kW konekin käymään pätkäkäyntiä.

Nostaisin vielä käynnistyksen asteminuutteja vaikka lattialämmityksen suositusarvoon -120. Tosin tuolla oikeammalla käyrällä 3/0 rupeavat käyntijaksot
ja kierrokset järkevöitymään, mutta ei lattialämmityksen kanssa ole oikein mitään syytä käyttää niin alhaista käynnistysrajaa kuin -60.

Sitten vaan muutama päivä odottelua että asetusten vaikutukset näkee käytännössä, tää on se hankalin vaihe  ;)

Uusi talo, väkisin varmaan pätkii. :-[
Hienosti aloittaa kumminkin kv-ajon päätteeksi, olisiko ominaisuus, ei vika.
Jaa, onko tuossa ollenkaan käyttövettä tehty?

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Uusi talo, väkisin varmaan pätkii. :-[
Hienosti aloittaa kumminkin kv-ajon päätteeksi, olisiko ominaisuus, ei vika.
Tuon lokikuvan aikana on ulkolämpötila pakkasen puolella, ei pitäisi ihan vielä pätkiä. Vaikka täällä on vanha kohde ja varaaja,
niiin kyllä mun mielestä pitäisi uudenkin kohteen päästä samaan 1-2 käynnistystä vuorokaudessa. Taikana on hivuttaa laattaan vaan
sen mitä tarvitaan eikä yhtään enempää. Eiköhän tilanne rauhoitu nyt kun parempi käyrä löytyy ja termarit on ainakin alkuun
kaikki auki.

Nuo piikit taajudessa käyntijakson alussa ovat uusissa softissa mukana tullut ominaisuus. Ehkä siinä halutaan parantaa esim.
kompuran voitelua ja liikkuvien osien toimintalämpötilaan nousua ajamalla alkuun pari minuuttia suuremmalla taajuudella.
KV tehdään min 55Hz:llä, niitä ei tuohon pätkään mahtunut, vaikka Nibe kyllä lämmittää käyttöveden lämmitysjakson lopuksi
jos siihen yhtään on tarvetta.
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Nostaisin vielä käynnistyksen asteminuutteja vaikka lattialämmityksen suositusarvoon -120. Tosin tuolla oikeammalla käyrällä 3/0 rupeavat käyntijaksot
ja kierrokset järkevöitymään, mutta ei lattialämmityksen kanssa ole oikein mitään syytä käyttää niin alhaista käynnistysrajaa kuin -60.

Sitten vaan muutama päivä odottelua että asetusten vaikutukset näkee käytännössä, tää on se hankalin vaihe  ;)
Tosiaan asteminuutit kannattaa muuttaa heti -60 -> -120. -60 on se alkuperäinen säätö, mutta se on tarkoitettu patterilämmitteiseen taloon. Täälläkin on patterilämmitteisessä -120, eli tuo luku voisi olla kaikkein sopivin.

Eli käyntiaika vähän pitenee ja vastaavasti myös taukoaika vähän pitenee arvolla -120. Myös esim -160 tai -220 voi joskus myöhemmin kokeilla?

Muut säädöt tosiaan käyrä 3/0 vaikka ja kaikki termostaatit aivan täysillä. Ei pitäisi tämän jälkeen enää pätkäkäyntiä käydä :)
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Sulla on aika matalalla nuo lisäyksen asteminuutit. Minulla patteritalossa asteminuutit menee helposti tuonne -700 ennen kuin laite alkaa kunnolla kiihdyttelemään näillä keleillä, melkein -500 mennään 20 Hz:llä ja laite odottelee riittääkö tämä pyynnille nostamaan lämpötilaa.

Itselläni asteminuutit vastusten lisäykselle on "järkyttävät" 1400, koska en halua että vastukset tulevat turhaan peliin. Mullakin on näillä pakkasöillä ja päivisin yli 10 asteen lämpötilan muutoksilla laite kiihdytelly yöllä 50 Hz:n paikkeilla korvatakseen minuuttivelkaa, muutta ei noin rajusti.

Sulla on myös varmasti kompressorin käynnistysraja >100 asteminuuttia, itselläni tämä on 240, niin laite ei niin pumppu ei niin rajusti kiihdyttele kun asteminuutit laskevat pakkasen kiristyessä. Tämä myös pitää paremmin pumpun jatkuvalla käynnillä.
Kalzu:lla (kompressorin) käynnistyksen asteminuutit on -240. Eli kannattaa muuttaa nyt alkuun ainakin -60 -> -120.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa VelluK

  • Newbie
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 50
  • Maalämpöfoorumi
Jep, tein eilen ko. muutokset. Toistaiseksi on tarjennut hyvin :) Vastusten asteminuutit on näköjään ilman miinus-merkkiä. Oli arvossa 400 ja muutin nyt arvoon 1000. Tarkoittanee varmaan asteminuuttien eroa verrattuna kompuran käynnistämiseen? Vai miksi luku ilman miinusta?
Kotiautomaatiohifistelijä.

Speksit:
Nibe F1255 1,5-6 kW, kaivon syvyys 160 m (aktiivi 140 m), lattialämmitys.
Okt 122m2 343m3 + talli 35m2 80m3, Hki, rv. 2017

Asetukset:
käyrä 3+2 (3.4.17), kompuran astemin. 120

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Jep, tein eilen ko. muutokset. Toistaiseksi on tarjennut hyvin :) Vastusten asteminuutit on näköjään ilman miinus-merkkiä. Oli arvossa 400 ja muutin nyt arvoon 1000. Tarkoittanee varmaan asteminuuttien eroa verrattuna kompuran käynnistämiseen? Vai miksi luku ilman miinusta?
Käyrä 3/0 on varmaan hyvä uuteen taloon. Katsoin että täällä vanhassa patterilämmitteisessä on noin 4/+2.

En oikein muista miten ne arvot on merkattu. Mutta tarkoittaa kumminkin miinus merkkistä lukua (vaikka miinusta ei näkyisi).

Kompressori käynnistyy -120 lukemassa ja jos asteminuutit laskee vielä, niin nyt vasta -1000 lukemassa kytkeytyisi sähkövastus avuksi päälle. Aiemmin vastus on kytkeytynyt päälle lukemassa -400.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).