Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Maalämpösaneeraus 90-luvun loppupuolen sähkölämmitteiseen rinnetaloon  (Luettu 24472 kertaa)

Poissa ttk

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Lisätäänpä vielä, että myUpway näyttää pumpun käyntiajalle (joka on aivan muutamaa päivää vaille 13 kk):

- kompressorikäynnistykset 1194 (kolme per vuorokausi)
- kompressorin käyntiaika 5810 h (käynyt 63 % ajasta)
- kompressorin käyntiaika, lämminvesi 497 h
- lv, ml. sis. lisäys 2148.6 kWh 1
- lämmitys, ml. sis. lisäys 22959.4 kWh

Pumpun energiamittari raportoi siis tuotetuksi energiaksi yhteensä 25108 kWh. Ottoenergian mittaamista varten meillä ei valitettavasti ole mittaria.

1 Tullut yhteensä 3,2 kWh vastuskäyttöä legionellatalkoissa (ajetaan kahden viikon välein).

Ilmanvaihtokoneen vaihdon ja mahdollisten kanavatöiden jälkeen välikatto olisi valmis puhallusvillan lisäämiselle. Parin vuosikymmenen aikana eristeet ovat painuneet jonkin verran, joten energiatehokkuutta saatettaisiin pystyä tällä helpolla keinolla hieman parantamaan. Kanavisto kulkee eristettynä puhallusvillan seassa, joten lisäeristys vaikuttanee samalla myös virtaavan ilman lämpöihin. Vaan onko edes sinänsä huokea puhallusvillan laitto kuitenkaan taloudellisesti perusteltavissa, kun kulutus ei ole missään tapauksessa erityisen suurta. Ehkä sillä voisi varautua kaivon vääjäämättömään viilenemiseen tulevien muutaman vuoden aikana (parempi eristys -> kaivo pääsisi hiukan helpommalla), jos ei muuta.

Vallox 145:ssa on varmasti parempi vuosihyötysuhde kuin vanhassa MUH Ilmavassa. Tässä voi kuitenkin käydä niin, että energiankulutus lisääntyy eikä pienene, koska tarkoitus on lisätä vaihtuvan ilman määrää (MUH vaihtaa nyt 50 l/s, kuutioiden perusteella pitäisi olla lähemmäs 80 l/s). Tehostuksella sitten vieläkin enemmän saunomisen ja suihkuttelun jälkeen. Kylpyhuoneesta poistuu kosteus aivan liian verkkaan nykykoneella ja olemmekin hankkineet sinne ilmankuivaimen ensiavuksi.
Kanta-Häme, rinnetalo 1997, 250 m2 (170 m2 + alak. 80 m2), JÄMÄ Star RST Inverter 12 kW (2017), kaivo 250 m, 300 l sähkövaraaja, lattialämmitys, Vallox 145 MV (2018). ILP Gree Amber 25 viilennykseen (2019)

Poissa ttk

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Kaksi vuotta edellisen päivityksen jälkeen (pumppu ollut käytössä hiukan yli kolme vuotta) joitain lukemia:

- kompressorikäynnistykset 2886 (2,6 per vuorokausi)
- kompressorin käyntiaika 17663 h (käynyt 66% ajasta)
- kompressorin käyntiaika, lämminvesi 1299 h
- lv, ml. sis. lisäys 5682.1 kWh
- lämmitys, ml. sis. lisäys 65186.5 kWh

Tuotettu energia yhteensä 70 868,8 kWh.

Ilmanvaihdossa Vallox 145 MV on toiminut syksystä 2018. Kanavatöiden jälkeen eristin (ja osittain tuplaeristin) kanavat välikatolla sekä järjestelin muutenkin asiat siellä valmiiksi puhallusvillan lisäämiselle. Puhallusvillat puhallettiin joulukuussa 2019, jonka jälkeen kaikki kylmät ilmat loppuivat tyystin :) Nyt yläpohjassa on kauttaaltaan n. 50 cm villaa.

Sähkönkulutus on ollut näinä kolmena vuotena n. 15700 kWh/a (vrt edellisen asukkaan 39000-41000 kWh/a). Pientä marginaalista nousua on ollut havaittavissa, mutta se saattaa johtua kasvavista lapsista ja heidän pelikoneidensa käytöstä suorasähkölämmittiminä (täysi-ikäisillä koneet puhaltaa joskus vuorokauden ympäri).

Vallox on vienyt sähköä keskimäärin 50 kWh/kk asennuksestaan lähtien. 2019 tammikuussa vei hiukan vajaan 100 kWh, mutta sen jälkeen on hiukan säädetty tulo- ja poistoilman suhdetta ja lisätty eristyksiäkin. Ilma vaihtuu selkeästi reippaammin kuin vanhalla koneella, sähkönkulutuksen erosta ei ole minkäänlaista kuvaa.
Kanta-Häme, rinnetalo 1997, 250 m2 (170 m2 + alak. 80 m2), JÄMÄ Star RST Inverter 12 kW (2017), kaivo 250 m, 300 l sähkövaraaja, lattialämmitys, Vallox 145 MV (2018). ILP Gree Amber 25 viilennykseen (2019)

Poissa ttk

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Pieni päivitys kuusi ja puoli vuotta pumpun asennuksesta.

Koneesta meni ilmeisesti kompressori rikki (20.12.) ja lämmitimme kovan pakkaskauden pelkillä vastuksilla. Eilen (18.1.) asennettiin uusi kylmämoduuli ja nyt maalämpöpumppu taas toimii.

Tässä tiedot koneelta, joista näkyy näinä vuosina tulleet käynnistykset ym:

- kompressorikäynnistykset 5723
- kompressorin käyntiaika 33691 h
- kompressorin käyntiaika, lämminvesi 2425 h
- lv, vain kompr. 10821 kWh
- lämmitys, vain kompr. 131317 kWh

Lisäyksen aikakerroin oli muistaakseni 2h ennen kompressorin vikaantumista. Nyt se on 216h. Pumppu ei ollut koskaan joutunut vastuksille ja kaivosta on tullut aina 0-asteista tai lämpöisempää (siis mittaustarkkuuden rajoissa; todellinen minimi on ollut joskus -0.1C).
Kanta-Häme, rinnetalo 1997, 250 m2 (170 m2 + alak. 80 m2), JÄMÄ Star RST Inverter 12 kW (2017), kaivo 250 m, 300 l sähkövaraaja, lattialämmitys, Vallox 145 MV (2018). ILP Gree Amber 25 viilennykseen (2019)