Mulla meni se viime viikonloppuinen lämmitysoperaatio datan keräämisen kannalta täysin perseelleen, kun pamahti vieraat paikalle ja jäi kirjaamiset puolitiehen. Laskin vettä aikalailla hissukseen. Kerrytetty data on yksi iso vitsi, mutta antaa palaa

:
Varaajan arvot klo 14.06 ENNEN täytön aloittamista, kun käyttövedentehostus oli ollut päällä kolmisen tuntia:
Ulkolämpötila: 1,0
Varaajan yläosa: 72,8 / asetusarvo 58-60 (asetusarvot tietty muuttuivat tulistustoiminnon myötä)
Varaajan alaosa: 61,7 / asetusarvo 62-65
Kuumakaasu 1: 107,3 / Max. 135
Menovesi LJ1 29,5 /asetusarvo 30
Varaajan arvot klo 14.49, kun ammeeeseen oli laskettu arviolta noin 300 litraa vettä:
Ulkolämpötila 1,0
Varaajan yläosa: 46,9 / asetusarvo 58-60
Varaajan alaosa: 33,8 / asetusarvo 62-65
Kuumakaasu 1: 74,2 / Max. 135
Menovesi LJ1 28,7 /asetusarvo 30
Koko operaatio otti aikaa noin 2,5h sisältäen kaksi perstuntumalta 30 min taukoa. Täytön virtausnopeus karkeasti: 8l/min. Amme saavutti huipuissa 37 asteen lämpötilan ja kun vettä laski vielä tovin, niin lämmöt laski 36 asteeseen. Tämän huomattuani lopetin täytön ja saatiin ammeeseen aikalailla haluttu määrä vettä (vetoisuus se 780l).