Tilavuuden lämpötilakertoimia:
Lattialämmitysputki: 5,7x10-4/C
Musta rauta: 0,36x10-4/C
Kirkas rauta: 0,54x10-4/C
Vesi (35C): 3,5x10-4/C
Veden tilavuuskerroin
Lattialämmitysputkessa: -2,2x10-4/C
Musta rauta: +3,1x10-4/C
Kirkas rauta: +3,0x10-4/C
Nähdään että muovi- ja rautaputkessa (astiassa) olevan veden tilavuuden lämpötilakertoimet ovat suuruusluokaltaan samat mutta eri merkkiset.
Jos systeemissä on 40% enemmän muovitilavuutta kuin rautatilavuutta kompensoivat tilavuuskertoimet toisensa ja kokonaistilavuus ei muutu lämpötilan muuttuessa.
Tämä sillä edellytyksellä että muoviputket ovat "vapaasti". Jos muoviputket on valettu tiukasti betoniin, on käytettävä muoviputkien osalta pelkkää veden tilavuuskerrointa.
Jo n. 0,06 mm välys 25C:ssa putken ja betonin välissä tarkoittaa että putki on "vapaasti"