Tarjouspyyntöjen "oikeellisuuden" tarkistamiseksi olisi kiva saada mitoitus seuraavalle, alkujaan suoralla sähköllä lämminneelle saneeraus kohteelle:
- Rakennus sijaitsee Espoossa
- Rakentamisvuosi 1991, rinnetalo, alakerta rinteen yläpäässä täysin maan alla ja rinteen alapäässä maan tasossa
- Sähkölämmitys energiaa on kulunut vuodessa lämmitykseen 23.000 kWh ja lämpimään veteen 3.100 kWh
- Tarkoitus on rakentaa patterilämmitys korvaamaan sähköpattereita ja sähkölattialämmityksiä
- Ilmanvaihto: huippuimuri ilman lämmön talteenottoa
- Rakennuksen ulkomitat 12,5 m x 10,0 m
- Alakerta harkkoa (340mm), yläkerta rapattu tiilivuoraus & puurunko (290mm), lämpöeristeet "tavanomaiset"
- Kokonaistilavuus 732 m3,
- Lämmitettävät neliöt 220m2: alakerta 110 m2, yläkerta 110 m2
- Huonekorkeus 2,50 m, yläkerrassa 50m2 osalla korotettu katto, keskikorkeus 3,5 m
- Yläpohjan lämpöeriste villa, paksuus?
- 3 -lasiset lämpöikkunat (Fenestra), ikkunakoot tavanomaiset
- Ei muita lämmitettäviä tiloja
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”jpk” ESPOO
Lämmitettävää 220 m2 627 m3
Vuotuinen lämmitystarve:( PATTERILÄMMITYS )
- Kiinteistö 20 445 kWh
- Lämmin käyttövesi 4 800 kWh
- Yhteensä 25 245 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 10,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -25,4 C
▪ Maasta kerätään ( 3,17 COP) 6,8 kW 16 833 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 357 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 55 kWh
Tarvitaan yksi 181 aktiivimetrin syvyinen porakaivo
Painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla 0,79 bar
Painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla 0,45 bar
Tai vaakakeruupiiri KOSTEA SAVI 383 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 600 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.