Termostaatteja ei ole ollenkaan laitettu.
Yläkerrassa lattiamateriaalina puu ja alhaalla laatta/betonilattia.
Täytyy nostaa käyrää siis ylöspäin, ja katsoa miten tulisi lisää lämpöä.
Lattiakiertoisessa lämmityksessä normaalisti käyrät pitäisi olla 3-4 luokkaa?
Onko tässä pääteltävissä että pumppu liian pieni meille vai miksi näyttää siltä että käyrä pitää meillä olla huomattavasti korkeampi?
Millaisella säällä on kylmä? Voi siis toimia myös 5 tai 6 lämpökäyrällä jos vaan sitä lämpötilaa on säädetty riittävän isolle. Eli jos käyrä olisikin liian loiva, esim käyrä 4, niin kovalla pakkasella talo jäähtyy.
Yläkerran puulattia ja talon eristeet voi vaikuttaa sen verran että ei toimi kunnolla 4 käyrällä. Eli 5, 6 tai 7 on silloin parempia. Jos alakerrassa on liikaakin lämpöä, niin termostaateilla tai jollain säädöillä alakerran lämpöä vähän pienemmälle.
Ei vaikuta pumpun koko mitään. Pumpun koko siis ei ole verrannollinen tuohon lämpökäyrään mitenkään.
Lämpökäyrä 5 (+1 lisätty nupista)
LPkäynn 40841
LP-aika 38651h
SV-aika 1505h
Ilmeisesti 6kW sähkövastus on ollut päällä 1505 tuntia. Eli määrä on pieni? Pumpun koko on siis varmaankin ihan sopiva?
Pumpun keskimääräinen käyntiaika on 56 minuuttia ja 47 sekuntia. Eli oikein hyvä käyntiaika. Samaa luokkaa on täällä myös.
Ohjeet olikin tuossa.
Lämmityspatterijärjestelmä, käyrä 9
betoni- lattialämmitys, käyrä 4
puupalkkirakenteeseen asennettu lattialämmitys, käyrä 7
Täällä on käytössä käyrä 3 +7 ja patterit, vessa/pesuhuone suoralla (ilman shunttia) lattialämmityksellä.
Lämmitysvesi on aika kylmää? Ulkona -11C ja lämmitysveden menolämpötila keskimäärin 38C. Eli ainakin sitä lämpötilan korjausta saisi säätää isommalle, että lämpöä riittää talossa paremmin.
Ei ole teille sopivat säädöt mutta kävin kurkkaamassa vertailun -70 luvun taloon.
Käyrä 3 +7. Ulkolämpö -6. Menoveden pyynti 39C. Menovesi meno 42C. Paluu 35C. Kuumakaasu 76C (ei ole mittaria valmiina 1217 koneessa). Kaivo +3/-1C.
Kuulemma täällä sähkövastus tunnit on tulleet aluksi kun ei ollut vielä maapiiriä saatu kaivettua. Käytetty pumppu siis. Teillä 3 kertainen vastusaika joka silti taitaa olla aika vähän.
37443
16538
sähkövastus 498h
8 vuodelle olisi ollut 188 tuntia päällä vuodessa. Eli vajaa 8 päivää vuoden aikana. Ei siis mitään hirveitä lukemia taida olla.