Mä olen ollut siinä uskossa että tämä asetus vaikuttaa yhdessä sähkötaulun vaihetuloihin asennettujen virtavahtien kanssa siten että
Nibe jakaa tarvittaessa vastustensa kuormaa talon vaiheiden välillä ettei polta vahingossa talon pääsulakkeita lisäystä tarvitessaan.
Eli tuohon asetukseen tulisi talon pääsulakkeiden koko ja tuolla jännitesuhteella voi ehkä hienosäätää tehonlaskentaa riippuen siitä
minkälaisia laitteita kotona muut suurimmat kuormittajat on?
Juu. Varmaan tuon virrantunnistimen "kalibrointi". Täytyy olla ensin virrantunnistimet asennettu, että säätö vaikuttaa mihinkään.
Tulikin mieleen, että varokekoko saattaa tarkoittaa niitä pääsulakkeita. Jotka siis on vähintään 3x 25A jotka on kait pienimmät ja täällä on myös 3x 25A pääsulakkeet.
Eli 9 kW maks teho ja rajoitettu max teho 6 kW. Pitäisi kestää maalämpöpumpun 20A sulakkeet. Ei olisi siis 5 kW vaihtoehtoa käytettävissä. Tai 7 kW maks teholla toimii vain max 4 kW vastus 20A sulakkeilla.
Vanhassa nibessä ei tullut tuota virrantunnistinta mukana. Mutta lisävarusteena saisi "Tehovahti EBV 200". Eli tuollainen palikka ja sitten kolmeen vaiheeseen tuleva tunnistin juttu. On varmaan samalla periaatteella toimiva kun tuo 1255 tai 1245 mallin virrantunnistin.
Tuo vahti säätäisi että mihin vaiheelle kytketään sähkövastusta päälle (tai vastusta pois jos vaihe kuormittuu liikaa). 6 kW vastus ottaa 2 kW jokaiselta vaiheelta, eli rasittaa tasaisesti. Mutta jos talo kuluttaa epätasaisesti, niin saisi vaikka yhden vaiheen 0 kW ja jonkun toisen vaiheen 4 kW. sama 6 kW tulisi siis kumminkin. Tai 9 kW asetuksella on mahdollista saada vielä sisää vastustehoa.
Sivu 24.
5 kW 0, 8.7, 13 A
6 kW 3x 8,7 A
9 kW 8.7, 15.6, 15.6 A
Liitäntämahdollisuudet
Valvontakytkin
Kun kiinteistössä on lisäsähköä käytettäessä monta
sähkönkuluttajaa kytkeytyneenä, on olemassa vaara,
että kiinteistön päävarokkeet laukeavat. Lämpöpumppu
on varustettu sisäänrakennetulla valvontakytkimellä,
joka ohjaa sähkövastuksen tehoportaita jakamalla kulutuksen
eri vaiheille tai kytkemällä ne pois, jos jokin
vaihe ylikuormittuu. Jos ylikuormitus ei poistu, vaikka
sähkövastus on kytketty pois päältä, kompressori pysäytetään.
Vastukset kytketään päälle, kun muu virrankulutus
laskee.
Virtamuuntajan kytkentä
Virran mittausta varten on asennettava virtatunnistin
kuhunkin kiinteistön sähkökeskukseen tulevaan vaihejohtoon.
Tämä on suositeltavaa tehdä sähkökeskuksessa.
Kytke virrantunnistin moninapaiseen kaapeliin sähkö-
keskuksen vieressä olevassa kotelossa. Kotelon ja lämpöpumpun
välisen moninapaisen kaapelin johdinalan
täytyy olla vähintään 0,5 mm².
Kytke kaapeli tulokortin (AA3) liittimeen X4:1-4, jossa
X4:1 on yhteinen liitin kolmelle virtamuuntajalle.
Kiinteistön päävarokkeen koko asetetaan valikossa
5.1.12.
Sivu 26.
http://www.nibe.fi/nibedocuments/17244/331299-1.pdfTuossa sen vanhan purkin virta-asetus:
EBV 200 on kuormitusvahti tehon irtikytkemistä varten,
jos teho on suurempi kuin kuormitusvahtiin asetettu
teho. Siihen kuuluu moduuli ”Tehovahti 100” ja kolme
virrantunnistinta.
Virta-asetus 16 - 35 A
Syöttöjännite 230 V/50 Hz
Virtamarginaali 2 - 10 A
Rajoitussäätö
Kiertosäädin ”Virta” asetetaan päävarokkeen arvon
mukaan. Kiertosäädin ”Marginaali” asetetaan virtaan,
jonka suurin irtikytketty kuorma vaatii.
http://www.nibeonline.com/pdf/011433-1.pdf