Kirjoittaja Aihe: Shuntti jumittunut auki?  (Luettu 11319 kertaa)

Poissa Pena2015

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 94
  • Maalämpöfoorumi
Shuntti jumittunut auki?
« : 10.11.16 - klo:18:07 »
Minulla Nibe F1255 4-16kW. Kolme lattialämmityspiiriä: märkätilat (ei shunttia), muu talo (shuntti) ja talousrakennus (shuntti). Tässä nyt ilmojen kylmettyä huomasin, että talousrakennuksen lämpötila nousee turhan korkealle (yli 20 astetta). Niben käppyröitä kattellassa näyttäisi siltä, että syöttää tuonne talousrakennuksen lattialämmityspiiriin saman lämpöistä vettä kuin märkätiloihin eli n. 30 asteista näillä n. 5 asteen pakkasilla, kun pumpun laskema menolämpötila pitäisi tuonne talousrakennukseen olla n. 21 astetta. Alla käppyrät: menolämpötila [BT2] = märkätilat, menolämpötila [EP23-BT2] = talousrakennus, lask. menolämpötila [S4] = talousrakennus laskettu veden lämpötila. Voiko tuo talousrakennuksen piirin shuntti olla jumittunut täysin auki vai mistä edellä mainittu voi johtua? Jos shuntti jumissa, niin onko tuohon mitään keinoa saada itse tuo toimimaan taas vai pitääkö soittaa asennusliikkeeseen (takuuta kyllä monta vuotta jäljellä)?
Kangasala, 1-taso, puutalo 2007, 147m2/383m3 + AT/VAR 46m2/113m3, lattialämmitys, Nibe F1255 4-16kW, kaivo 210/205m, LTO Swegon Casa R5 Smart, viilennyskonvektori Amena WX13MPVH-CWA

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Shuntti jumittunut auki?
« Vastaus #1 : 11.11.16 - klo:16:05 »
Säätääkö nibe sisäisen pumpun kierroksia automaattisesti?

Onko mahdollista että sisäisen pumpun nopeuden nosto tekee temput ja shuttipiirien kierrot häiriintyvät tuosta  ja alkavat kiertämään jotenkin ei halutulla tavalla. Tälläisiäkin tapauksia on täällä tullut vastaan....
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Pena2015

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 94
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Shuntti jumittunut auki?
« Vastaus #2 : 13.11.16 - klo:17:56 »
Nibe kyllä säätää sisäisen pumpun nopeutta automaattisesti, mutta tuo ei talvella/keväälläkään aiheuttanut mitään hämminkiä muissa lämmityspiireissä, vaan talousrakennuksen menovesi oli juuri sitä mitä se laskennallisesti pitikin Niben mukaan olla. Näyttäisi minun silmääni olevan tuo shuntti jumissa. Liitteenä kuva noista kahdesta shuntista. Punaisella ympyröity on talousrakennuksen shuntti ja tuo on ääriasennossa oikealla, kun varmaan pitäis liikkua shunttaustarpeen mukaan noiden ääriasentojen välillä, kuten viereinen shuntti. Onko ideoita kuinka tuon shuntin saisi "heräteltyä"?
Kangasala, 1-taso, puutalo 2007, 147m2/383m3 + AT/VAR 46m2/113m3, lattialämmitys, Nibe F1255 4-16kW, kaivo 210/205m, LTO Swegon Casa R5 Smart, viilennyskonvektori Amena WX13MPVH-CWA

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Shuntti jumittunut auki?
« Vastaus #3 : 13.11.16 - klo:18:19 »
Nibe kyllä säätää sisäisen pumpun nopeutta automaattisesti, mutta tuo ei talvella/keväälläkään aiheuttanut mitään hämminkiä muissa lämmityspiireissä, vaan talousrakennuksen menovesi oli juuri sitä mitä se laskennallisesti pitikin Niben mukaan olla. Näyttäisi minun silmääni olevan tuo shuntti jumissa. Liitteenä kuva noista kahdesta shuntista. Punaisella ympyröity on talousrakennuksen shuntti ja tuo on ääriasennossa oikealla, kun varmaan pitäis liikkua shunttaustarpeen mukaan noiden ääriasentojen välillä, kuten viereinen shuntti. Onko ideoita kuinka tuon shuntin saisi "heräteltyä"?
Voisko tuo taaempi shuntti olla lipsahtanut käsikäytölle, melkein näyttäis kuin tuo harmaa kiekko olis ylempänä kuin lähemmässä? Oma ESBEn shunttimoottori on hieman erinäköinen, mutta käsikäyttö valitaan juurikin nostamalla nuppia pikkuisen.

Toinen mitä kokeilisin olisi muuttaa tuon talousrakennuksen käyrän korotusta reilusti ylös tai alas ja kuunnella yrittääkö Nibe pyörittää ESBEä. Jos shunttimoottori surisee mutta harmaa kiekko ei pyöri niin joko venttiili on jumissa tai käsikäyttö päällä.
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 260
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Shuntti jumittunut auki?
« Vastaus #4 : 13.11.16 - klo:19:12 »
 Saako nuo pumput olla tuossa asennossa? Pystyasento oli ennen kielletty.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa k113635

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Shuntti jumittunut auki?
« Vastaus #5 : 13.11.16 - klo:19:54 »
Saako nuo pumput olla tuossa asennossa? Pystyasento oli ennen kielletty.
Tarkkaan bongattu, ainakaan Alpha sarjalaiset ei edelleenkään saa olla pystyssä, mitä noi pumput on?
Tampere, 1-taso, puutalo, -97, netto 119m2/300m3(22C) + AT/VAR netto 32m2/90m3(15C), brutto 169m2/460m3 ,lattialämmitys
08/15- Nibe F1255-6, Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 190m, Toshiba Arctic 35 ILP, Vallox 121 SE

Poissa Pena2015

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 94
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Shuntti jumittunut auki?
« Vastaus #6 : 13.11.16 - klo:20:48 »
Pumput on Grundfors Alpha2L. Mitäs tuollanen pystyyn asennus mahdollisesti aiheuttaa?
Kangasala, 1-taso, puutalo 2007, 147m2/383m3 + AT/VAR 46m2/113m3, lattialämmitys, Nibe F1255 4-16kW, kaivo 210/205m, LTO Swegon Casa R5 Smart, viilennyskonvektori Amena WX13MPVH-CWA

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 260
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Shuntti jumittunut auki?
« Vastaus #7 : 14.11.16 - klo:17:44 »
Huomasin tuon kokemuksen kautta. Pari pumppua jouduttiin aikoinaan vaihtaan muutaman vuoden ikäisinä ja putkimiehen vaihtuessa nuorempaan kävi ilmi tuo asennusvirhe. Kai ne joku hajottaa jos eivät ole vatupassitarkkuudella vaakasuorassa, en tiedä.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Shuntti jumittunut auki?
« Vastaus #8 : 14.11.16 - klo:17:52 »

Onkohan pumpun laakerit suunniteltu toimivaan vaakasuorassa?

Eli jos pumppu on asennettu väärin, niin menee pumpun laakerointi rikki ja pumppu on sitten entinen.

Niin ja jos moottori on asennettu ylöspäin, niin laakerointihan on tietenkin aivan kuiva? Ei ole vettä ja moottori ja laakerointi ylikuumenee ja menee rikki?

Taitaa olla aivan kaikki pumput asennettu noin "oikeansuuntaisesti", eli vesijäähdytys (ja/tai voitelu?) toimii silloin.


Penan ehkä kannattaisi reklamoida sitä putkimiestä että tulee asentamaan pumput uudelleen ja oikein päin. On vaan niin ahdas paikka että täytyy tehdä nuo asennukset kokonaan uudelleen. Tuskin on kovin pitkäikäiset pumput jos ne on noin?
Jos on fiksu putkimies niin tuskin tulee mitään laskua. On kai sen verran paha virhe asentaa pumput aivan miten sattuu?
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Shuntti jumittunut auki?
« Vastaus #9 : 14.11.16 - klo:19:41 »
Kyllä siinä niin käy että riski siihen että laakerit jää kuivaksi on melkoinen.

Tässä oli kuva eräästä purkamastani pumpusta.

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6769.msg87730#msg87730
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 260
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Shuntti jumittunut auki?
« Vastaus #10 : 14.11.16 - klo:20:55 »
Senverta monta noita mustan keskustan kokoisia o-renkaita että herää kysymys kiertääkö siellä vesi. Jos kiertää niin silloinhan vesi hoitaa jäähdytyksen ja voitelun, ei kai sentään? Jos kuitenkin niin sittenhän on selvää mikä sen pystyssä hajottaa, sinne kun jää tai tulee ilmaa niin sehän on hetkessä valmis, kuuma ja kuiva.
Varmaan kuitenkin ymmärrän väärin tuon rakenteen ja o-renkaiden idean.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Shuntti jumittunut auki?
« Vastaus #11 : 14.11.16 - klo:21:27 »
Senverta monta noita mustan keskustan kokoisia o-renkaita että herää kysymys kiertääkö siellä vesi. Jos kiertää niin silloinhan vesi hoitaa jäähdytyksen ja voitelun, ei kai sentään? Jos kuitenkin niin sittenhän on selvää mikä sen pystyssä hajottaa, sinne kun jää tai tulee ilmaa niin sehän on hetkessä valmis, kuuma ja kuiva.
Varmaan kuitenkin ymmärrän väärin tuon rakenteen ja o-renkaiden idean.

Kiertää siellä vesi. Alkuperäisessä viestissä minkä linkkasin kuvittelin itsekin että tuo on osittain kuiva. Lähempi tarkastelu paljasti että pumpun sisä ja ulkoosan välissä ei ollut kuin tiuha "sihti" jonka tarkoituksena lienee estää roskien pääsy laakereihin.
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Pena2015

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 94
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Shuntti jumittunut auki?
« Vastaus #12 : 17.11.16 - klo:11:16 »
Penan ehkä kannattaisi reklamoida sitä putkimiestä että tulee asentamaan pumput uudelleen ja oikein päin. On vaan niin ahdas paikka että täytyy tehdä nuo asennukset kokonaan uudelleen. Tuskin on kovin pitkäikäiset pumput jos ne on noin?
Jos on fiksu putkimies niin tuskin tulee mitään laskua. On kai sen verran paha virhe asentaa pumput aivan miten sattuu?

Kiitos näistä havainnoista noiden pumppujen väärästä asennuksesta. Olin yhteydessä asennusfirmaan ja lupasivat tulla takuutyönä korjaamaan tuon asennuksen ja samalla ehjäämään tuon jumittuneen shuntin.
Kangasala, 1-taso, puutalo 2007, 147m2/383m3 + AT/VAR 46m2/113m3, lattialämmitys, Nibe F1255 4-16kW, kaivo 210/205m, LTO Swegon Casa R5 Smart, viilennyskonvektori Amena WX13MPVH-CWA