Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Tosivanhan lämpöässän pätkä-käynti  (Luettu 5507 kertaa)

Poissa JSE

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Tosivanhan lämpöässän pätkä-käynti
« : 01.11.16 - klo:07:04 »
Moi.

Uusi maalämmittäjä-ihmettelijä esittäytyy.

Olemme vaimokkeen kanssa muuttaneet maalämmityksen omaavaan taloon ja nyt
pitäisi päästä jollain tavalla kartalle tästä lämmitysmuodosta. Olen kauhistellut sähkölaskua vaikka meillä on
"taloudellinen" maalämpö. Tulisijojakin on käytetty ahkerasti.
Ongelma on että mielestäni pumppu käy liian lyhyitä pätkiä liian useasti

(selvisi luettuani tätä foorumia). Käy n. 2kertaa tunnissa/ n. 15 min kerrallaan (Näillä 0-keleilläkin).

Tuosta itse pumpusta ei ilmeisesti voi
säädellä oikeastaan mitään paitsi varaajan lämpötilaa.
Tuolla Kombitermillä pystyy muuttelemaan
lämpökäyriä ja lämpötiloja. Nämäkin pitäisi olla tehtaan arvoissa/ohjeissa suurinpiirtein.
Mitään lämpötiloja ja käyntiaikoja tai käppyröitä ei tuollaisesta värkistä tietenkään
saa pihalle, joten niiden tarkastelua ei voida suorittaa.

Osaisiko joku valaista miten noita lyhyitä käyntijaksoja voisi harventaa ja pidentää?
Toki pienentämällä varaajan lämpötilaa onnistuu, mutta sitten tulee suihkussa vilu.
Lämpökäyriin littyvä sivuttaissiirtymä/korjaus tjsp. (asteikko -5:stä +5:een) -kytkin ihmetyttää. Mihin sitä käytetään ?
Olisin kovasti kiitollinen jos jollain olisi jotain ideaa esittää. Yritän antaa lisätietoja tarvittaessa.


Tietoja kohteesta:

- 1992 rak. 260m2 (180m2+ 2 auton talli alakerrassa) Kaksikerroksinen betoni-elementtitalo lattialämmityksellä
- 1992vm Lämpöässä 10 ja kombiterm- jet säädin.
- Säätimessä käytössä sisällä oleva potikka jolla säädetään "peruslämpö" ja
  huonekohtaiset termostaatit+ anturit säätelee tarkemmin huonekohtaiset lämmöt
- Lämmönlähteenä 200m syvä porakaivo.
- Alakerrassa takka ja yläk. leivinuuni.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Tosivanhan lämpöässän pätkä-käynti
« Vastaus #1 : 01.11.16 - klo:07:15 »
kauan on kestänyt jos ei kompuraakaan ole vaihdettu...melkein katselisin jo uutta tilalle...

Onko jotain tarkempia sähkön kulutuksia tarjota vaikka kk-tasolla?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Tosivanhan lämpöässän pätkä-käynti
« Vastaus #2 : 01.11.16 - klo:08:40 »
- 1992 rak. 260m2 (180m2+ 2 auton talli alakerrassa) Kaksikerroksinen betoni-elementtitalo lattialämmityksellä
- 1992vm Lämpöässä 10 ja kombiterm- jet säädin.
- Säätimessä käytössä sisällä oleva potikka jolla säädetään "peruslämpö" ja
  huonekohtaiset termostaatit+ anturit säätelee tarkemmin huonekohtaiset lämmöt
- Lämmönlähteenä 200m syvä porakaivo.
- Alakerrassa takka ja yläk. leivinuuni.
Koetin suunnilleen laskea talosi lämmitystarpeen ja siihen tarvittavan käyttösähkön.
Paikkakunta ei ollut tiedossa ja muutenkin olen laittanut kohteen tietoja aika tavalla arvaamalla, joten tulos ei ole kovinkaan luotettava.
Tällaiseen päädyin:
Talo ”JSE” TAMPERE
Lämmitettävää   260 m2   660 m3
Vuotuinen lämmitystarve:
- Kiinteistö   38 151 kWh
- Lämmin käyttövesi   4 800 kWh
- Yhteensä   42 951 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 13,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   10,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -16,9 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,86 COP)   7,4 kW   29 976 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   11 375 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   1 600 kWh
Tarvitaan yksi 296 aktiivimetrin syvyinen porakaivo.

Tämän mukaan lämmityssähkön kulutus pitäisi olla noin 12.000 - 15.000 kWh vuodessa.
Jos lämmityssähköä kuluu reippaasti tuotakin enemmän, on luultavasti jossain korjattavaa.
Yksi suuri lämmitystarpeen lisääjä saattaa olla huonosti toimiva ilmanvaihto, esimerkiksi iv huippuimurilla.

Poissa JSE

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tosivanhan lämpöässän pätkä-käynti
« Vastaus #3 : 06.11.16 - klo:07:49 »
kauan on kestänyt jos ei kompuraakaan ole vaihdettu...melkein katselisin jo uutta tilalle...

Onko jotain tarkempia sähkön kulutuksia tarjota vaikka kk-tasolla?

Mikkelissä sijaitsee tämä tönö. Ja kompura on tosiaan vaihdettu n. 5-vuotta sitten edellisen omistajan toimesta. Ja taitaa olla nuo kulutuksetkin olla tomppelin laskelman suuntaisia.
Täytyy laittaa tarkemmat lukemat esille kun tulee useempi lämmityskuukausi pohjalle.

Tuo pätkissä käynti vain mietittyttää, se kun ei taida tehdä oikein hyvää ainakaan tuolle kompuralle. Tuo ottaa vielä ilmeisen paljon virtaa startissa kun valotkin vilkahtaa kun kone alakerrassa käynnistyy.

Ehkä se vaan on tuon pienen varaajan ja suhteessa siihen ison talon ominaisuus?

Kiitos viitseliäisyydestä.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Tosivanhan lämpöässän pätkä-käynti
« Vastaus #4 : 06.11.16 - klo:13:20 »
Lainaus
Käy n. 2kertaa tunnissa/ n. 15 min kerrallaan (Näillä 0-keleilläkin).
Lainaus
Kaksikerroksinen betoni-elementtitalo lattialämmityksellä

Jos lisäisi kompressorin ohjaukseen työ/tauko(tai aika) releen ja sillä pidentäisi taukojakson esim 30-45 minuutin pituiseksi niin käyntijakso pitenee myös koska lattialämmityksen varaavuutta saadaan käyttöön.
Lattian betonilaatta muodostaa massiivisen varaajan ja vastaavaa ideaan on vanhemmissa LÄ/Ouman lämpöpumpuissa käytetty "Opation"modauksen nimellä

  http://aijaa.com/pxo7gN


Siinä kayntijaksot saadaan harvenemaan 6-10krt/vrk ilman että sisälämpötilassa tapahtuu havaittavaa muutosta.

Jos "Tosivanhasta" lämpöässästä olisi sähkökuvia olemassa niin laita tänne foorumille niin sovitetaan lisärele  ohjauspiiriin.
Tuollainen työ/tauko- tai aikarele maksaa jotain 20-40e ja periaatteessa sillä viivytetään kompressorin käynnistymistä jolloin taukojakso pitenee ja kun lattian betonilaatta tämän johdosta jäähtyy hieman enemmän niin myös käyntijakso pitenee koska lattiaan varautuu suurempi lämpömäärä.
Näiden yhteisvaikutuksesta käyntijaksot harvenee.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m